AW: EIB-Verkabelung???
zu 1: Würde ich auf jeden Fall so machen du kannst auch hinter den Tastern tiefe dosen setzen und dort mit den lampen hin und dort den aktor einbauen oder ein z.b 7 adriges zur verteilung. Ich finde es jedoch am besten direkt zur UV
zu 2: ja jeder Raum ein Raumthermostat. Diese können mit der Busleitung auch von Lichtschalter kommen. Es sei den du willst eine extra line für die Heizung aufbauen. den aktor dafür würde ich auch wieder in die uv einbauen. Wenn du fußboden heizung bekommst von dort leitungen für 230V zum Heizungsverteiler. Bei normalen Heizkörpern jeweils zu den Stellantrieben ein passendes Kabel.
zu 4: Lege am besten zu jedem rolladenkasten ein 4 oder 5 adriges kabel zur UV dann kannst du später dort die aktoren einbauen. Wegen der helligkeitssteuerung würde ich dir eine Wetterstation empfehlen. Erkundige dich am besten vorher was die noch brauchen auser der Bus leitung meine es gibt auch welchen die 230V benötigen.
Deine Sache mit dem Fernseher habe ich nicht ganz verstanden, willst du beim Fern sehen die helligkeit ändern oder richtig einstellungen verändern direkt von TV aus. Wenn es bloß um die helligkeit geht, progrmierst du einfach lichtscenen und betätigst später dann den passenden taster.
Jeder kann fehler machen auch ich deshalb weise ich drauf hin das jeder für seine arbeiten selber Verantwortlich ist. Ich übernehme keine Haftung für irgendetwas, werde aber nach besten wissen und gewissen antworten.
Lesezeichen