+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3
Ergebnis 21 bis 24 von 24

Thema: Heizung haut FI raus

  1. #21
    Avatar von Lötauge35
    Lötauge35 ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    21.08.2006
    Beiträge
    2.227

    Standard AW: Heizung haut FI raus

    Da es sich hier um ein elektrisches Problem handelt, wird der Heizungsbauer da kaum weiterhelfen können.
    Dieser wird auf Verdacht Baugruppen und Aggregate tauschen und Du bekommst eine satte Rechnung.
    Nur durch eine Isolationsmessung kann der Fehler gefunden werden.

  2. #22
    Wolf121 ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    01.01.2008
    Ort
    Siegburg
    Beiträge
    11

    Standard AW: Heizung haut FI raus

    Zitat Zitat von Lötauge35 Beitrag anzeigen
    Da es sich hier um ein elektrisches Problem handelt, wird der Heizungsbauer da kaum weiterhelfen können.
    Dieser wird auf Verdacht Baugruppen und Aggregate tauschen und Du bekommst eine satte Rechnung.
    Nur durch eine Isolationsmessung kann der Fehler gefunden werden.
    Und der Elektriker klemmt alle einzelnen Bauteile ab um sie einzeln durchzumessen.
    Der kann dann dem dussel von Heizungsbauer sagen was defekt ist.

    Jetzt mal im ernst.Die Elektriker beschränken sich höchstens auf die Aussage,das die Therme oder der Kessel defekt ist.
    Zumindest ist mir noch keiner untergekommen der sich über einzelne Bauteile wie Pumpe/Dreiwegeventil/Gasarmatur
    u.s.w.hergemacht hätte.


    (Nur die bescheidene Meinung eines Heizungsmonteurs)

    MfG
    Wolf

  3. #23
    ego
    ego ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Bensberg
    Beiträge
    1.788

    Standard AW: Heizung haut FI raus

    Grundsätzlich hast du recht, der Elektriker wird nicht alleine die Heizung zerlegen.

    Um festzustellen was defekt ist, ist einzeln durchmessen aber wohl unumgänglich, oder?

    Oder wie würdest du als Heizungsmonteur vorgehen?

    In frage kommen nur Bauteile die direkt oder indirekt einen Schutzleiterverbindung besitzen.

  4. #24
    Wolf121 ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    01.01.2008
    Ort
    Siegburg
    Beiträge
    11

    Standard AW: Heizung haut FI raus

    Einzeln durchmessen können wir als Heizungsbauer in der Regel nicht,da sich unser Wekzeug auf Multimeter/Duspol beschränkt.Normalerweise wird der Schluß durch abklemmen einzelner Bauteile eingekreist.Damit bin ich bisher auch gut gefahren.
    Bei den Thermen streikt meistens die Pumpe.Bei den älteren Geräten kann sich auch schon mal Wasser im Schaltkasten ansammeln.Gerade die Vaillant Geräte haben einen Wasserschalter oberhalb des Schaltkastens,der gerne mal undicht wird.
    Bitte nicht falsch verstehen,ich maße mir nicht an Schutzmaßnahmen im Haus zu Überprüfen.Das ist halt nicht mein Job.
    Aber ich habe auch noch keinen Elektriker angetroffen,der sich an eine Therme b.z.w. Kessel gewagt hätte.Da müssen wir halt ran.Zudem haben wir meistens die passenden Teile dabei und ein "Probieraustausch"ist ja auch kein Problem.

    MfG
    Wolf

+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 1 2 3

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

     

Ähnliche Themen

  1. AEG Lavatherm 57700 - Heizung
    Von dschaadt im Forum Hausgeräte
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.09.2009, 13:28
  2. FI fliegt raus
    Von HappyDigit im Forum Grundlagen der Elektroinstallation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 22:45
  3. Licht an - Sicherung raus
    Von Gismo1975 im Forum Lichttechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 17:22
  4. Trockner haut Sicherung raus
    Von beast2106 im Forum Hausgeräte
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 09:00
  5. Kühlschrank haut ständig die Sicherung raus!
    Von chiclayo im Forum Hausgeräte
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.12.2006, 17:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein