+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Aufteilung EIB Gruppen und Linien EFH

  1. #1
    homer092 ist offline Boardinventar Spannungstauglich
    Registriert seit
    04.01.2010
    Beiträge
    857

    Standard Aufteilung EIB Gruppen und Linien EFH

    Hallo!

    In einem EFH soll die komplette Beleuchtung + einige Verbraucher per EIB gesteuert werden.

    Es soll alles von einem zentralen Verteilerschrank im Keller versorgt werden.

    Das Haus hat ein Keller, EG und 1. OG. Im Keller Heizungsraum, Versorgungsraum, Haushaltsraum und einen weiteren (Sonstiger Raum).

    Im EG gibt es Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, WC und Abstellraum.

    Im OG Schlafzimmer, Hobbyraum, Badezimmer und Arbeitszimmer.

    Außerdem das Treppenhaus mit min 2-3 Bedienstellen (einfache Taster) pro Etage. In der Küche, im Wohnzimmer und im Essbereich soll es z.B. an der jeweiligen Tür (3 Türen, aber ein großer verbundener Raum) Schaltmöglichkeiten für alle 3 Räume / Leuchten geben. Also egal welche Tür ich nehme ich kann in diesem Bereich alles schalten.

    Wie macht man da am besten die Aufteilung? Also jeder schaltbare Verbraucher eine Leitung von der Verteilung aus ist klar. Und dann? Mache ich z.B. eine Linie pro Etage? oder 2-3 pro Etage?

  2. #2
    ninafant ist offline Erfahrener Benutzer Strippenstrolch
    Registriert seit
    11.04.2007
    Beiträge
    107

    Standard AW: Aufteilung EIB Gruppen und Linien EFH

    Mit Linie meinst du vermutlich die Busleitung, dann würde ich jeweils einen Ring pro Etage legen und ein Ende im Schrank nicht auflegen. (Baum, sowie Sternstruktur sind möglich nur kein geschlossener Ring) Sämtliche fixen Sensoren und auch die die mal in Frage kommen können nacheinander anfahren, Abzweige sind möglich, max 4 Adern passen in eine Klemmstelle. Später auch die weiße und gelbe Ader mit durchklemmen.
    An einer Spannungsversorgung von 640mA sind max. 64 Teilnehmer möglich (1 Taster ist ein TLN sowie auch ein 16fach Schaltaktor). Solltest du über 64 TLN kommen was ich aber nicht glaube müßtest du eine 2 physikalische Linie aufbauen.

    Treppenhaus Bedienstellen finde ich eher unschön, warum nicht direkt BWM.

    Grundsätzlich solltest du mehr in Szenen denken und nicht für jede Aktion (Brennstelle oder schaltb. Steckdose) eine Taste oder Wippe einplanen.
    In dem offenen Raum Szenen wie Essen, Fernsehen, Putzen usw. jeweils über eine Taste abrufen. Das sollte viele Taster einsparen. Eine Grundbeleuchtung evtl. über Präsenzmelder steuern und Szenen dann händig zuschalten.
    PM würde ich grundsätzlich in jedem Raum zumindest Leitungstechnisch vorsehen. Der Geschmack kommt mit dem Essen
    KNX-User-Forum