Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen

Diskutiere Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; In einem Autobahntunnel sind drei Lüfter installiert welche von drei Rauchgasmeldern (a, b, c) gesteuert werden. Gibt ein Melder Signal1, so muss...

  1. #1 tobifeli, 11.12.2010
    Zuletzt bearbeitet: 12.12.2010
    tobifeli

    tobifeli Strippenstrolch

    Dabei seit:
    08.10.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    In einem Autobahntunnel sind drei Lüfter installiert welche von drei Rauchgasmeldern (a, b, c) gesteuert werden. Gibt ein Melder Signal1, so muss Lüfter 1 anlaufen. Geben zwei Melder Signal1, so sind Lüfter 1 und Lüfter2 einzuschalten. Geben alle Rauchmelder Signal1, so müssen alle drei Lüfter laufen.. x1 zeigt an, wenn Lüfter 1 läuft, entsprechend zeigt x2 an wenn Lüfter 2 läuft und x3 wenn Lüfter 3 läuft.
    a) a) Erstellen Sie die vollständige Funktionstabelle für x1, x2, x3.


    b) b) Ermitteln sie mit den nachfolgenden KV-Diagrammen die minimierte Schaltgleichung (falls möglich) für x1, x2, und x3.


    c) c)Zeichnen Sie die Schaltung für x1, x2 und x3.

    Kann mir bitte jemand beantworten ob ich bei dem Aufgaben Teil a)u. b) richtig oder falsch liege.
    Wenn ich falsch liege wär ich dankbar wenn man mir auf die Sprünge helfen würde.
    Wie gehe ich vor wenn bei x3 keine vereinfachung vorliegt wie muss ich bei den negierten buchstaben die Schaltung erstellen. Vielleicht so in dem ich bevor es in das und gatter rein geht nen kreis mach für die negierung. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte schreib übermorgen ne klassenarbeit und bin morgen bis um halb sechs in der schule.
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Schau mal hier: Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 alterlich, 11.12.2010
    alterlich

    alterlich Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    06.09.2009
    Beiträge:
    748
    Zustimmungen:
    5
    AW: Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen

    Hi Tobi,

    trau dir doch einfach mal etwas mehr zu ! bislang waren deine ansätze doch immer richtig. du musst dir ja nicht immer die zeit nehmen hier alles gegenchecken zu lassen - es ist samstag, geh lieber feiern.

    gruss

    ps: tabelle sieht gut aus..
     
  4. #3 tobifeli, 12.12.2010
    tobifeli

    tobifeli Strippenstrolch

    Dabei seit:
    08.10.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    AW: Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen

    Kann mir bitte jemand beantworten ob ich bei dem Aufgabe Teil. b) richtig oder falsch liege.
    Wenn ich falsch liege wär ich dankbar wenn man mir auf die Sprünge helfen würde.
    Wie gehe ich vor wenn bei x3 keine vereinfachung vorliegt?
    Wie kann ich für eine unvereinfachte Schaltgleichung eine Schaltung erstellen?
    wie muss ich bei den negierten buchstaben die Schaltung erstellen. Vielleicht so in dem ich bevor es in das und gatter rein geht nen kreis mach für die negierung. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte schreib übermorgen ne klassenarbeit und bin morgen bis um halb sechs in der schule.
     
  5. brue

    brue Lasteinschalter

    Dabei seit:
    01.02.2009
    Beiträge:
    1.987
    Zustimmungen:
    4
    AW: Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen

    Traegst du das so direkt in die KV Diagramme ein? Ich wuerde an deiner stelle erstmal ne Wahrheitstabelle machen, dann siehst du auch sofort wo zwei "Melder" an sind und wo nicht. Das siehst du im KV Diagramm auch, aber da uebersieht man schneller mal eins.

    Wenn man nix kürzen kann, muss man eben alle Varabeln und die Gleichung miteinbeziehen (Es faellt ja keine weg) Das heisst dann A ^ B ^ C im dritten Fall. Macht ja auch sinn, der Luefter laeuft ja erst, wenn alle drei Melder aktiv sind.

    gruss
     
  6. #5 tobifeli, 12.12.2010
    tobifeli

    tobifeli Strippenstrolch

    Dabei seit:
    08.10.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    AW: Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen

    wahrheitstabelle steht doch auch drin von dieser aus wurde dann das Kv diagramm erstellt.
    kannst du dir das gleich mal anschauen stell die ganzen schaltungen gleich rein .
    lg tobi
     
Thema:

Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen

Die Seite wird geladen...

Zweite Aufgabe zu Schaltnetzen - Ähnliche Themen

  1. Taster soll jedes zweite mal schließen

    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  2. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit

    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  3. Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche

    Zweite Unterverteilung (Gruppenverteiler) in Großküche: Hallo Zusammen, ich muss in zwei Tagen die Elektroinstallation für eine Großküche vorbereiten. Abgenommen wird das Ganze dann von einem...
  4. Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung

    Zweite Wechselschaltung aus fünfadriger Zuleitung: Guten Morgen, ich bin kein gelernter Elektriker, habe aber schon viele Installationen in Sanierungsprojekten vorbereitet. Ich möchte kurz...
  5. zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen

    zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen: Moin, ich möchte eine zweite Verteilung an Zählerplatz 2 anschließen. Eine erste VT ist bereits mit einem Hauptschalter an ZPlatz 2 angeschlossen....