Heizung haut FI raus

Diskutiere Heizung haut FI raus im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, seit heute löst unsere Vaillant-Gasetagen-Heizung, die bisher 10 Jahre problemlos funktioniert hat, den FI-Schalter aus. Die Heizung...

  1. lex

    lex Neues Mitglied

    Dabei seit:
    09.10.2007
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,
    seit heute löst unsere Vaillant-Gasetagen-Heizung, die bisher 10 Jahre problemlos funktioniert hat, den FI-Schalter aus.
    Die Heizung hängt an einer eigenen Sicherung, deshalb kann man den Verursacher für diese FI-Auslösung genau auf die Heizung eingrenzen.

    Sobald ich die Heizungssicherung einschalte wird der FI ausgelöst. Interessant ist dabei evtl. auch, dass man (nach dem Wiederausschalten der Sicherung) ca. 3 min warten muss, erst dann lässt sich der FI wieder einschalten.

    Bevor ich nun den Kundendienst rufe, wollte ich mal hier fragen, ob jemand dieses Problem kennt und evtl. einen Tipp hat, woran es liegen könnte.

    Vielen Dank und viele Grüße
    Alex
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Heizung haut FI raus. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 PatBonner, 09.10.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Heizung haut FI raus

    Hallo Alex und Willkommen im Forum.

    Ja, du hast mit Deiner Vermutung wohl Recht. Ich denke auch , dass der Defekt an der Heizung zu suchen ist. Der FI-Schalter als Verursacher (Fehlauslösung) kommen in der Praxis äusserst selten vor.

    Klären kann das aber erst der Kundendienst vor Ort.


    Grüsse
    Paddy
     
  4. #3 servicetechniker, 09.10.2007
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: Heizung haut FI raus

    ist deine heizung an eine Steckdose angeschloßen wenn ja kannst du um ganz sicher zu gehen die heizung über ein verlängerungskabel in eine andere steckdose ausprobieren. Wenn es da auch passiert ist es die heizung und um wirklich ganz sicher zu gehen vielleicht sogar ne andere wohunung nehmen weil du dann wirklich unabhängig von deinem Stromkreisen her testest. Und kannst einen von der heizungsfirma problemlos kommen lassen.
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    AW: Heizung haut FI raus

    Stopp!!!

    Durch verpolen des Netzanschlußes der Heizung kann der Feuerungsautomat beschädigt werden!

    Also keine derartige, fragwürdige experimentiertricks an Laien geben!

    Wer sagt dir schliesslich das die Steckdose an der dann "getestet" wird auch über FI läuft?
     
  6. #5 Heimwerker, 09.10.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Heizung haut FI raus

    Es gibt auch Heizungen mit Schukostecker ;)
     
  7. #6 servicetechniker, 09.10.2007
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: Heizung haut FI raus

    1. Habe ich gesagt wenn die heizung über steckdose läuft dann ist es egal wie rum der stecker rein kommt.
    2. Wenn die steckdose nicht über fi läuft an der er testet wird es wahrscheinlich die sicherung raushauen. Und wenn nicht hätte man das immernoch darauf hinweisen können
     
  8. #7 Heimwerker, 09.10.2007
    Zuletzt bearbeitet: 09.10.2007
    Heimwerker

    Heimwerker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.237
    Zustimmungen:
    6
    AW: Heizung haut FI raus

    @Servicetechniker: würde ich auch so machen.

    @lex: wie sind die Daten des Fi?
     
  9. #8 PatBonner, 09.10.2007
    PatBonner

    PatBonner Guest

    AW: Heizung haut FI raus

    Ihr habt ja wieder Diskussionen :)


    Grüsse
    Paddy
     
  10. #9 Lötauge35, 09.10.2007
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.653
    Zustimmungen:
    11
    AW: Heizung haut FI raus

    finden lässt sich die Ursache des Auslösens des FIs nur mit einer Isolationsmessung.
    ich vermute mal die Umwälzpumpe ist defekt.
     
  11. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.700
    Zustimmungen:
    170
    AW: Heizung haut FI raus

    So pauschal kann man das nicht sagen. Ich würde erst mal eine ISO Messung machen.

    Lutz
     
Thema:

Heizung haut FI raus

Die Seite wird geladen...

Heizung haut FI raus - Ähnliche Themen

  1. Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel

    Festangeschlossene GasHeizung AnschlußKabel: Tach-chen ins Forum, so nun habe ich mal ne Frage, wie ist eine fest angeschlossene GasHeizung von der Anschlußleitung u. sonstigen Komponenten zu...
  2. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag

    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
  3. Heizungschalter bitte um Info

    Heizungschalter bitte um Info: Hallo....vielen dank erst mal für alle die mir bei meiner anderen Anfragen GEHOLFEN haben ! Ich habe einen Heizungschalter gehe mal davon aus...
  4. Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung

    Anschluss Badezimmer Spiegel inkl. Heizung: Moin! Wir haben uns für unser Badezimmer einen Spiegel mit Beleuchtung und Heizungsspiegel gekauft. Für die Spiegelheizung benötige ich eine...
  5. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?

    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...