Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702

Diskutiere Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin, ich habe folgende Frage. In der Firma für die ich die Messungen nach VDE 701/702...

  1. #1 todo, 08.11.2010
    Zuletzt bearbeitet: 08.11.2010
    todo

    todo Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.08.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forum, ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin, ich habe folgende Frage. In der Firma für die ich die Messungen nach VDE 701/702 durchführe gibrt es zwei Messgeräte. Eines ist ein Handgerät, das andere ein etwas solideres Tischgerät. Beide Geräte sind neu kalibriert worden. Leider ergibt sich bei der Messung des R-PE eine Abweichung zwischen beiden Geräten. Diese Abweichung berträgt ca. 2/100 Ohm. Das Handgerät zeigt beispielsweise 0,03 Ohm an, das Tischgerät dann 0,05 Ohm. Da die Messgrenze dabei bei 0,3 Ohm liegt könnte es passieren, dass ein Prüfling mit dem einen Messgerät bei der Messung durchfällt, er aber mit dem anderen Gerät besteht. Ich denke grundsätzlich, dass man für die Messung Fingerspitzengefühl braucht, um zu sehen, ob die Schutzerdung in Ordnung ist, und die Grenzwerte dabei nur helfen sollen, trotzdem ist das doch strenggenommen nicht in Ordnung. Wer kennt die Problematik oder kann mir etwas dazu sagen? Danke schonmal
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kabelmafia, 08.11.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702

    Moin,

    nach DIN VDE 0404-2:2002-05 Abschnitt 4.8 darf die Bebriebsmessabweichung höchstens +/- 15% betragen im Bereich zwischen 0,1 und 1,98 Ohm. Darunter und darüber sind höhere Abweichungen zulässig.
    Über was machst du dir also Gedanken?
     
  4. todo

    todo Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    19.08.2009
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702

    Das ergibt dann bei 0,3 Ohm eine Toleranz von 0,045 Ohm. Da liege ich jedenfalls im Tolernazbereich. Danke für den Hinweis.
     
  5. #4 AC DC Master, 19.11.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.221
    Zustimmungen:
    14
    AW: Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702

    normal müßte irgendwo ne ziffer stehen, die die angabe zur fehlerquote macht. bei anlagen steht diese im zeigerfeld und beim digi auf der rückseite. aber meistens steht auch sowas in der gebrauchsanweisung wie viel abweichung ein meßgerät hat.
     
  6. #5 kabelmafia, 19.11.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702

    Es muss unterschieden werden zwischen Messfehler (unter Referenzbedingungen, zb. Umgebungstemperatur 23 +/- 2 Grad, neue Batterien) und Betriebsmessabweichung (Abweichung, die in unter allen zulässigen Betriebsbedingungen eingehalten wird, zb. Umgebungstemperatur 0 bis +35 Grad) eingehalten wird.

    Der Messfehler ist in den technischen Daten nachzulesen.
    Die Betriebsmessabweichung steht in der Norm.

    Die Angabe der Genauigkeitsklasse im Zeigerfeld eines Messgerätes bezieht sich NUR auf die Anzeige, nicht auf die Messtechnik, die dahinter steckt.
     
Thema:

Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702

Die Seite wird geladen...

Abweichung bei Messgeräten VDE 701/702 - Ähnliche Themen

  1. Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung?

    Halogen-Lämpchen Watt-Bestimmung - Probleme bei Abweichung?: Ich muss hier für ein eine Halogen-Lampe ein paar Ersatzbirnchen besorgen. Auf den alten Lämpchen stehen keine Watt-Angaben und an den...
  2. Abweichungen vom sollwert

    Abweichungen vom sollwert: Hallo Team Hier ist wie angekündigt schon meine erst dumme Frage hat jemand eine Ahnung wie groß die abweichung vom sollwert bei diesem produkt...
  3. Bitte um Hilfe bei Motoranschluss

    Bitte um Hilfe bei Motoranschluss: Hallo, ich habe einen Motor eines Saugzuggebläses, den ich gerne wieter verwenden möchte. Der Motor hat 3 Anschlüsse (ohne Schutzleiter), drei...
  4. FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer

    FI springt raus bei Anschluß Erdung Durchlauferhitzer: Hallo, ich wollte gestern einen Durchlauferhitzer anschliessen. Sobald ich die Erdung jedoch anschliesse, springt immer der FI der Wohnung raus....
  5. Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung

    Funkschalter für Garagenlicht bei Annäherung: Hallo zusammen, ich habe eine dunkle Einfahrt die ich beleuchten möchte, wenn ich im Dunklen komme, aber wegen Katzen usw. möchte ich das Licht...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden