5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen

Diskutiere 5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe heute bei einem Freund einen neuen Herd gesehen welcher mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen abgesichert war. Die Zuleitung zur Dose war ein...

  1. #1 tim-taylor, 03.05.2008
    tim-taylor

    tim-taylor Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    12.03.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    Habe heute bei einem Freund einen neuen Herd gesehen welcher mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen abgesichert war. Die Zuleitung zur Dose war ein 5*1,5mm². Ich sagte sofort zu hoch abgesichert! Oder liege ich da wirklich daneben? Ein anderer Elektriker sagte mir das dies OK sei! Das Kabel war UP verlegt und nur ca. 5 Meter lang. Habe bereits im Forum gesucht jedoch nicht bis auf eine PDF von ABB finden können. Danke im voraus für Eure Hilfe

    Gruß Tim
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 servicetechniker, 03.05.2008
    servicetechniker

    servicetechniker Spannungstauglich

    Dabei seit:
    16.09.2007
    Beiträge:
    963
    Zustimmungen:
    5
    AW: 5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen

    das ist auslegungssache wenn man davon ausgeht das es drei getrennte wechselstromkreise sind ist alles in ordnung wenn man allerdingst sagt es ist ein drehstromkreis dann sollte man einen querschnitt höher gehen. Ich persönlich mache immer 2,5 aber weiß auch das es mit 1,5 geht habe es bei mir in der alten wohnung gehabt leitung war ca15m und herd war erst ein ganz alter glaube 20Jahre und hinterher ein neuer. Wenn es möglich ist würde ich die leitung tauschen.
     
  4. #3 Becki078, 03.05.2008
    Becki078

    Becki078 Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.08.2007
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    AW: 5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen

    Nach 18015 muss man jetzt bei Neuverlegung min. 2,5 mm ², also ausgelegt für Absicherung min 20A, verlegen. Das Anschlusskabel deines Freundes hat Bestandsschutz. Kann so bleiben. Ist aber auch nicht überlastet, selbst wenn ich es auch anders machen würde. Gab und gibt auch leider immer noch ne Menge Elektriker die so eine Herdanschlusskabel verlegen.
     
  5. #4 tim-taylor, 03.05.2008
    tim-taylor

    tim-taylor Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    12.03.2008
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    1
    AW: 5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen

    Prima, ich danke Euch und bin nun auch etwas mehr beruhigt. Bin diesbezüglich momentan nicht ganz aktuell versuche aber als Elektriker aber immer sehr sauber zu arbeiten um mögliche Schäden von vornerein zu verhindern. Hatte im Kopf noch irgendwie max. 3 mal 10 bzw. max 13 A?? bei 5*1,5mm ²

    Wenn ich bedenke was ich die letzten Wochen alles an Proff gesehen habe da bekomm ich echt nen dicken Hals :-(

    Noch mal vielen Dank und ein schönes Wochenende für Euch!
     
  6. #5 trekmann, 03.05.2008
    trekmann

    trekmann Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    07.10.2006
    Beiträge:
    1.088
    Zustimmungen:
    11
    AW: 5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen

    Hallo,

    les dich einfach mal in die datei ein. Dort solltest du nützliche Informationen finden.
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf

    MFg MArcell
     
Thema:

5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen

Die Seite wird geladen...

5*1,5mm² mit 3 mal 16A Schmelzsicherungen - Ähnliche Themen

  1. Problem mit Relais

    Problem mit Relais: Hallo Leute, bei der Thematik Relaisschaltung blicke ich leider noch nicht so ganz durch. Ich soll über einen Ausgang einer Steuerung einen...
  2. EKS WS 10 mit Homematic HM-Sen-DB-PCB

    EKS WS 10 mit Homematic HM-Sen-DB-PCB: Hallo zusammen, Ich bräuchte Hilfe bei folgender Realisierung. Ich möchte einen Homematic Klingelsensor (HM-Sen-DB-PCB) an die vorhandene...
  3. Erweiterung um zweiten FI mit Reihenklemme

    Erweiterung um zweiten FI mit Reihenklemme: Hallo zusammen, wir sind gerade beim Umbau. Es entsteht ein zweites Bad und eine Küche. Hierfür wurde einige neue Leitungen gelegt. Da auch...
  4. Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?

    Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?: Hallo, ich habe meinen Elektriker beauftragt, eine extra abgesicherte Steckdose für außen zu installieren. Hauptsächlich um im Winter unsere...
  5. Talkum als Gleitmittel zwischen Mantel und Adern - Gesundheitsrisiko?!

    Talkum als Gleitmittel zwischen Mantel und Adern - Gesundheitsrisiko?!: Hallo zusammen :) in mehradrigen Kabeln wird in der Regel heute ja noch Talkum als Gleitmittel zwischen Mantel und Adern verwendet. Im Netz findet...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden