+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Isolationswiderstandsmessung

  1. #1
    Avatar von Max---Power
    Max---Power ist offline Benutzer Strippenzieher
    Registriert seit
    16.03.2010
    Beiträge
    36
    Blog-Einträge
    1

    Standard Isolationswiderstandsmessung

    Bei der Messung des Isolationswiderstandes schlägt mein Messgerät immer einmal komplett aus bevor es den eigentlichen Messwert anzeigt.
    Kann mir jemand erklären warum dass so ist?
    Könnte es etwas mit dem Verbauten Blitzschutz zu tun haben?

    Danke!

  2. #2
    Avatar von Kaffeeruler
    Kaffeeruler ist offline Super-Moderator Lasteinschalter
    Registriert seit
    23.12.2007
    Ort
    Wüsting (bei oldb )
    Beiträge
    4.669

    Standard AW: Isolationswiderstandsmessung

    Kondensator dazwischen ?

    Die frage ist
    - Welches gerät
    - Wohin schlägt es aus ? Max. anzeige und dann fallend ? Macht mein altes GM auch, selbst bei offenen leitungen


    mfg Dierk



    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Fachmann oder lassen sie es bleiben

    hier könnte auch ihre stehen

  3. #3
    Avatar von Max---Power
    Max---Power ist offline Benutzer Strippenzieher
    Registriert seit
    16.03.2010
    Beiträge
    36
    Blog-Einträge
    1

    Standard AW: Isolationswiderstandsmessung

    Ich hab auch nen älteres GM, aber warum macht es dass?
    Es hat erst Vollausschlag und fällt dann auf den Messwert zurück.
    Aber warum erst der Vollausschlag?

  4. #4
    Avatar von NachtHacker
    NachtHacker ist offline Boardinventar Spannungsgeprüft
    Registriert seit
    10.11.2009
    Ort
    Ingolstadt
    Beiträge
    1.247
    Blog-Einträge
    3

    Standard AW: Isolationswiderstandsmessung

    Ich nehme mal an, dass innen im Messgerät sich eine art Ladekondensator bzw. Kaskade befindet, die beim Einschalten erst mal aufgeladen werden muss. Das empfindliche Drehspulinsrument misst den kleinen Strom und schlägt erst mal aus. Warscheinlich ist das Drehspulinstrument mit einem Brückengleichrichter ausgestattet, so dass die Nadel immer in eine Richtung geht, egal ob der Kondensator/Kaskade entladen oder geladen wird.
    Ist ja auch praktisch: Denn beim Einschalten wird somit die Funktionsfähigkeit geprüft. Die Nadel schlägt einmal aus - das Gerät ist nun "scharf" und kann an das Messobjekt angelegt werden. Fließt kein Entladestrom, hat man eine gute Isolation. Die Skala ist auf Widerstand geeicht, tatsächlich gemessen werden aber Ströme.
    Gruß von Norbert, alias NachtHacker
    Ich hacke meist in der Nacht auf meiner Tastatur herum
    und dann kommt u.a. dabei folgendes heraus:
    http://www.elo-formel.de

  5. #5
    Avatar von Kaffeeruler
    Kaffeeruler ist offline Super-Moderator Lasteinschalter
    Registriert seit
    23.12.2007
    Ort
    Wüsting (bei oldb )
    Beiträge
    4.669

    Standard AW: Isolationswiderstandsmessung

    Danke Norbert für die erklärung

    Mfg Dierk



    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Fachmann oder lassen sie es bleiben

    hier könnte auch ihre stehen

  6. #6
    Avatar von NachtHacker
    NachtHacker ist offline Boardinventar Spannungsgeprüft
    Registriert seit
    10.11.2009
    Ort
    Ingolstadt
    Beiträge
    1.247
    Blog-Einträge
    3

    Standard AW: Isolationswiderstandsmessung

    Zitat Zitat von Kaffeeruler Beitrag anzeigen
    Danke Norbert für die erklärung

    Mfg Dierk
    gern geschehen!
    Gruß von Norbert, alias NachtHacker
    Ich hacke meist in der Nacht auf meiner Tastatur herum
    und dann kommt u.a. dabei folgendes heraus:
    http://www.elo-formel.de

+ Antworten

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

     

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein