Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

Diskutiere Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabe: Ein Kunde wünscht für den Anschluss einer Kreissäge am 25m entfernten Holzlagerschuppen eine...

  1. hj23

    hj23 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    22.01.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich habe folgende Aufgabe:
    Ein Kunde wünscht für den Anschluss einer Kreissäge am 25m entfernten Holzlagerschuppen eine Drehstromsteckdose. Im Bemessungsbetrieb nimmt die Maschine an 400 V einen Strom von 5,3A bei einem cos=0,82 auf.
    Überprüfen Sie, ob die Installation mit Kabel NYY 5*1,5 mm^2 und einer Sicherung mit LS Schalter 3*16A, Typ B zulässig ist.

    ich habe den Spannungsabfall berechnet und bin auf ein Ergebnis von 1,86 V gekommen. Der Querschnitt ist also schonmal ausreichend. Nur wie stelle ich fest, ob ein LS Schalter 3*16A, Typ B zulässig ist? Müsste ich dafür nicht eigentlich den max. zu erreichenden Kurzschlussstrom ausrechnen? Wie gehe ich dabei mit meinen Angaben vor? I=U/R? Die Stromstärke ist bereits gegeben.

    Ich freue mich über jegliche Antworten
     
  2. Anzeige

  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    AW: Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

    Der Spannungsfall ist mit dem Nennstrom der Steckdose zu errechnen. Nur bei Festanschluß währe der Nennstrom des Verbrauchers möglich.

    Die Wahl des Leitungstypes ist so eh nicht möglich, da keine Verlegebedingungen bekannt.
     
  4. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.700
    Zustimmungen:
    170
    AW: Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

    NYY kann ich überall installieren.

    Lutz
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    462
    AW: Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

    Stimmt, falsch ausgedrückt, ich meinte auch nicht den Typ sondern den Querschnitt.
     
  6. #5 Strippe-HH, 24.01.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.575
    Zustimmungen:
    236
    AW: Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

    Um im Praktischen Sinne auf der sicheren Seite zu sein würde ich ohnehin bei dieser länge einen Querschnitt höher nehmen.
    Mit der LS-Absicherung wäre ich auch vorsichtig, entweder C16A oder gleich Neozed da brauch ich nicht viel rumrechnen.
    Aber hier handelt es sich ja um eine Theoretische Berechnungsaufgabe.
     
  7. #6 AC DC Master, 25.01.2016
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

    also wenn da ein motorschutz ist .....
     
Thema:

Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich?

Die Seite wird geladen...

Ist die folgende Absicherung mit einem LS Schalter möglich? - Ähnliche Themen

  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?

    Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?: Sehr geehrte Community-Mitglieder, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler mit Strom zu verbinden. Gemäß der Anleitung soll die Phase mit L2...
  2. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?

    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  3. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?

    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?

    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Ist dieser Online-Shop seriös?

    Ist dieser Online-Shop seriös?: https://www.verbraucherzentrale.nrw/fakeshopfinder-71560 Seht euch mal diese Seite an.