Thema: Leitung ausreichend Dimensioniert ?

  1. #1
    Esco ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.04.2008
    Beiträge
    6

    Standard Leitung ausreichend Dimensioniert ?

    Hy leute.

    bin neu hier und hab durch googlen dieses Forum hier gefunden!

    Dies hat aber auch ein grund!

    Wir sollen ein Projekt machen im bereich Haustechnik/Unterverteiler

    MEin Problem ist, ich blicke da überhaupt nicht durch!

    Wäre es nett und super wenn mir einer Helfen würde!

    ICh habe mal hier ein anhang reingestellt um zu sehen worum es sich Handelt!

    MFG Esco
    Angehängte Dateien
    Geändert von Esco (10.04.2008 um 14:28 Uhr)

  2. #2
    Avatar von Heimwerker
    Heimwerker ist offline Boardinventar Spannungsgeprüft
    Registriert seit
    11.11.2005
    Beiträge
    1.237

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    Hallo und !

    So schwierig ist das nicht, ich verrate dir mal die Antwort: nein.

    Rechne mal bitte den Spannungsfall auf beiden Leitungen aus und beurteile, ob er im zulässigen Bereich liegt.

    Dann schau in die Strombelastbarkeitstabelle und sage was dazu.
    Viele Grüße,
    Heimwerker

    Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
    Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.


  3. #3
    Esco ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.04.2008
    Beiträge
    6

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    hy,

    das habe ich mir schon gedacht

    ne ich will ja auch keine Lösung ! Nur Formeln und so wäre Super!

    MFG

  4. #4
    ego
    ego ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Bensberg
    Beiträge
    1.788

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    Du brauchst doch keine Formel!

    Aus der Kurve lässt sich doch ablesen das 1,5mm² Cu bei 18m schon 3% spannungsfall erzeugt!

    Da du 20m hast, + Spannungsfall auf der Hauptleitung(hier fehlt eigentlich die angabe über deren Vorsicherung, nehme dazu 50A an), wird das in der Theorie so wohl nichts!

    Aber lass dir gesagt sein, in der Praxis ist diese Konstellation das alltäglichste!

  5. #5
    Esco ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.04.2008
    Beiträge
    6

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    ICh brauche das ja schriftlich! Deshalb



    Also hab mal versucht zu rechnen! Könnt ja mal nachschauen ob das halbwegs ok ist


    Leitungwiderstand:

    R=20m*0,018Ohm/1,5mm² (0,018ohm=Widerstand des Kupfer)
    =0,24Ohm

    Spannungsabfall

    0,24Ohm*16A=3,84V

    230V-3,84=226V

    230V=100%
    226V=x

    100*226/230=98,26%

    100%-98,26%=1,73% Spannungsabfall auf der Hauptleitung

  6. #6
    Avatar von gert
    gert ist offline Boardinventar Schmorstellenfinder
    Registriert seit
    28.09.2007
    Ort
    Bad Arolsen
    Beiträge
    1.626

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    Moin Esco!

    Die lassen dich aber lange zappeln....

    Deine Rechnung ist soweit richtig, aber da der Strom im NYM hin und zurückfliessen muss, ist demnach die Aderlänge und der Leitungswiderstand...

    Keine Panik, ist ´ne übliche Fangfrage.

    Gruß Gert

  7. #7
    Esco ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.04.2008
    Beiträge
    6

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    ach ja stimmt ja dann ist der Spannunsfall bei 3,34%

  8. #8
    Avatar von gert
    gert ist offline Boardinventar Schmorstellenfinder
    Registriert seit
    28.09.2007
    Ort
    Bad Arolsen
    Beiträge
    1.626

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    Na also,

    dann schreibst Du: R= 2 mal l ( in m ) und dann stimmt das auch schriftlich.

    Gruß Gert

  9. #9
    Esco ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.04.2008
    Beiträge
    6

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    Danke! Muss jetz noch gucken was ich noch berechnen muss!

    MFg Esco

  10. #10
    Esco ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.04.2008
    Beiträge
    6

    Standard AW: ICh brauche Hilfe!

    So ich habe jetz mal gemacht! Könnt ihr bitte mal nachschauen ob das richtig ist oder nicht ?

    Laut Betrachtung des abgebildeten Diagrams beträgt der Spannungsabfall zwischen
    Stromkreisverteiler und Zählerplatz 0,63%. Dazu addiert wird der Spannungsfall zwischen
    Stromkreisverteiler und der neu Installierten Schutzkontakt Steckdose. Dieser Beträgt 3,34%.
    Insgesamt kommt man auf 4%. Aus diesem Grund ist die Änderung so nicht zulässig.
    Das bedeutet für die Anlage, sie so nicht in Betrieb genommen werden kann und darf.


    Leitungwiderstand:

    R=2x20m*0,018Ohm/1,5mm² (0,018ohm=Widerstand des Kupfer)
    =0,24Ohm

    Spannungsabfall

    0,48Ohm*16A=7,68V

    230V-7,68=222,32V

    230V=100%
    222,32V=x

    100*222,32/230=96,66%

    100%-96,66%=3,34% Spannungsabfall auf der Hauptleitung

    Spannungsfall zwischen Stromkreisverteiler und Zähler

    R=16*0,018Ohm/10mm²
    =0,0288V

    0,0288*50A=1,44V

    230V-1,44V=228,56V

    230V=100%
    228,56V=x

    100%*228,56V/230V=99,37%

    100%-99,37%=0,63% Spannungsabfall

+ Antworten