Spannungsfall in einer leitung rechnen

Diskutiere Spannungsfall in einer leitung rechnen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; ich hab hier ein problem bei einer aufgabe die ich für meine et arbeit brauche . würde mich sehr über eine antwort freuen + erklärung wie ich das...

  1. #1 MrKittyKat, 04.03.2010
    MrKittyKat

    MrKittyKat Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    06.09.2009
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    ich hab hier ein problem bei einer aufgabe die ich für meine et arbeit brauche .
    würde mich sehr über eine antwort freuen + erklärung wie ich das alles rechne .

    Eine Leitungstrommel mit 50 m Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 ist an einer Spannung von 227V und an einer Steckdose der Leitungstrommel 209V gemessen . bestimmen sie die Stromstärke in der Leitung ?
     
  2. Anzeige

  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Spannungsfall in einer leitung rechnen

    Erstmal das lesen > Spannungsfall

    Dann weiter fragen...
     
  4. #3 MrKittyKat, 04.03.2010
    MrKittyKat

    MrKittyKat Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    06.09.2009
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    AW: Spannungsfall in einer leitung rechnen

    danke mach ich mal ^^
     
  5. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Spannungsfall in einer leitung rechnen

    Hier die Formel:
    Code:
    Delta U = (2*I*laenge)/(y*A)
    
    Faktor zwei weil in der Leitung der "hin und rueckleiter" vorhanden sind.
    I = Strom
    y=Elektrische Leitfaehigkeit (Kupfer 57.142857)
    A=Querschnitt
     
Thema:

Spannungsfall in einer leitung rechnen

Die Seite wird geladen...

Spannungsfall in einer leitung rechnen - Ähnliche Themen

  1. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank

    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
  2. Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom

    Spannungsfall Wechselstrom/Drehstrom: Moin Leute :) Mich beschäftigt die Frage, warum ich bei Drehstrom doppelt soviel Leitungslänge haben darf wie bei Wechselstrom, oder hab ich...
  3. neue Formel für den Spannungsfall

    neue Formel für den Spannungsfall: In der Fachzeitschrift EP sind Beiträge zur Berechnung des Spannungsfall Online zugänglich...
  4. Spannungsfall

    Spannungsfall: Hallo zusammen, ich hätte da einmal eine Fachfrage...... Betr.: DIN 18015 Laut der Formel eines anderen Forumteilnehmers, wird gerechnet.......
  5. Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?

    Spannungsfall - Wie rechnet man richtig?: Ich möchte dies einmal zur Diskussion stellen. Eine häufige Frage ist jene, wie lang eine Leitung oder ein Kabel sein darf um den geforderten...