Absicherung Backofen

Diskutiere Absicherung Backofen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, Mein Name ist Steffen und ich bin sehr Interessierter Laie. Habe mein Haus komplett umgekrempelt in Sachen Elektrik. Habe einen...

  1. #1 Blutbahn, 04.08.2018
    Blutbahn

    Blutbahn Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.08.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    Mein Name ist Steffen und ich bin sehr Interessierter Laie. Habe mein Haus komplett umgekrempelt in Sachen Elektrik.

    Habe einen neuen Kasten gesetzt, für jede Etage FI eingebaut. Kasten komplett alleine verkabelt. Wechselschaltungen eingebaut usw. und leider sehr viel Pfusch beseitigen müssen.

    Jetzt steht die neue Küche an. Habe die Elektrik auch schon soweit fertig.

    1x Sicherung Geschirrspüler
    1x Sicherung Licht
    1x Sicherung Dunstabzug
    1x Sicherung Kühl/gefrierkombi
    1x Sicherung Kaffeevollautomat/wärmeschublade
    In 3x1,5 Nym verlegt.

    Kochfeld habe ich in 5x2,5 verlegt.
    Backofen habe ich in 3x2,5 verlegt.

    Die 1,5 mm2 werden mit 16A abgesichert, das ist soweit klar.

    Sollte ich den Backofen/Kochfeld höher absichern oder reicht dort auch 16A?

    Danke und liebe Grüsse
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Absicherung Backofen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Ike

    Ike Leitungssucher

    Dabei seit:
    01.05.2017
    Beiträge:
    157
    Zustimmungen:
    10
    16A reichen im Normalfall
    der Backofen wird meisten eh mit stecker geliefert und Steckdosen dürfen nicht grösser als 16A abgesicherte werden
     
  4. #3 Blutbahn, 04.08.2018
    Blutbahn

    Blutbahn Neues Mitglied

    Dabei seit:
    04.08.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Danke
     
  5. #4 viktor12v, 04.08.2018
    Zuletzt bearbeitet: 04.08.2018
    viktor12v

    viktor12v Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    29.02.2008
    Beiträge:
    669
    Zustimmungen:
    2
    Wie ist denn die Verlegeart (Ziegelmauerwerk, Hohlwand mit Wärmedämmung) und wie lange ist denn die Leitungslänge bei den 1,5 mm² Stromkreisen?

    Ich würde die 1,5 mm² mit 13 A absichern,
    die 2,5 mm² mit 16 A absichern.

    Was für FI hast du eingebaut?
     
    elo22 gefällt das.
  6. elo22

    elo22 Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.807
    Zustimmungen:
    28
    Wer macht die notwendigen Messungen?

    Lutz
     
  7. #6 viktor12v, 05.08.2018
    viktor12v

    viktor12v Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    29.02.2008
    Beiträge:
    669
    Zustimmungen:
    2
    Niemand, was hättest du erwartet?
     
  8. #7 Strippe-HH, 05.08.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    3.677
    Zustimmungen:
    64
    Messung nach VDE 0100-600 "Inbetriebnahme einer elektrischen Anlage"
     
Thema:

Absicherung Backofen

Die Seite wird geladen...

Absicherung Backofen - Ähnliche Themen

  1. Absicherung Herd

    Absicherung Herd: Hallo in die Runde, Ich bekomme demnächst einen neuen Herd(Backofen 11,2 Kw/ Kochfeld 7,5 KW). Wie berechne ich die Größe der Sicherungen oder...
  2. Absicherung einer 63 A 400V Steckdose mit 32 A

    Absicherung einer 63 A 400V Steckdose mit 32 A: Hallo zusammen, ich habe eigentlich ein mechanisches Problem: Ich habe für meine zukünftigen E-Autos eine 5 x 16mm² Leitung verlegt. Die...
  3. Verunsicherung wg. Stromabsicherung der Wohnung mit 2 x 16 Ampere

    Verunsicherung wg. Stromabsicherung der Wohnung mit 2 x 16 Ampere: Hallo, bin neu hier und hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig. Würde gerne eure fachkundige Meinung zu meiner momentanen Lage hören:...
  4. Absicherung Heizstab hinter SSR

    Absicherung Heizstab hinter SSR: Hi, bins nochmal... Meine Heizstäbe laufen nun prima mit den SIemens Halbleiterschützen ! Momentan 3RF24201AB45. Eigenes PWM angepasst, optimal......
  5. Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?

    Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?: Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden