230V Einspeisung für eine Alarmanlage

Diskutiere 230V Einspeisung für eine Alarmanlage im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Kürzlich hatte ich an einer Alarmanlage zu arbeiten, deren Komponenten in 4 separaten Gehäusen mit je einer eigenen 230V-Einspeisung untergebracht...

  1. #1 Prüfling, 13.05.2010
    Prüfling

    Prüfling Leitungssucher

    Dabei seit:
    24.06.2008
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    Kürzlich hatte ich an einer Alarmanlage zu arbeiten, deren Komponenten in 4 separaten Gehäusen mit je einer eigenen 230V-Einspeisung untergebracht waren. Die Einspeisung war wie auf der Zeichnung dargestellt realisiert. Die Zuleitung kam in das erste Gehäuse und wurde über lose im Gerät hängende WAGO-Klemmen weiterverteilt. Im zweiten Gehäuse war der Einspeiseanschluß als 3-fach Lüsterklemme ausgeführt, in welche je die kommende und gehende Leitung untergeklemmt war. Diese Kette führte sich bis zum vierten Gehäuse fort.

    Ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Art der Energieverteilung und Einspeisung normgerecht ist. Leider stecke ich aber auch nicht tief genug in der Materie, um genau sagen zu können, wie der Anschluß korrekt auszuführen wäre. Weiß von euch jemand besser bescheid?
     

    Anhänge:

  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Lötauge35, 13.05.2010
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.642
    Zustimmungen:
    7
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    Wird schon richtig sein. Oder lass mal jemanden nachschauen, der etwas davon versteht.
     
  4. #3 servicetechniker, 13.05.2010
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    Ich kann jetzt auch keine Fehler feststellen(was mir nicht gefällt sind lose wago klemmen im gerät aber ob das nun verboten ist weis ich nicht genau in ner uv verboten) was ne möglichkeit wäre falls dich das durchverbinden stört entweder jede leitung einzeln zur Unterverteilung legen jedoch alle Geräte auf eine Sicherung es sei den der Hersteller erlaubt was anderes. Oder du montierst eine Abzweigdose und verbindest dort die einzelnen Geräte.
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.487
    Zustimmungen:
    81
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    Wenn ich mich dabei auf das Wort Lüsterklemme mit festverlegter Leitung beschränke ist es verboten. Ein Foto wäre hilfreich.

    Lüsterklemmen dürfen nicht als Verbindungsklemmen bei Anlagen mit fest verlegten Leitungen verwendet werden. In der verwendeten Lüsterklemme dürfen grundsätzlich nicht mehrere massive Leiter mit einer Schraube geklemmt werden. Es handelt sich hier um Anschlussklemmen, die jeweils nur einen Leiter pro Klemmstelle aufnehmen
    dürfen

    VDE 0609 Teil 1

    Verbindungsmaterial Elektrische Kupferleiter Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm² bis einschließlich 35 mm²
     
  6. #5 Prüfling, 13.05.2010
    Prüfling

    Prüfling Leitungssucher

    Dabei seit:
    24.06.2008
    Beiträge:
    163
    Zustimmungen:
    0
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    Ja, ein Foto wäre hilfreich. Ich ärgere mich schon, daß ich keins gemacht hab.

    Gestört haben mich konkret, wie von euch schon angesprochen:
    - lose WAGOs
    - mehrere Leiter in einer Lüsterklemme
    - die Reihenverkabelung, man kann nicht ein Gerät gezielt freischalten
    - und nochmal die Reihenverkabelung: klemmt vorne einer den PE ab, sind alle Geräte ohne.

    Danke schonmal für die weiterhelfenden Antworten.
     
  7. ZeroM

    ZeroM Hülsenpresser

    Dabei seit:
    21.02.2008
    Beiträge:
    288
    Zustimmungen:
    0
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    ist bei jedem Steckdosenstromkreis so.

    Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich einzelne Bauteile einer EMA am 230V-Teil spannungsfrei zu schalten. Und wenn doch, dann machts nix aus kurz alles abzuschalten.

    Warum sollte jemand den PE abklemmen? Sieht doch jeder daß da mehrere Adern drinstecken.

    Mehrere Adern in einer Lüsterklemme, oder hier wahrscheinlich eher in einer Anschlussklemme sind natürlich trotzdem nich ideal...
     
  8. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. #7 AC DC Master, 14.05.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    wäre es nicht doch schlau gewesen ne einfache allwegdose zu nehmen und von dort aus alle geräte an zu schließen. über lose wagokl. und lüsterkl. mit mehreren adern ist doch wohl klar, das das wirklich nicht sein kann und darf.
     
  10. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.069
    Zustimmungen:
    71
    AW: 230V Einspeisung für eine Alarmanlage

    Na klar wäre das sehr schlau gewesen. Aber vielleicht auch zu einfach und funktionsicher...
     
Thema:

230V Einspeisung für eine Alarmanlage

Die Seite wird geladen...

230V Einspeisung für eine Alarmanlage - Ähnliche Themen

  1. Fremdeinspeisung 230V, Netzform?

    Fremdeinspeisung 230V, Netzform?: Hallo, ich möchte in mein Womo eine 230V 1-phasige Netzeinspeisung einbauen. Mein Frage ist nur folgende: Ich möchte je nach Standort die 230V...
  2. Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung

    Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladensteuerung auf Basis der 24V Logo8 und den DM16 24R Modulen. Dabei habe ich folgende Fragen: 1)...
  3. Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel

    Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel: Hallo zusammen, bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet. Ich habe letzte Woche einen Plasmaschneider gekauft und...
  4. 12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?

    12V-Batterie-zu-230V: Messgerät für Last, Verbrauch, mit Display am Kabel zum Einbau? Auch für 12V?: Hallo. Ich will einen Sinus-Wandler an einen Bleigel-Akku anschließen, und daran z.B. einen Beamer und ein Notebook betreiben. Jetzt überlege Ich...
  5. LED-Dimmer für E27 / 230V

    LED-Dimmer für E27 / 230V: Hallo, ein Kunde möchte Leuchten gedimmt haben. Verbaut sind dort nach Kundenangaben LED E27 Lampen 4-6W, 230V. Ein Teil der Leuchtmittel ist...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden