allstromsensitiver rcd

Diskutiere allstromsensitiver rcd im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander. Könnte mir jemand behilflich sein im bezug auf den unterschied zwischen einem rcd mit der Bezeichnung Siemens Type 5sm1...

  1. #1 leuchte, 29.09.2008
    leuchte

    leuchte Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.03.2008
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    1
    Hallo miteinander.

    Könnte mir jemand behilflich sein im bezug auf den unterschied zwischen einem rcd mit der Bezeichnung Siemens Type 5sm1 647-6 ( rcd für wechsel und pulsierende gleichfehlerströme ) und einem rcd mit der Bezeichnung Siemens 5sz3 466 0kg00 ( rcd für wechsel und pulsierende Gleichfehlerströme - allstromsensitiv )
    Zum besseren Verständnis : diese rcd werden vor einem Computer-tomographen vorgeschaltet. Welche bewandnis hat dieser Spezielle rcd im bezug auf den Computer-tomographen?

    Besten Dank im voraus für eure antworten

    Gruß leuchte
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 29.09.2008
    Zuletzt bearbeitet: 29.09.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: allstromsensitiver rcd

    Hallo leuchte

    hier ein Link
    http://www.automation.siemens.com/d...beta_all_technik-fibel-fehlerstrom_tpi_de.pdf

    Siehe PDF Seite 13 und 14

    Dann ab Seite 17 die Punkte 2.3.1 FI-Schutzschalter Typ A und 2.3.2 SIQUENCE allstromsensitive
    FI-Schutzschalter sowie Typ B2.4.3 SIQUENCE allstromsensitive
    FI-Schutzschalter Typ B


    Der 2 FI bei dir ist ein TYP B?
    Dieser kann auch eine Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen
     
  4. #3 leuchte, 29.09.2008
    leuchte

    leuchte Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.03.2008
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    1
    AW: allstromsensitiver rcd

    Hallo elektro.

    Besten Dank für den Link!!! Ja, bei meinen rcd handelt es sich um den Typ B. Ich glaube bei den medizinischen Geräten die wir in nächster Zeit anschließen werden wollen die Hersteller auf Nummer sicher gehen. Im Genauen weiß ich selbst nicht so ganz Bescheid über die eventuell auftretenden fehlerströmen beiden Geräten. Der CT wird Übrigends mit 80A abgesichert, der rcd hat Ebenfalls 80/0.03A , das Röntgengerät und der Mammonat haben 63/0.03. Und sauteuer die Dinger.

    Also nochmal besten Dank

    Gruß leuchte
     
  5. #4 Elektro, 29.09.2008
    Zuletzt bearbeitet: 29.09.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    3.256
    Zustimmungen:
    45
    AW: allstromsensitiver rcd

    Hallo Leuchte,

    bei Doepke gibtv es "Das Handbuch 'Allstromsensitive Fehlerstromschutzeinrichtungen" nur kurz anmelden und Runterladen oder bestellen als Buch

    Auch Fachbeiträge sind dort zum Thema zu finden.
    Doepke GmbH & Co. KG Norden - HomePage

    Siehe auf der Seite unten 1, 2, 3 da sind dann mehrere Seiten mit Infos. Auf Seite 3 kannst du das Handbuch zum B FI bestellen.

    Es kann sein das deine Geräte einen Umricher haben, da ist immer Typ B nötig.

    Fachbeitrag den ich bei Doepke dazu gefunden habe als direkten Link
    http://www.doepke.de/downloads/EJ_Doepke_1107.pdf

     
  6. #5 leuchte, 29.09.2008
    leuchte

    leuchte Strippenstrolch

    Dabei seit:
    30.03.2008
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    1
    AW: allstromsensitiver rcd

    Hallo elektro.

    Tolle Seiten die du mir mitteilst. In meinem Falle sind Siemens Geräte vorgeschrieben , nicht mal gleichwertige dürfen verwendet werden. Trotz alledem sehr informativ. Danke.

    Gruß leuchte.
     
Thema:

allstromsensitiver rcd

Die Seite wird geladen...

allstromsensitiver rcd - Ähnliche Themen

  1. PEN Aufteilung pro RCD in UV

    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  2. Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern

    Kleintrafo mit RCD-Schalter absichern: Hallo, ich habe eine Anwendung für empfindliche Messtechnik. Der Sensor braucht eine 24V Versorgung (20mA). Hierzu hatte ich erst mal ein normales...
  3. Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz

    Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz: Hallo Leute. Bin am verzweifeln mit einem Stromkreis. Alle FI`s hier schaffen die Prüfung mit einem Gossem Metrawatt Metraline RCD. Bis auf einen....
  4. RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung

    RCD-, Notlampen- und Sicherheitslampenprüfung: Moin Moin, wie läuft es bei euch in den Betrieben ab, wie oft werden tatsächlich die Prüfungen gemacht. Nach Vorschrift müsste ein halber...
  5. RCD Typ F für Wohngebäude

    RCD Typ F für Wohngebäude: Hallo, bisher hatten wir immer Typ A. Machen RCD Typ F für Wohngebäude Sinn? Treten dort solche Mischfrequenzen auf? In...