2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

Diskutiere 2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo liebe Leute Ich habe 2 Fragen die ihr mir vielleicht beantworten könnt. also 1. Wo liegen die besonderen Vorteile von einem Pnoz...

  1. #1 Matthis, 17.01.2008
    Matthis

    Matthis Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    hallo liebe Leute

    Ich habe 2 Fragen die ihr mir vielleicht beantworten könnt.

    also 1.
    Wo liegen die besonderen Vorteile von einem Pnoz Sicherheitsrelais im Vergleich zur normalen Notausfunktion mit mehreren NOT-AUS in Reihe gelößt.

    und dann die 2.

    Aus welchem Grund werden in Schützschaltungen Trenntravos für den Steuerteil der anlage gesetzt und wieso werden sie sekundärseitig eingeerdet?

    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    ich hoffe ihr könnt mir helfen...
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Anni

    Anni Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    1.292
    Zustimmungen:
    10
    AW: 2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

    Um es ganz einfach zu sagen , sie entsprechen den europäischen Normen bezüglich der sogenannten STOPP
    Kategorien.
    Diese Geräte überwachen ihre Ausgangsfunktion ,es gibt überwachte Rückmeldekontakte...usw usw.

    Ergibt sich aus der
    EN 60204-1 . Die beschreibt Anforderungen an die elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen....

    Ich glaube das Thema wurde hier schon einmal behandelt.... mal die Suchfunktion nutzen...
     
  4. #3 Elektro, 17.01.2008
    Zuletzt bearbeitet: 19.01.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    4.319
    Zustimmungen:
    229
    AW: 2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

    Hallo Matthis,

    Unterschiedliche Relais und Schalter haben eine andere Sicherheitsklasse.
    Moeller hat ein Sicherheitshandsbuch mit verschiedenen Schaltungen dazu.
    Moeller - Download Veröffentlichungen zur Sicherheitstechnik
    Es haben sich jedoch Normen geändert...
    Das neue Sicherheitshandsbuch kommt im April 2008

    Zu 2 Travo
    http://www.de-online.info/archiv/2005/07/pp01.html
    "de"-Heftarchiv

    Erdung das N oder L- damit bei Schluß gegen Erde die Sicherung abschaltet.
    Es wir verhindert das mit einen Erdschluß Schalter überbrückt werden. Anlauf von Maschienen...

    Es ist auch möglich anstelle der Erdung eine Isolationsüberwachung einzubauen.
     
Thema:

2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik

Die Seite wird geladen...

2 Fragen zu Schützsteuerungstechnik - Ähnliche Themen

  1. Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen

    Siedle 10582 HT511-01 Anschlussfragen: Hallo zusammen, ich möchte gerne von meiner Siedle Klingelanlage einerseits das Gong Signal abgreifen und andererseits den Türöffner schalten....
  2. Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu

    Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu: Hallo allerseits! Ich bin ein Tischler mit durchschnittlichem elektrischem Wissen. In meiner Heimwerkstatt befindet sich ein alter 4 poliger...
  3. Fragen zum Prüfprotokol

    Fragen zum Prüfprotokol: Hallo. Da meine letzten Messungen schon was her sind hätte ich da doch ein paar Fragen bei denen ihr mir hoffentlich weiterhelfen könnt. Ich habe...
  4. Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?

    Richtiges Beantworten von Fragen? Was soll ich tun?: Was würdet ihr empfehlen? Insbesondere wenn Fragen von Laien kommen, oder der Hintergrund des Fragenden nicht auf den ersten Blick ersichtlich...
  5. Fragen über Absicherungen

    Fragen über Absicherungen: Hallo aktive Kollegen, hab jetzt endlich angefangen zusätzliche RCD`s (4- polig 40 A / 0,03 A) in meinem UV einzubauen, da bisher nur ein Stk....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden