Sicherheitsmessungen

Diskutiere Sicherheitsmessungen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich muss für einen Test wissen was man genau bei - der Schleifenimedanz - der Isolationsprüfung - der Differenzstrommessung und dem...

  1. #1 strippe123, 05.01.2011
    strippe123

    strippe123 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.01.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich muss für einen Test wissen was man genau bei
    - der Schleifenimedanz
    - der Isolationsprüfung
    - der Differenzstrommessung
    und dem Schutzleiterdurchgang misst bzw. wofür diese Messungen wichtig sind.
    Wäre klasse wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Sicherheitsmessungen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Günther, 05.01.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    948
    Zustimmungen:
    13
  4. #3 Kaffeeruler, 05.01.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.711
    Zustimmungen:
    704
  5. #4 Elektrolurch, 05.01.2011
    Elektrolurch

    Elektrolurch Strippenstrolch

    Dabei seit:
    05.01.2011
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    AW: Sicherheitsmessungen

    Mit den Messungen kannst du feststellen ob deine elektrische Anlage, die Sicherheitsbestimmungen einhalten werden.

    1. Besichtigen wir die Anlage (Betriebsmittel auswahl usw.)

    2. Messung der Schutzleiter und Potenzialausgleichsschienen. ( Da gibt es keine Mindestwerte. Es sollt nicht höher sein als die berechneten Leiterwiderstände und der Übergangwiderstände.)

    3. Isolationswiderstand. (Muss zwischen jedem Aktivenleiter und dem Schutzleiter oder Erde gemessen werden. Bei Anlagen bis 500V muss eine Messgleichspannung von 500V genommen werden. Der Isolationswiderstand muss > oder = 0,5 MOhm haben !!Bitte beachte das elektrische Geräte diese Messgleichspannung nicht abkönnen und dadruch einen Schaden nehmen können!! Bei Anlagen über 500V muss eine Messgleichspannung von 1000V genommen werden und der Isolationswiderstand muss< oder = 1,0 MOhm betragen) Bist du in Schaltschränken unter wegs. Musst du auch den Laststromkreis zum Steuerstromkreis messen.)

    4. Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung "Schleifenimpedanz" ( Muss an jeder Steckdose oder am Endverbraucher gemessen werden. Er kann errechnet werden oder gemessen. Bei der Schleifenimpedanz wird gemessen was für ein Kurzschlussstrom min. fließen würde im Fehlerkreis. Daraus folgt du kannst sagen ob die Sicherung die in diesem Stromkreis sind auslösen und in welcher Zeit. Dabei muss die Anlage unter Spannung stehen.

    5. Messung der Spannungen und der Spannungspolarität.

    6. Funktionsprüfung

    7. Spannungsfall


    Differenzstrommessung:
    diehnt zur messung des Schutzleiterstroms oder des Berührungsstroms. Der Schutzleiterstrom darf bei Geräten nicht größer als 3,5mA bertragen. Beim Berührungsstrom darf es bei geräten nicht größer 0,5mA sein.

    Ich hoffe ich konnte Die ein bissen helfen wenn nicht dann schaue in die DIN VDE 0100 Teil 600 oder DIN VDE 701/702

    MFG Elektrolurch
     
  6. #5 Elektro, 05.01.2011
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.793
    Zustimmungen:
    594
    AW: Sicherheitsmessungen


    Norm geändert, 1 MOhm
     
  7. #6 Elektrolurch, 05.01.2011
    Elektrolurch

    Elektrolurch Strippenstrolch

    Dabei seit:
    05.01.2011
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    AW: Sicherheitsmessungen

    Ja das stimmt. Ich vergesse das immer wieder:) sorry
     
  8. #7 strippe123, 08.01.2011
    strippe123

    strippe123 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    05.01.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Sicherheitsmessungen

    Vielen Dank für eure Antworten!
     
  9. #8 elektrogerätetest, 01.03.2011
    elektrogerätetest

    elektrogerätetest Guest

Thema:

Sicherheitsmessungen