    Für mein Prüfungsprojekt (eine Heizung mit ca. 1 kW Leistung) muss ich
    eine Anschlussleitung dimensionieren.

    Nun ergeben sich für mich bei der Berechnung aber einige Fragen.

    Die Formel sollte

    WURZEL3*l*I
    A=------------
    KAPPA*DELTA U

    lauten.

    l wäre in meinem Fall 2m (von der Steckdose bis zur Anschlusstelle an
    der Heizung)
    I ergibt sich aus dem Innenwiederstand der Heizung (51 OHM) und der
    Netzspannung 230 V --->I=4,5A
    Kappa ist 56

    und jetzt kommt das Problem....was ist Delta U? Fließt der als
    prozentzahl mit in die Formel ein (x%). Wenn ja, wie hoch darf der sein?
    oder als absoluter in V?


    Ich hoffe ihr könnt mir helfen =) danke schonmal:)
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Leitungsdimensionierung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 28.10.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.712
    Zustimmungen:
    704
  4. #3 Micha90, 28.10.2009
    Micha90

    Micha90 Neues Mitglied

    Dabei seit:
    28.10.2009
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: Leitungsdimensionierung

    cooles programm. bestimmt hilfreich.

    aber ich hab noch ein problem. Die Heizung ist quasi ein Ortsveränderliches Betriebsmittel. Für diese müssen ja grundsätzlich Querschnitte ab 1.5mm² benujtzt werden oder?
     
Thema:

Leitungsdimensionierung

Die Seite wird geladen...

Leitungsdimensionierung - Ähnliche Themen

  1. Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf

    Leitungsdimensionierung Stern-Dreieck-Anlauf: Hi Elektros kurze Frage: Ich möchte eine Leitung dimensionieren für einen Stern-Dreieck-Anlauf und fragte mich an einem gewissen Punkt welchen...
  2. Leitungsdimensionierung: Wann mit I_b wann mit I_n (Sicherung) rechnen?

    Leitungsdimensionierung: Wann mit I_b wann mit I_n (Sicherung) rechnen?: Hallo! Kann mir jemand sagen wann ich bei der Leitungsdimensionierung mit dem Betriebsstrom Ib rechne und wann mit dem Nennstrom der Vorsicherung...
  3. leitungsdimensionierung an 3 phasen netz

    leitungsdimensionierung an 3 phasen netz: hallo ich wollte mal wissen wie ich herausfinden kann welchen querschnitt ich bei drehstrom brauche, also sagen wir es mal so wenn ich normales...