    Standard Drehstrommotor

    Hi Leute,

    es steht wieder ein E-Technik Klausur an

    Leider habe ich nur begrenzte Ahnung von Drehstrommotoren.
    Folgende Fragestellung habe ich:

    Ein Drehstrommotor ist an ein 400/230V -Netz in Sternschaltung anzuschließen. Es sind für Nennlast folgende Daten bekannt:Wellenleistung P2 = 40 kW,
    Drehzahl 1455 U /min, Leistungsfaktor cos phi = 0.72,
    Wirkungsgrad n = 82% . Berechnen Sie für den Nennbetrieb:

    a) die vom Motor aufgenommene Wirkleistung P1, die Scheinleistung Ps, die Blindleistung Ps,
    den Leistungsverlust Pv , das Drehmoment M und den Außenleiterstrom I.

    meine Fragen:
    • P2 ist die Leistung die an der Pumpe ankommt oder?
      • => P1 = P2/Wirkungsgrad ?
    • Ps = P1/cos phi
    • PB = Ps * sin(arccos( phi))
    • Pv = P1 - P2
    • Dehmoment ??? ev. irgend was mit n = f * 60 / polpaare
    • I aussenleiter = P1 / U (400V) ???
    Ob das richtig ist weiß ich allerdings nicht, wenn mir da wer helfen könnte würde ich mich sehr darüber freuen
    Danke schonmal im Vorraus

  2. #2
    Avatar von ebt'ler
    ebt'ler ist offline Boardinventar Spannungstauglich
    Registriert seit
    31.12.2008
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    898

    Standard AW: Drehstrommotor

    Hi,

    das Drehmoment kannst du über M=P*Winkelgeschwindigkeit berechnen. Die Winkelgeschwindigkeite (meist Omega) ist dabei 2*pi*f, wobei f in diesen Fall die Umdrehungen des Rotors pro Sekunde darstellt.
    Für die Leistung im Drehstromnetz gilt ja: P=U*I*√3*cos(phi), das musst eigentlich nur richtig Umstellen.
    Mit freundlichen Grüßen ebt’ler

    "Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." (Kurt Tucholsky)
    http://www.bildungs-foren.de/ <- Ein Forum rund um Ausbildung, (Hoch)Schule und Beruf. Schaut ruhig mal vorbei.

  3. #3
    yoyoba ist offline Neuer Benutzer Schlitzeklopfer
    Registriert seit
    10.01.2011
    Beiträge
    12

    Standard AW: Drehstrommotor

    P2 ist die abgegebene Leistung des Drehstrommotors, wenn dieser eine Pumpe antreibt ist es somit die Leistung die an der Pumpe ankommt.

    Ps? Ich kenne die Scheinleistung als "S" und das ist die ankommende Leistung P1 / cos phi.

    PV ist genau wie du schreibst der Leistungsverlust der sich aus dem Wirkungsgrad zusammensetzt!

    Die Blindleistung setzt sich aus Schein- und Wirkleistung zusammen! Q=Wurzel (S²-P²)

    Drehmoment ist Pkw=(M * n)/9549 also umgestellt M=(Pkw * 9549)/n

    Der Strom eines Außenleiters ist I1=P1/(U * cos phi * Wurzel 3)

    MfG

  4. #4
    garfnarf ist offline Neuer Benutzer
    Registriert seit
    06.07.2011
    Beiträge
    2

    Standard AW: Drehstrommotor

    Danke für die schnell antworten Omega *P das ist ja mal easy ^^ und danke für die umrechnungen vonscheinleistung und all dem anderen nun kenn ich mich wieder besser aus.


    Wenn ich nochmal ne frage habe melde ich mich wider
    Thx nochmal