    AW: 7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ?

    Der richtige Kasten kostet auch nochmal Euros, neu ist der nicht so billig. Und dann muss ja noch der Fachmann bezahlt werden.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #62 Sixtron, 05.03.2009
    Sixtron

    Sixtron Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    23.02.2009
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    AW: 7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ?

    Wir hatten heute 2 Stunden 2 Heizlüfter mit je 2 KW und 2 PC´s laufen, danach schalteten wir noch nen Staubsauger ein und die Sicherung flog nach 45 Sekunden raus.
    Habe ich lustig gestaunt weil es zuvor den LS ja nicht tangiert hatte.

    Eine Stunde später kam dann der Elektriker und hat mal das Zangenamperemeter dran gehalten.
    3 Staubsauger und 2 Heizlüfter 27,2 Ampere.
    Erstaunlicherweise hat die Sicherung nach 5 Sekunden den Stromkreis unterbrochen.

    Naja warum auch immer es jetzt klappt, Hauptsache geht.
     
Thema:

7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ?

Die Seite wird geladen...

7 - 9 KW an 16A Sicherung Typ B kurzzeitig möglich ? - Ähnliche Themen

  1. 16A absicherung 32A leitung

    16A absicherung 32A leitung: Hallo zusammen, ich habe nur schnell eine wichtige Frage Ich besitze eine mobile 100m lange 32A Leitung. Das Problem ist folgendes: An dem Platz...
  2. 32A 16A Sicherung

    32A 16A Sicherung: Ich habe mir ein gebrauchtes Schweissgerät gekauft, welches einen 32 A Stecker hat. Ich habe aber nur eine 16A Dose. Technische Daten...
  3. Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A

    Netzeingang 240V 23Amp. - Sicherung 16A: Hallo , hoffe ich bin hier richtig . Will mir ein neues Schutzgasgerät kaufen ,soll schon ein Markengerät sein ,z.B. Rehm oder so was . Da...
  4. Kühlschrank haut 16A Sicherung raus

    Kühlschrank haut 16A Sicherung raus: Hallo Habe seit gestern das Problem, dass die 16A Sicherung ausgelöst wird, wenn ich den Kühlschrank einstecke. Hab mal mit dem Multi gemessen....
  5. 16A Sicherung/ 10A Schalter

    16A Sicherung/ 10A Schalter: Das leidige Thema was schon des öfteren angesprochen wurde und immer wieder umstritten ist wurde nun auch in der aktuellen de online angesprochen....