20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd

Diskutiere 20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd In DDR Plattenbauten waren E-Herde 9 kw orginal mit 1x16A abgesichert, wir...

  1. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.434
    Zustimmungen:
    62
    AW: 20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd

    In DDR Plattenbauten waren E-Herde 9 kw orginal mit 1x16A abgesichert, wir haben damals zur Sicherheit 1x 20 daraus gemacht. Es wurden damals eine Art Neozed Sicherung verwendet. Ich hab damals mal versucht, wie lange die 16er Sicherung bei Vollast hält, Das waren genau 2min 30s.
    Trotzdem gab es da in 100000 Plattenbauwohnungen keine Probleme aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktors.
    Das waren damals noch die Eisenplattenmodelle mit ungeregelten Platten. bei modernen Herden hast du praktisch gar keine Chance mehrere Minuten die volle Leistung zu ziehen, weil die vorher schon anfangen zu takten.
    Ich glaube bei Induktionskochfeldern gibt es sogar welche, bei denen man die max. Leistungsaufnahme softwaremäßig einstellen kann. Hab ich zwar noch nicht gesehen, aber irgendwo mal gelesen.
    Wenn also eine 20A Sicherung drin ist, dann lass es erstmal so wie es ist, weil du damit garantiert kein Problem bekommst.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Strippentod, 21.02.2013
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: 20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd

    ...und gibt es immernoch keine, in jenen Platten welche noch nicht strangsaniert sind.;) Da kommt i.d.R. nen 2x4² Alu an, wo du zur Not auch ne 20er DL -Patrone reinschrauben kannst. Mit nem 0,5er GZF läuft da nen 9 KW Gerät tadellos.
     
  4. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    16.434
    Zustimmungen:
    62
    AW: 20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd

    In denen, die Ich gemacht hab, war das 2,5mm² AL, das durftest du zu DDR Zeiten aber auch mit 20A absichern.
     
Thema:

20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd

Die Seite wird geladen...

20A Sicherung gegen 25A oder 32 tauschen wegen Induktionsherd - Ähnliche Themen

  1. Welche Sicherung bie 16V 20A

    Welche Sicherung bie 16V 20A: HAllo, folgendes Problem: habe einen 1000W Halogenfotoleuchte auf KFZ-Xenon Betrieb umgerüstet (Warum? -Gestattet mir einfach verschieden...
  2. 16A Schraubautomat durch 25A oder 20A ersetzen?

    16A Schraubautomat durch 25A oder 20A ersetzen?: Hallo, ich wohne in 1-Zimmer-Wohnung, im Sicherungskasten sind zwei alte Schraubsicherungen mit 16A. Untendrunter in Handschrift "16A Wohnung"...
  3. DIAZED D1 NDZ (20A) "Sparpatronen" gesucht

    DIAZED D1 NDZ (20A) "Sparpatronen" gesucht: Hallo Jungs. Ich suche verzweifelt nach 3 Stück von folgenden Schmelzsicherungseinsätzen: DIAZED D1 (NDZ) 20A (oder auch 25A) Länge: 50 mm...
  4. Herdanschluss mit 20A absichern?

    Herdanschluss mit 20A absichern?: Manche aus meiner Klasse behaupten, dass man einen Herd mit 20A absichern muss. Sie berufen sich auf ihren Meister. Meiner ist sich da nicht so...
  5. Stromverteiler 32A an CEE32A mit 20A abgesichert

    Stromverteiler 32A an CEE32A mit 20A abgesichert: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum. Mach gerade eine Ausbildung als Elektroniker!! und weis, das am Strom nichts verloren hab. Nur zur...