2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

Diskutiere 2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo liebe Leute Ich habe 2 Fragen die ihr mir vielleicht beantworten könnt. also 1. Wo liegen die besonderen Vorteile von einem Pnoz...

  1. #1 Matthis, 17.01.2008
    Matthis

    Matthis Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    hallo liebe Leute

    Ich habe 2 Fragen die ihr mir vielleicht beantworten könnt.

    also 1.
    Wo liegen die besonderen Vorteile von einem Pnoz Sicherheitsrelais im Vergleich zur normalen Notausfunktion mit mehreren NOT-AUS in Reihe gelößt.

    und dann die 2.

    Aus welchem Grund werden in Schützschaltungen Trenntravos für den Steuerteil der anlage gesetzt und wieso werden sie sekundärseitig eingeerdet?

    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    ich hoffe ihr könnt mir helfen...
     
  2. Anzeige

  3. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.297
    Zustimmungen:
    10
    AW: 2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

    Um es ganz einfach zu sagen , sie entsprechen den europäischen Normen bezüglich der sogenannten STOPP
    Kategorien.
    Diese Geräte überwachen ihre Ausgangsfunktion ,es gibt überwachte Rückmeldekontakte...usw usw.

    Ergibt sich aus der
    EN 60204-1 . Die beschreibt Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen....

    Ich glaube das Thema wurde hier schon einmal behandelt.... mal die Suchfunktion nutzen...
     
  4. #3 Elektro, 17.01.2008
    Zuletzt bearbeitet: 19.01.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.966
    Zustimmungen:
    418
    AW: 2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

    Hallo Matthis,

    Unterschiedliche Relais und Schalter haben eine andere Sicherheitsklasse.
    Moeller hat ein Sicherheitshandsbuch mit verschiedenen Schaltungen dazu.
    Moeller - Download Veröffentlichungen zur Sicherheitstechnik
    Es haben sich jedoch Normen geändert...
    Das neue Sicherheitshandsbuch kommt im April 2008

    Zu 2 Travo
    http://www.de-online.info/archiv/2005/07/pp01.html
    "de"-Heftarchiv

    Erdung das N oder L- damit bei Schluß gegen Erde die Sicherung abschaltet.
    Es wir verhindert das mit einen Erdschluß Schalter überbrückt werden. Anlauf von Maschienen...

    Es ist auch möglich anstelle der Erdung eine Isolationsüberwachung einzubauen.
     
Thema:

2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

Die Seite wird geladen...

2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik - Ähnliche Themen

  1. Fragen an Elektroniker/ Q&A mit Elektronikern

    Fragen an Elektroniker/ Q&A mit Elektronikern: Guten Tag, mich würde es sehr freuen wenn Ihr kurz mal anhaltet und mir diese paar Fragen beantwortet:) Vielen Dank im Voraus. Welche...
  2. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel

    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  3. Fragen an den angestellten Elektriker/Elektroniker!

    Fragen an den angestellten Elektriker/Elektroniker!: ich möchte hier eine ganz andere Frage stellen, die wahrscheinlich nicht üblich ist, die jedoch mit dem Beruf des Elektrikers/Elektronikers zu tun...
  4. Fragen zu Steckdosen und deren Verkabelung

    Fragen zu Steckdosen und deren Verkabelung: Hallo, ich habe mich gerade hier angemeldet, da ich eine Frage zur Steckdoseninstallation habe. Ich habe in meinem Büro leider nicht genügend...
  5. Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder

    Fragen zur Erdung/Blitzschutz einer SatAnlage / 100 kA Verbinder: Hallo zusammen, ich versuche eine normgerechte Erdung meiner Satanlage zu planen, insbesondere scheitere ich hier meistens daran, dass ein...