3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln

Diskutiere 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln Der Kunde hat aber nur einen 50A Anschluss. Und in der TAB steht das an einem Zähler nunmal nur...

  1. ego

    ego Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.711
    Zustimmungen:
    6
    AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln

    Der Kunde hat aber nur einen 50A Anschluss. Und in der TAB steht das an einem Zähler nunmal nur ein DH gleichzeitig betrieben werden darf. Er kann natürlich versuchen sich eine ausnamegenehmigung zu hohlen, aber dass stand eigentlich garnicht zur debatte.

    Natürlich reicht ein 100A Hausanschluss für 8WE mit elektrischer WW-Bereitung.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    4.971
    Zustimmungen:
    33
    AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln

    Welche TAB ist es denn? Und was machen die für die 750,- € für die Verstärkung? Sicherlich nicht ganzen HA neu oder das Ortznetz verstärken?
     
  4. ego

    ego Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.711
    Zustimmungen:
    6
    AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln

    Du weisst doch selbst am besten, wie das mit euch als höheren Macht ist!WinkeWinke
     
  5. #24 homer092, 15.09.2010
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.024
    Zustimmungen:
    1
    AW: 3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln

    ich meine in einem Fachbuch mal etwas gelesen zu haben von Anzahl Wohneinheiten und Absicherung im HAK, ich glaube bei 3 Einheiten mit Warmwasserbereitung waren es schon 100A :-) So viel zum Thema Theorie und Praxis :D
     
Thema:

3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln

Die Seite wird geladen...

3 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln - Ähnliche Themen

  1. Durchlauferhitzer Heizspirale defekt?

    Durchlauferhitzer Heizspirale defekt?: Hallo. Wir haben bei uns in der Wohnung einen Durchlauferhitzer der nicht mehr richtig warm wird. Ich habe mal in der Verteilung der Wohnung...
  2. Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur

    Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur: Hallo ich zwar elektriker aber nicht jeder kann alles Zu meinem problem Durchlauferhitzer 21kw Durchfluss ca 5liter in der minute Er heizt...
  3. Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern.

    Neuer Durchlauferhitzer, Relais im Schaltschrank rattern.: [ATTACH][ATTACH][ATTACH]Vor einigen Jahren wurde in meiner Ferienwohnung der Durchlauferhitzer(mechanisch) durch einen Stiebel Eltron...
  4. 50 A Hausanschluss ...aber 24 KW Durchlauferhitzer...was nun?

    50 A Hausanschluss ...aber 24 KW Durchlauferhitzer...was nun?: Hallo. Im Haus eines Freundes sind im HAK 50 A NHs. Er braucht einen DE mit 24 KW. Dazu hat er Herd , Waschmaschine ,Trockner,Geschirrspüler,...
  5. Absicherung 24kW Durchlauferhitzer

    Absicherung 24kW Durchlauferhitzer: Wie berechnet sich der Strom auf jeder Phase eines 24kW Durchlauferhitzers genau ? a) 8000 (W) / 398 (V) = 20,1 (A) oder b) 8000 (W) / 230 (V) =...