Vom Hauptverteiler der elektrischen Stromversorgung führt eine 48 m lange Kupferleitung (1,5 mm², elektrischer Leitwert 58 m/Ω*mm²) in das Nebengebäude einer Werkstatt. Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsabfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3 % betragen. Welcher max. Strom (in A) ist daher höchstens zulässig? Runden Sie das Ergebnis auf 2 Stellen nach dem Komma !