48 Volt AC

Diskutiere 48 Volt AC im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, vor ein paar Wochen habe ich eine Steuerung eines Mobilkrans umgebaut auf 24 VDC Steuerspannung. Die alte Mop mit Schützen habe ich für den...

  1. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Moin,

    vor ein paar Wochen habe ich eine Steuerung eines Mobilkrans umgebaut auf 24 VDC Steuerspannung.
    Die alte Mop mit Schützen habe ich für den Schrotti in die Ecke gestellt.

    Samstag kommt ein Kunde in meine Werkstatt, sieht die alte Mop und ist total begeistert. Die blauen Kanäle soll ich wegmachen, durch Blechkanäle ersetzen, fehlende Bauteile ergänzen, und dem Ganzen einen Sinn zuordnen, wenn das demnächst offen in seinem Foyer hängt.

    48 Volt AC ist die Steuerspannung der alten Steuerung, was denkt ihr, bzw. ist das noch erlaubt?
    Offen heißt, die Platte und alle Kontakte sind berührbar, was neu kommt wird mit 24 VDC gemacht.

    MOP Kran alt 31.05.2017.JPG

    Gruß Gert
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: 48 Volt AC. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 01.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    Es wäre mir egal ob erlaubt oder nicht.
    Abdeckung drüber in Plexiglas.
    so endet kein Staub, Kaugummipapier od Putzlappen im Schütz usw.
    Und auch 24VDC bzw 48VAC sind eine Gefahrenquelle

    Mfg Dierk
     
  4. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.788
    Zustimmungen:
    197
    Was macht es für einen Sinn das Teil offen unter Spannung aufzuhängen?

    Lutz
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Naja, ein Kunde, der schon alles hat...

    Es hat ihm gefallen, wie ich die Schütze manuell gedrückt habe, das findet er "cool".
    Den Original-Netztrafo habe ich eh schon als "defekt" ausgebaut, das wäre mir eh zu heikel.
    Das müßte schon in Richtung SELV gehen, oder Strombegrenzend oder keine Ahnung.
    Wäre ein lukratives Projekt, aber ich muß das nicht unbedingt machen.

    Wenn wem nochwas einfällt, gerne nochmal melden.

    Gruß Gert
     
  6. #5 LordPhintex, 06.06.2017
    LordPhintex

    LordPhintex Strippenstrolch

    Dabei seit:
    02.06.2015
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    1
    Also 42VAC fallen nicht mehr in den Bereich von SELV wo die unter Spannung stehenden Teile noch berührt werden dürfen können.
    Mein Fachkundebuch (Azubi :biggrin:) Sagt dazu: Maßnahmen für gleichzeitigen Basis- und Fehlerschutz:
    Schutzkleinspannung: SELV Sicherheitskleinspannung ist als Basisschutz meist geeignet bis AC25V bzw DC60V, als Fehlerschutz bis AC50V bzw DC120V. Aktive teile nicht mit PE oder Erde verbinden. Leitungen getrennt von anderen Stromkreisen verlegen.

    Also ohne umbau auf kleinere Spannung oder Abdeckung gegen Berührung ist das Kunststück so nicht normgerecht sicher zu betreiben. Ich selber hätte je nach Einsatzort keine Bedenken z.b. Im Wohnzimmer in 1.5m höhe an der Wand. Natürlich davon ausgegangen dass die 42VAC aus einem Sicherheitstrafo kommen! ;)

    mfg Victor
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.718
    Zustimmungen:
    503
    Danke für eure Antworten!

    Das deckt sich im Wesentlichen mit meinen Bedenken.
    Nachdem der Kunde diesen Fred mitgelesen hat, ist das Thema erledigt und die MOP verschrottet worden.

    Gruß Gert
     
  8. #7 Kaffeeruler, 11.06.2017
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    Schade.. Ne dünne Plexiglasscheibe wäre so schlimm auch nicht gewesen..

    Mfg Dierk
     
Thema:

48 Volt AC

Die Seite wird geladen...

48 Volt AC - Ähnliche Themen

  1. Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen

    Kippschalter 6 Polig für 12 Volt Radialbesen: Hallo, wer kann mir einen robusten Kippschalter für meinen Radialbesen empfehlen? Ich habe schon eigene ausprobiert die aber nach kurzer Zeit...
  2. transformator von 230 volt ac auf 500v dc

    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  3. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?

    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  4. Gartenbeleuchtung auf 12 Volt Basis

    Gartenbeleuchtung auf 12 Volt Basis: Guten Morgen, Ich möchte meinen Garten gerne beleuchten. Hierbei stoße ich im Internet auf 12 V Systeme. Diese finde ich von ihren Möglichkeiten...
  5. Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?

    Elektromagnetische Bremse 400 Volt nachstellbar?: Moin, ich habe mich angemeldet, weil ich mit meiner alten Tischkreissäge ein Problem habe. Eines vorweg: Wenn man mein Problem lösen kann, lasse...