    Hallo Leute,

    nur eine kurze Frage, ist es schlimm drei einpolige LS statt einen dreipoligen LS als Vorsicherung für einen FI zu nehmen?

    Danke im Voraus.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.452
    Zustimmungen:
    76
    AW: 3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

    Nach meinen Wissensstand kann auch eine 1-polige Absicherung erfolgen der FI ist kein Drehstromverbraucher. Ich ziehe hingegen immer eine 3-polige Absicherung vor.

    Gruß Torsten
     
  4. ego

    ego Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    2.828
    Zustimmungen:
    23
    AW: 3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

    Weder noch!

    Vorsicherung bitte mit gG Sicherungen erstellen, da sonst keine selektivität zu den dem FI nachgeschalteten LS besteht.
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.452
    Zustimmungen:
    76
    AW: 3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

    Warum sollte bei der richtigen Auswahl zwischen LS keine Selektivität da sein? Mir ist klar das ein Neozedsicherungsblock oder Neozed-Lasttrennschalter die bessere Lösung ist. Die Frage bezog sich nur ob 1 oder 3 poliger LS.
     
  6. #5 Elektro, 12.10.2009
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: 3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

    Normale LS sind nur zu SLS im Zählerschrank Selektiv.
    Bei Normalen LS hilft der Faktor 1,6 nicht weiter, der gilt nur für Schmelzsicherungen.
    Der KS Auslöser ist bei LS sehr schnell ist.
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.452
    Zustimmungen:
    76
    AW: 3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

    Die Ausführungen kenne ich.

    Zitat Hager:

    Bei der Kombination von zwei LS-Schaltern ist die Selektivität total, wenn die Ausschaltenergie des nachgeschalteten LSSchalters (B) kleiner ist als die Nichtausschaltenergie des vorgeschalteten LS-Schalters (A).

     
  8. #7 Elektro, 12.10.2009
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: 3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

    Hast du mal einen Link?
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.452
    Zustimmungen:
    76
Thema:

3x 1-polig statt 1x 3-polig LS

Die Seite wird geladen...

3x 1-polig statt 1x 3-polig LS - Ähnliche Themen

  1. ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A

    ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A: ---------- Hallo: ABB Sicherungsautomat S261-B16 fuer Leitungsschutzschalter, 1-polig, 16 A [IMG] System pro M Das modulare System pro M für...
  2. 1,2V Akku statt 1,5V Batterie in Wecker?

    1,2V Akku statt 1,5V Batterie in Wecker?: In der Produktbeschreibung für einen Wecker steht man solle eine 1,5V AA Batterie einlegen. Ich bevorzuge eigentlich die Verwendung von Akkus und...
  3. Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt

    Subverteiler mit FI für kleine Werkstatt: Hallo leute, Ich plane gerade eine Subverteilung für meine kleine Hobbywerkstatt. Die werkstatt befindet sich imm keller eines Einfamilienhauses...
  4. zwei Rolladenschalter statt Taster

    zwei Rolladenschalter statt Taster: Hallo, wir wollen das Rollo u.a. vom Wohnzimmerfenster von der Zimmertür und neben dem Fenster steuern können. Dabei soll es so sein: -...
  5. Werkstattverkabelung Do It Yourself

    Werkstattverkabelung Do It Yourself: Hallo, wir haben keine kleine Hobbywerkstatt, die jetzt aber Stück für Stück mehr und mehr gewerblich genutzt wird. Da das Gebäude aber 40 Jahre...