    Hallo,
    ich muss für einen Test wissen was man genau bei
    - der Schleifenimedanz
    - der Isolationsprüfung
    - der Differenzstrommessung
    und dem Schutzleiterdurchgang misst bzw. wofür diese Messungen wichtig sind.
    Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könnt.

  2. #2
    Avatar von Günther
    Günther ist offline Boardinventar Stromfest
    Registriert seit
    05.01.2008
    Beiträge
    670

    Standard AW: Sicherheitsmessungen


  3. #3
    Avatar von Kaffeeruler
    Kaffeeruler ist offline Super-Moderator Lasteinschalter
    Registriert seit
    23.12.2007
    Ort
    Wüsting (bei oldb )
    Beiträge
    4.669

    Standard AW: Sicherheitsmessungen

    Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS

    Dort bekommst du all deine fragen beantwortet

    Mfg Dierk



    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie Ihren Fachmann oder lassen sie es bleiben

    hier könnte auch ihre stehen

  4. #4
    Elektrolurch ist offline Benutzer Strippenzieher
    Registriert seit
    05.01.2011
    Ort
    Nicht weit weg von der Mutterstadt
    Beiträge
    62

    Standard AW: Sicherheitsmessungen

    Mit den Messungen kannst du feststellen ob deine elektrische Anlage, die Sicherheitsbestimmungen einhalten werden.

    1. Besichtigen wir die Anlage (Betriebsmittel auswahl usw.)

    2. Messung der Schutzleiter und Potenzialausgleichsschienen. ( Da gibt es keine Mindestwerte. Es sollt nicht höher sein als die berechneten Leiterwiderstände und der Übergangwiderstände.)

    3. Isolationswiderstand. (Muss zwischen jedem Aktivenleiter und dem Schutzleiter oder Erde gemessen werden. Bei Anlagen bis 500V muss eine Messgleichspannung von 500V genommen werden. Der Isolationswiderstand muss > oder = 0,5 MOhm haben !!Bitte beachte das elektrische Geräte diese Messgleichspannung nicht abkönnen und dadruch einen Schaden nehmen können!! Bei Anlagen über 500V muss eine Messgleichspannung von 1000V genommen werden und der Isolationswiderstand muss< oder = 1,0 MOhm betragen) Bist du in Schaltschränken unter wegs. Musst du auch den Laststromkreis zum Steuerstromkreis messen.)

    4. Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung "Schleifenimpedanz" ( Muss an jeder Steckdose oder am Endverbraucher gemessen werden. Er kann errechnet werden oder gemessen. Bei der Schleifenimpedanz wird gemessen was für ein Kurzschlussstrom min. fließen würde im Fehlerkreis. Daraus folgt du kannst sagen ob die Sicherung die in diesem Stromkreis sind auslösen und in welcher Zeit. Dabei muss die Anlage unter Spannung stehen.

    5. Messung der Spannungen und der Spannungspolarität.

    6. Funktionsprüfung

    7. Spannungsfall


    Differenzstrommessung:
    diehnt zur messung des Schutzleiterstroms oder des Berührungsstroms. Der Schutzleiterstrom darf bei Geräten nicht größer als 3,5mA bertragen. Beim Berührungsstrom darf es bei geräten nicht größer 0,5mA sein.

    Ich hoffe ich konnte Die ein bissen helfen wenn nicht dann schaue in die DIN VDE 0100 Teil 600 oder DIN VDE 701/702

    MFG Elektrolurch

  5. #5
    Elektro ist offline Boardinventar Lasteinschalter
    Registriert seit
    18.12.2006
    Beiträge
    2.357

    Standard AW: Sicherheitsmessungen

    Zitat Zitat von Elektrolurch Beitrag anzeigen
    Der Isolationswiderstand muss > oder = 0,5 MOhm haben !!

    Norm geändert, 1 MOhm
    Mit freundlichem Gruß Elektro

  6. #6
    Elektrolurch ist offline Benutzer Strippenzieher
    Registriert seit
    05.01.2011
    Ort
    Nicht weit weg von der Mutterstadt
    Beiträge
    62

    Standard AW: Sicherheitsmessungen

    Ja das stimmt. Ich vergesse das immer wieder sorry

  7. #7
    strippe123 ist offline Neuer Benutzer
    Registriert seit
    05.01.2011
    Beiträge
    2

    Standard AW: Sicherheitsmessungen

    Vielen Dank für eure Antworten!

  8. #8
    elektrogerätetest Gast

    Standard AW: Sicherheitsmessungen

    Hi an Ale hier zu diesem Fragethema,

    alles über die Messung ortsveränderlicher Betriebsmittel könnt Ihr hier unter diesem Link finden :

    Messtechnik, was, wann und wie richtig gemessen werden sollte.

    Viel Erfolg beim Messen,

    Gruss
    Sven

+ Antworten

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

     

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein