Keine einfache Formel für den Überlastschutz. Da braucht es Tabellen
Keine einfache Formel für den Überlastschutz. Da braucht es Tabellen
Mit freundlichem Gruß Elektro
Dein Strom denn hin geschrieben hast ist falsch. nach meinen Brechnungen kommen da gut etwas über 30 A raus. Das heist wir sichern mit 35 A ab. Dann berechnen wir Iz. Da spiel Faktoren drinnen wie Verlegart, Häufung und Umgebungstemparatur eine rolle. da kommen wir dann bei 6mm2 raus nach Spannungsfall reichen 4mm2 aus. Zu berücksichtigen wäre da noch der Kurzschlussstrom. Um zu schauen ob die Sicherung in der Zeit auslöst wie diese auch soll.
hallo ich möcht mich gern mal mit in diesem thema einklinken, es kommt ja ein gesamtstrom von bisschen über 30 A raus. Der DLH wird ja so wie ich gelesen habe über drehstrom angeschlossen bzw. versorgt, was heißt das der DLH mit 3 Außenleiter betrieben wird und auf die teilt sich dort doch der gesamte strom auf. Also hab ich doch auf einem außenleiter jeweils nur einen strom von 10 A, also kann er doch den DLH mit einen Dreipoligen 16A automaten absichern !
Lest ihr beide eigentlich den ganzen Fred, bevor ihr Antwortet?
Was Elektrolurch geschrieben hat, ist richtig, wurde aber schon komplett genauso geantwortet.(Beitrag#4 +#9)
Traktor33 liegt leider falsch, der Strom beträgt nach Beitrag#4 30,31A pro aussenleiter.
hallo irgendwas ist hier komisch also 30,31 A pro außenleiter, das sind rund 91A insgesamt !
P = U * I * wurzel 3 * cos
P = 400V * 91A * 1,73 * 1 = 62,97 kW
???
I ist aber der Strom pro Strang, da Addiert man nix.
gruss
brue sei mir nicht bös aber ich versteh es nicht. Der DLH hat einen anschlusswert von 21 kw bei 400V und wenn ich jetzt den strom ausrechne mit der formel
I = P / U * wurzel 3 * cos phi
und wenn ich in die formel die gesamtleistung und 400 V einsetze komm ich doch auf den gesamtstrom und der teilt sich doch dann auf die drei außenleiter auf oder wo ist jetzt mein denk fehler ?
Gesamtleistung = 400 V x 30 A x 1,73 = 21 KW
Strangstöme in Dreieckschaltung sind um den Verkettungsfaktor kleiner als die Aussenleiterströme, das ist richtig.
Sprich: I = 30 A / 1,73 = 17,54 A pro Strang
"Wir essen jetzt Opa!" - "Wir essen jetzt, Opa!"
Satzzeichen können Leben retten.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)