Absicherung Warmwasserbereiter

Diskutiere Absicherung Warmwasserbereiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen! Habe grade dich Suche benutzt und nichts gefunden. Ich habe von meinem Meisterlehrer mal erfahren das man Warmwassererzeuger...

  1. #1 Becki078, 21.03.2008
    Becki078

    Becki078 Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.08.2007
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Kollegen!

    Habe grade dich Suche benutzt und nichts gefunden.

    Ich habe von meinem Meisterlehrer mal erfahren das man Warmwassererzeuger fest angeschlossen bei 400V, jetzt immer mit min. 35A absichern muss.

    Ich würde jetzt gerne wissen wo das steht. Könnt ihr mir da helfen?

    Gruß
    Rene
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.497
    Zustimmungen:
    177
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    Nirgendwo!

    Abgesichert wird in der Regel die Leitung zum Gerät, nicht das Gerät selbst.
     
  4. #3 Becki078, 21.03.2008
    Becki078

    Becki078 Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.08.2007
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    ja ist ja richtig
    die meine ich ja auch. Sagt mal bitte wie und wo es steht
     
  5. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    3.497
    Zustimmungen:
    177
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    Wo soll denn was stehen?

    Suchst du eine Quelle die belegt das Leitungen gegen Überlast und Kurzschluss geschützt werden müssen?

    Oder möchtest du eine empfehlung über die Mindestleistung eines Durchlauferhitzers in einer Neuanlage lesen?
     
  6. #5 Becki078, 21.03.2008
    Becki078

    Becki078 Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.08.2007
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    nein meine das die Absicherungen der Zuleitungen ja jetzt etwas höher Ausgelegt werden. So muss die Leitung für einen Herd ja jetzt auch für bis zu 20A ausgelegt sein.

    So habe ich es auch gehört das es für Warmwassererzeuger nun min. 35A sein müssen. Blos weiss jetzt nicht so genau wo es steht. Hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.

    Gruß
    Rene
     
  7. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.195
    Zustimmungen:
    69
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    Ist mir nicht bekannt. Nimm 10 mm² und gut…

    Lutz
     
  8. #7 Lötauge35, 22.03.2008
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.644
    Zustimmungen:
    8
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    steht in der Neuerscheinung der Norm DIN 18015 Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung
     
  9. #8 Becki078, 22.03.2008
    Becki078

    Becki078 Leitungssucher

    Dabei seit:
    05.08.2007
    Beiträge:
    229
    Zustimmungen:
    0
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    moin Lötauge: danke für die Antwort. Hast du die 18015 zur Hand? Ich grad nicht. Wenn ja, was steht du nun genau zur Absicherung von Warmwassererzeugern? Wäre sicher ganz interessant, auch für andere, das mal zu wissen.

    Gruß Rene
     
  10. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. #9 Lötauge35, 22.03.2008
    Lötauge35

    Lötauge35 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    21.08.2006
    Beiträge:
    2.644
    Zustimmungen:
    8
    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    in Fachzeitschriften welche sich auf die DIN 18015 beziehen, steht dazu folgendes:

    -für Durchlauferhitzer ist eine Drehstromleitung mit einer Belastbarkeit von 35A vorzusehen.
    -für Elektroherde eine Drehstromleitung von 20A
     
  12. #10 Lobotomie, 22.03.2008
    Lobotomie

    Lobotomie Guest

    AW: Absicherung Warmwasserbereiter

    Was nur heißt, dass ein entsprechender Querschnitt verlegt werden muss, wenn die DIN 18015 zur Anwendung kommt. Sie ist ja keine Pflicht, sondern eine Empfehlung, falls nicht Teile vom VNB in die TAB übernommen wurden.

    Es kann durchaus sein, dass das angeschlossenen Gerät eine geringere Absicherung benötigt, allerdings lässt sich eine Leitung später schlechter tauschen als ein Automat.
     
Thema:

Absicherung Warmwasserbereiter

Die Seite wird geladen...

Absicherung Warmwasserbereiter - Ähnliche Themen

  1. Fragen über Absicherungen

    Fragen über Absicherungen: Hallo aktive Kollegen, hab jetzt endlich angefangen zusätzliche RCD`s (4- polig 40 A / 0,03 A) in meinem UV einzubauen, da bisher nur ein Stk....
  2. Absicherung Saunaofen Drehstrom

    Absicherung Saunaofen Drehstrom: Liebe Elektrikspezialisten, Ich hätte eine kurze Frage an Euch! Möchte mir eine Sauna anschaffen mit einem 12kW Saunaofen (3 phasige Versorgung)....
  3. Absicherung UV

    Absicherung UV: Hallo @ all, ich habe eine Frage zur Absicherung bzw. dem Leitungsquerschnitt zu einem UV. Das ist der aktuelle Stand: Bei uns im Gebäude ist im...
  4. Aktuelle Absicherungen

    Aktuelle Absicherungen: Hallo Elektro- Wissende, ich wollte mich mal über die aktuellen Absicherungen in einem Hausinstallation informieren. Ich hab seinerzeit nach...
  5. Absicherung Zuleitung Garage

    Absicherung Zuleitung Garage: ich plane eine Doppelgarage zu meinem Neubau. Die Zuleitung vom Zählerschrank zur UV Garage mit einem 10mm² Erdkabel ist 13 Meter lang. Es sollen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden