EIB-Verkabelung???

Diskutiere EIB-Verkabelung??? im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: EIB-Verkabelung??? Hallo mark79f, was du brauchst ist die ETS3 aktuelle Version f (glaube ich). Bei der der EIBA (KNX Association...

  1. #11 ninafant, 08.07.2008
    ninafant

    ninafant Leitungssucher

    Dabei seit:
    11.04.2007
    Beiträge:
    164
    Zustimmungen:
    1
    AW: EIB-Verkabelung???

    Hallo mark79f,

    was du brauchst ist die ETS3 aktuelle Version f (glaube ich).
    Bei der der EIBA (KNX Association  :: official website »  KNX Tools  »  »  ETS  » ETS Professional) kannst du dir eine Starterversion runterladen mit der man auch einige Teilnehmer proggen kann.
    Allerding nur eine geringe Anzahl.
    Es bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig als die Vollversion einzusetzen.
    Leider für den Privatman mit 900€ erst mal nicht günstig.
    Diverse Aktoren, Schalter usw. kann man hin und wieder günstig in der Bucht fischen.
    Aber Achtung, ältere Komponenten verfügen bei weiten nicht über die möglichkeiten die Heute einige Teile mitsich bringen. (Logiken usw.)
    Als Bezugquelle für mich hat ein Internettanbieter herausgestellt, örtliche Großhändler, sowie mein früherer Ausbildungbetrieb können mir diese Rabatte nicht einräumen.
    Zum Starten brauchst erst mal ne Spannungsversorgung, Schnittstelle (Rs232,USB oder IP), Aktor und Taster. Und die ETS. Alles andere wie Produktdatenbanken kann man bei den einzelnen Herstellern direkt runterladen.
    Den Tip mit der Google-Map solltest du dir nochmal anschauen, vieleicht gibts einen Kollegen in deiner Gegenend der dir das ganze mal vorstellen kann, dann erklärt sich einiges von selbst.
    Wichtig ist noch eine Gute Planung, damit kann man viel Geld sparen, da man in der Regel aber nicht den gesamten Überblick über alle Komponenten hat hilft da nur lesen, lesen und vergleichen.
    Und vorallem nicht auf einen Hersteller setzen, du kannst alles mischen es sei den du bekommst von einem sehr gute Konditionen.

    Gruß Markus
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: EIB-Verkabelung???. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Mister Kurzschluss, 13.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    67
    Wie kann man nur so einen Blödsinn schreiben ! Für KNX-Installationen ist diese Leitung nicht zugelassen !!!! Wenn der Fragesteller diese Leitung einbaut, wird Ihm Niemand diese Anlage abnehmen. Und die Versicherung im Schadensfall sich querstellen. Das macht doch keinen Sinn ! Die zugelassene KNX-Leitung kostet doch nicht viel mehr. Die Leitung mit der Bezeichnung YCYM 2x2x0,8 wird von mir empfohlen, da es aufgrund der 4,0 KV Isolationsfestigkeit direkt neben dem NYM Kabel verlegt werden kann. Und auch in einen Niederspannungs-Verteiler eingeführt werden darf.
     
  4. #13 Kaffeeruler, 13.06.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.712
    Zustimmungen:
    704
    Dafür gibt es fast die goldene Schaufel an der Schleppe

    Bitte achtet darauf das ihr nicht zu tief grabt..

    Mfg Dierk
     
  5. #14 Mister Kurzschluss, 13.06.2020
    Mister Kurzschluss

    Mister Kurzschluss Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    25.09.2019
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    67
    Wie wäre es, wenn die Moderatoren auch mal so einen alten Beitrag löschen würden ? (Hab übersehen, wie alt der Beitrag ist)
     
  6. #15 Kaffeeruler, 13.06.2020
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.712
    Zustimmungen:
    704
    Warum ?

    Die alten Beiträge spiegeln auch die damaligen gültigen Normen od Arbeitsweisen und Auffassungen wieder und dienen somit allen, gerade den jüngeren unter uns.


    Mfg Dierk
     
  7. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    Mal davon ab:
    Wer glaubt, das an der KNX-Leitung irgendetwas außer der Mantelfarbe anders ist, der glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten!
     
  8. #17 Hemapri, 06.09.2020
    Hemapri

    Hemapri Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    128
    Zustimmungen:
    31
    Egal, einfach nur aus dem Grund, dass man die KNX-Leitung in Dosen und Verteilern als solche gleich erkennt, sollte der Mantel immer grün sein. Ganz nebenbei kann man dabei gleich ein paar Normen einhalten.

    MfG
     
    Mister Kurzschluss gefällt das.
  9. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    Nun, es soll ja auch noch grüne Datenleitung und RG59 geben, gerade letzteres passt vom Durchmesser genau zu IYSTY 2x2x0.8
     
Thema:

EIB-Verkabelung???