1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

10mm² als Verteilerzuleitung

Diskutiere 10mm² als Verteilerzuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 10mm² als Verteilerzuleitung moinsen. weil auch eine garage / VT als erste UV dient. hallo, ich weis nicht ob euch die kälte da zu setzt,...

  1. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.086
    Zustimmungen:
    38
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Also ich hab eine Garage, die steht 100m vom Haus entfernt neben 5 anderen und bezieht ihren Strom von einem Zählerkasten, der neben dem Freileitungsmast steht. Dort ist der 1. Verteiler nach dem Zähler in der Garage.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Elektro, 04.12.2010
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.134
    Zustimmungen:
    26
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Vom 1. Verteiler steht im de Beitrag nichts.
    Sonden von Wohnungsverteiler. Da zählt die Garage dann nicht zur Wohnung.
     
  4. Langer

    Langer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.11.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Hallo Zusammen!!!
    Bin neu hier und wollte nun auch mal meinen Senf dazu geben :-)

    Also meiner Meinung nach, ist für eine wirtschaftliche und zuverlässige Planung der Anlage schon darauf zu achten das man jene auch entsprechend Dimensioniert.
    Sicherlich sollten bzw. müssen die enschlägigen Normen aus Din Vde 0100-300 und 0100-430 sowie die DIN 18015 und die schon genannte TAB berücksichtigt werden.

    Mein Tipp: Aufjedenfall 16mm² 5Adrig zur UV --- Da stehst du in allen Belangen am besten dar! Und für die Garage kannst du z.b. ne Untergeordnete UV installieren.
     
  5. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.086
    Zustimmungen:
    38
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Wenn du das bei uns verlegst, reist du es wieder heraus, weil hier (TT-Netz) nur 4x -0 also ohne gn/ge erlaubt ist
     
  6. #15 Strippentod, 05.12.2010
    Strippentod

    Strippentod Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Zitat TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz Mitteldeutschland:

     
  7. #16 Jörg67, 05.12.2010
    Jörg67

    Jörg67 Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    04.09.2009
    Beiträge:
    3.035
    Zustimmungen:
    5
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Weiters steht da:

    Von der ersten Verteilung nach Zähler lese ich da nichts.
     
  8. bigdie

    bigdie Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.086
    Zustimmungen:
    38
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    Das steht bei mir in der Tab.
     
  9. #18 AC DC Master, 05.12.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.080
    Zustimmungen:
    6
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    moinsen .

    hallo, ahhhhahahahahahaaaaaahhhh ! die TAB 2007 screibt das die hauptleitung für min. 63 A und als drehstromleitung demsioniert werden muß. nicht das eine zwischenverteilung den gleichen querschnitt haben sollte. sind es nur 20m vom zählerschrank oder der ersten UV sollte man wissen was man an leistung in der garage beziehen möchte und danach den querschnitt errechnet und verlegt mit all seinen faktoren.

    und sollte eine garage wie bei bigdie 100m weiter weg sein, dann sieht die sache noch ganz anders aus. aber das ist auch eine sache die nicht wirklcih dazu gehört. fakt ist nur eins !
    laut TAB ist die hauptleitung so zu wählen das sie 63A und in drehstromausführung verlegt / inst. wird. was danach kommt ist entscheidungssache bzw. rechnerisch zu klären.

    und der beitrag der " de " kann wohl sichelrich falsch verstanden worden sein. wenn ich von einer hauptverteilung ab gehe wo zählereinheit oder ein sammelschienensystem, dann sollte immer mit einem querschnitt verlegt werden der dementsprechend vorgesichert wird und für min. 63A ausgelegt ist. natürlich nach länge und verlegeart der leitung.
     
  10. Langer

    Langer Neues Mitglied

    Dabei seit:
    29.11.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    AW: 10mm² als Verteilerzuleitung

    @bigdie: Ja,da hast du sicherlich recht! Man muss halt das örtliche Netzsystem der VNB/EVU kennen bzw. erfragen.
     
Thema:

10mm² als Verteilerzuleitung

Die Seite wird geladen...

10mm² als Verteilerzuleitung - Ähnliche Themen

  1. Phoenix Klemme 6-10mm²

    Phoenix Klemme 6-10mm²: Hallo, suche folgende Klemme für 6-10mm². Phoenix Contact Dreistockklemme 0,14-4qmm PTI 2,5-PE/L/N | eBay Ich muss ne 32A Kraftsteckdose darüber...
  2. 4x10mm²/16mm² aus Bestand nutzen, um neue Unterverteilung (UV) aufzubauen incl. FI

    4x10mm²/16mm² aus Bestand nutzen, um neue Unterverteilung (UV) aufzubauen incl. FI: Hallo an die Experten, ich suche seit geschlagenen drei Stunden im Internet herum und finde leider keine konstante Antwort. Vielleicht könnt ihr...
  3. NYM 5x10mm² befestigen

    NYM 5x10mm² befestigen: Hallo! Hat jemand eine Idee wie man OHNE rohr NYM 5x10mm² verlegen kann? Rohr will ich wegen der Verlegeart und Absicherung nicht nehmen. Hat...
  4. 4x10mm² an 63A NH-Sicherungen

    4x10mm² an 63A NH-Sicherungen: Hallo! In einem Altbau habe ich im Zählerschrank vorm Zähler 3x63A NH-Sicherungen. Gibt noch zwei Zähler mit der selben Vorsicherung aber diese...
  5. 10mm² im Verdrahtungskanal 30A/90A

    10mm² im Verdrahtungskanal 30A/90A: Hallo,ich möchte eigentlich nur auf der sicheren Seite sein: Ein 3phasiger Drehstrommotor wird per Sanftanlauf gestartet. Dabei entstehen...