+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

  1. #11
    Elektro ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    18.12.2006
    Beiträge
    2.357

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Keine einfache Formel für den Überlastschutz. Da braucht es Tabellen
    Mit freundlichem Gruß Elektro

  2. #12
    Elektrolurch ist offline Benutzer Strippenzieher
    Registriert seit
    05.01.2011
    Ort
    Nicht weit weg von der Mutterstadt
    Beiträge
    62

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Dein Strom denn hin geschrieben hast ist falsch. nach meinen Brechnungen kommen da gut etwas über 30 A raus. Das heist wir sichern mit 35 A ab. Dann berechnen wir Iz. Da spiel Faktoren drinnen wie Verlegart, Häufung und Umgebungstemparatur eine rolle. da kommen wir dann bei 6mm2 raus nach Spannungsfall reichen 4mm2 aus. Zu berücksichtigen wäre da noch der Kurzschlussstrom. Um zu schauen ob die Sicherung in der Zeit auslöst wie diese auch soll.

  3. #13
    Avatar von Tracktor33
    Tracktor33 ist offline Erfahrener Benutzer Leitungssucher
    Registriert seit
    31.07.2009
    Ort
    MV
    Beiträge
    165

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    hallo ich möcht mich gern mal mit in diesem thema einklinken, es kommt ja ein gesamtstrom von bisschen über 30 A raus. Der DLH wird ja so wie ich gelesen habe über drehstrom angeschlossen bzw. versorgt, was heißt das der DLH mit 3 Außenleiter betrieben wird und auf die teilt sich dort doch der gesamte strom auf. Also hab ich doch auf einem außenleiter jeweils nur einen strom von 10 A, also kann er doch den DLH mit einen Dreipoligen 16A automaten absichern !

  4. #14
    ego
    ego ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    Bensberg
    Beiträge
    1.788

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Lest ihr beide eigentlich den ganzen Fred, bevor ihr Antwortet?

    Was Elektrolurch geschrieben hat, ist richtig, wurde aber schon komplett genauso geantwortet.(Beitrag#4 +#9)

    Traktor33 liegt leider falsch, der Strom beträgt nach Beitrag#4 30,31A pro aussenleiter.

  5. #15
    Avatar von Tracktor33
    Tracktor33 ist offline Erfahrener Benutzer Leitungssucher
    Registriert seit
    31.07.2009
    Ort
    MV
    Beiträge
    165

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    hallo irgendwas ist hier komisch also 30,31 A pro außenleiter, das sind rund 91A insgesamt !

    P = U * I * wurzel 3 * cos
    P = 400V * 91A * 1,73 * 1 = 62,97 kW

    ???

  6. #16
    brue ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    01.02.2009
    Ort
    Thurgau, Schweiz
    Beiträge
    1.933

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    I ist aber der Strom pro Strang, da Addiert man nix.

    gruss

  7. #17
    Avatar von Tracktor33
    Tracktor33 ist offline Erfahrener Benutzer Leitungssucher
    Registriert seit
    31.07.2009
    Ort
    MV
    Beiträge
    165

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    brue sei mir nicht bös aber ich versteh es nicht. Der DLH hat einen anschlusswert von 21 kw bei 400V und wenn ich jetzt den strom ausrechne mit der formel

    I = P / U * wurzel 3 * cos phi

    und wenn ich in die formel die gesamtleistung und 400 V einsetze komm ich doch auf den gesamtstrom und der teilt sich doch dann auf die drei außenleiter auf oder wo ist jetzt mein denk fehler ?

  8. #18
    Avatar von Strippentod
    Strippentod ist offline Boardinventar Schmorstellenfinder
    Registriert seit
    23.09.2010
    Ort
    Dresden / Hoywoy
    Beiträge
    1.550

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Gesamtleistung = 400 V x 30 A x 1,73 = 21 KW

    Strangstöme in Dreieckschaltung sind um den Verkettungsfaktor kleiner als die Aussenleiterströme, das ist richtig.
    Sprich: I = 30 A / 1,73 = 17,54 A pro Strang
    "Wir essen jetzt Opa!" - "Wir essen jetzt, Opa!"
    Satzzeichen können Leben retten.

+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

     

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein