+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18

Thema: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

  1. #1
    Puuhbaer ist offline Erfahrener Benutzer Hülsenpresser
    Registriert seit
    24.01.2009
    Beiträge
    254

    Standard Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Hi,
    bin mir an folgender Aufgabe ein bisschen unsicher:
    geg:
    L = 30m
    Kappa = 59,59 m/mm²
    Pg = 21 kw / Durchlauferhitzer
    Ig = 91,3 A / Durchlauferhitzer
    cos phi = 1
    Spannung: 230 V
    Delta U bei 4% = 9,2 V
    ges:
    A / Querschnitt

    A = (I * L) / (Kappa*9,2 V)
    A = (91,3 A * 30 m) (59,59 m/mm² * 9,2 V)
    A = 4,996 mm²

    Vielen Dank schon mal!
    Mfg Jürgen

  2. #2
    Avatar von trekmann
    trekmann ist offline Super-Moderator Spannungsgeprüft
    Registriert seit
    07.10.2006
    Beiträge
    1.080

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Ist das ein Durchlauferhitzer, welcher an Wechselspannung betrieben wird? Oder ist es ein ganz normaler 400V Drehstrom Durchlauferhitzer? Oder sind 230V Drehstrom gemeint? Bei deinem Strom kann jedenfalls irgend etwas nicht stimmen.
    Gruß Marcell

    Beachten Sie bitte zur Leitungsberechnung:
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf

    http://www.dieleitungsberechnung.de/

  3. #3
    Puuhbaer ist offline Erfahrener Benutzer Hülsenpresser
    Registriert seit
    24.01.2009
    Beiträge
    254

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Hi,
    das ist ein DHE der an 400 V betrieben wird.

    Mfg Puuhbaer

  4. #4
    Avatar von trekmann
    trekmann ist offline Super-Moderator Spannungsgeprüft
    Registriert seit
    07.10.2006
    Beiträge
    1.080

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Zur Stromberechnung:
    Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:-strom.jpeg

    Denk immer daran, das Drehstrom anders als Wechselstrom berechnet wird.

    Zum Querschnit:
    Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:-spannung.jpeg

    Die Formel findest du in dieser Datei: http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Gruß Marcell

    Beachten Sie bitte zur Leitungsberechnung:
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf

    http://www.dieleitungsberechnung.de/

  5. #5
    Puuhbaer ist offline Erfahrener Benutzer Hülsenpresser
    Registriert seit
    24.01.2009
    Beiträge
    254

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Hi,
    vielen Dank schon.
    Woher kommen denn die 100 in der Querschnittsformel?
    Wenn ich ohne die hundert rechne komme ich auf 1,65 mm² wie in ELO-Formel.
    Kann ich auch die Drehstromformel benutzen wenn ich keinen belasteten N-Leiter habe, wie in meinem Fall?
    Erscheint mir trotzdem ein bisschen niedrig.
    Hätte mit 4-6 mm² gerechnet!

    Mfg Puuhbaer

  6. #6
    Avatar von trekmann
    trekmann ist offline Super-Moderator Spannungsgeprüft
    Registriert seit
    07.10.2006
    Beiträge
    1.080

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Wie gesagt, einfach mal hier rein lesen: http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Die 100 kommt von der Rechnung mit Prozent. Ansonten müsstest du für den Spannungsfall die wirkliche Spannung eintragen. In der Formel kannst du einfach die 4 eintragen für 4%. Das Ergebnis sollte sich nicht unterscheiden.

    Drehstromformeln kannst du immer benutzen wenn du einen symmetrischen Drehstromverbraucher hast, also kein belasteter N.
    Gruß Marcell

    Beachten Sie bitte zur Leitungsberechnung:
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf

    http://www.dieleitungsberechnung.de/

  7. #7
    Puuhbaer ist offline Erfahrener Benutzer Hülsenpresser
    Registriert seit
    24.01.2009
    Beiträge
    254

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Achso das klingt logisch mit den prozent.
    Also müssten die 1,65 mm² also gewählter querschnitt 2,5 mm² stimmen?

    Mfg Puuhbaer

  8. #8
    Puuhbaer ist offline Erfahrener Benutzer Hülsenpresser
    Registriert seit
    24.01.2009
    Beiträge
    254

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Zitat Zitat von Puuhbaer Beitrag anzeigen
    Achso das klingt logisch mit den prozent.
    Also müssten die 1,65 mm² also gewählter querschnitt 2,5 mm² stimmen?

    Mfg Puuhbaer
    Kann das wirklich stimmen?

    Mfg Puuhbaer

  9. #9
    Elektro ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    18.12.2006
    Beiträge
    2.357

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Du rechnest nur den Spannungsfall.
    Nach Überlastschutz ergibt das einen größeren Querschnitt.

    ABB Strombelastbarkeit

    Din 18015 schreibt mindest- Belastbarkeit der Leitung für 35A Absicherung vor. Auch wenn kleiner abgesichert wird.
    Das ergibt dann 4 bis 6mm² bei Verlegeart B und C

    Auch bei 35A Absicherbarkeit der Leitung nach DIN, kommt für den Spannungsfall dann 4mm² raus
    Geändert von Elektro (23.11.2010 um 19:23 Uhr)
    Mit freundlichem Gruß Elektro

  10. #10
    Puuhbaer ist offline Erfahrener Benutzer Hülsenpresser
    Registriert seit
    24.01.2009
    Beiträge
    254

    Standard AW: Querschnitt bei Spannungsfall ausrechnen:

    Gut das leuchtet mir ein.
    Kann man das nur mit Tabellen rausgekommen?
    Oder gibt es dafür auch eine Formel?
    Was ich noch hinzufügen möchte das ist kein Reales Beispiel sondern nur ein Übungsaufgabe.

    Mfg Puuhbaer

+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

     

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein