Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

Diskutiere Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Tag zusammen, es geht um die Nachrüstung eines Schutzerders in einem Altbau (Anlagenerder), zwecks Wegfall der metallenen...

  1. #1 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen

    Tagzusammen Strippenzieher

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Tag zusammen,

    es geht um die Nachrüstung eines Schutzerders in einem Altbau (Anlagenerder), zwecks Wegfall der metallenen Hauptwasserleitung (wird durch Kunststoff ersetzt).

    Was ist hier die gängige Praxis?

    Ich führe hierzu ein paar Erderarten auf und schreibe meine Gedanken dazu:

    1. Ringerder: ist für mich nicht praktikabel, in Sachen Aufwand, Machbarkeit und Kosten, diesen ums ganze Haus zu legen
    2. Banderder: Es ist nicht so viel Fläche vorhanden, um diese leicht auszugraben, 5 - 6 Meter wären hier vielleicht möglich
    3. Plattenerder: hab ich keine Erfahrung damit, glaub ist auch nicht üblich als Schutzerder ???
    4. Tiefenerder: hier sind ja zwei Sachen möglich, einmal Kreuzerder (1,5 - 2,5 Meter) wobei ich hier gelesen habe, der wird eher für mobile Einsatzzwecke wie Baustromverteiler oder feste Antennerdung verwendet, weniger für nachträgliche Schutzerder, richtig oder doch in der Praxis eingesetzt ??? Dann, zweite Möglichkeit Staberder (übrigens der Boden dürfte nach bisherigen Ausgrabungen gute Leitfähigkeit besitzten, lehmiger Boden). Welche Tiefen werden hier gesetzt, ich hab hier etwas von Standartlänge 9 Meter gelesen oder messt ihr pro eingesetzte Stange nach, wenn ja welche Mindestlänge würdet ihr trotzdem empfehlen und mit welchem Ohmwert würdet ihr euch im TT-System dann zufrieden geben <10 Ohm (rechnerisch natürlich zwecks Fi 500ma bis 100 Ohm möglich).

    Erdermaterial, laut DIN verzinkter Stahl ausreichend, wie schauts in echt aus?

    Noch ein wichtiges Thema Schrittspannung, dazu möchte ich gern noch eure Meinung wissen. Besteht hier insbesondere beim Tiefenerder, ihr könnt mir wenn möglich auch was zu den anderen sagen, Gefahr oder ist das kein Thema, da keine äußeren Ableitungen zum Erder vorhanden sind? Wenn Gefahr besteht, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?

    Vielen Dank für eure Antworten
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.922
    Zustimmungen:
    48
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Welche Netzform?

    Gruß Gert
     
  4. #3 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen

    Tagzusammen Strippenzieher

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Hallo Gert,

    wie in Punkt 4 geschrieben ist die Netzform ein TT-System,

    Grüße
     
  5. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.922
    Zustimmungen:
    48
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Im TT-Netz und im TN - Netz wird außer dem örtlichen Potentialausgleich kein Erder verlangt.

    Gruß Gert
     
  6. #5 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen

    Tagzusammen Strippenzieher

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Ich glaube ich muss nochmal anders erklären: Das Haus ist wie gesagt ein Altbau, so um die 60er, es handelt sich um ein TT-System, wo es früher üblich war die Schutzerdung an der Wasserleitung anzuschließen. Dies ist im Augenblick die einzige Erdung im Haus, dass Wasserohr ist ja komplett bis zum öffentlichen Wassernetz aus Metall. Jetzt wird außen, vom öffentlichen Wassernetz her, das Metallwasserohr bis Innen zum Wasserzähler mit einem Plastikrohr ausgetauscht. Das heißt die Erdung fällt weg und muss anderweitig neu gemacht werden (Fundamenterder waren da noch nicht).

    Gruß
     
  7. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.922
    Zustimmungen:
    48
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Wer sagt das?


    Gruß Gert
     
  8. #7 oberwelle, 03.11.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Ah ja.. wie soll da der Berührungsschutz im TT-Netz funktionieren ??


    @ Tagzusammen, wenn der 500mA RCD neu eingebaut werden sollte, die DIN VDE 0100-410 kennst du.. ?


    OW
     
  9. #8 Tagzusammen, 03.11.2014
    Tagzusammen

    Tagzusammen Strippenzieher

    Dabei seit:
    03.11.2014
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Hallo Gert,

    wenn keine Erdung mehr vorhanden ist, muss natürlich ne neue her :)

    Gruß
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.922
    Zustimmungen:
    48
    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    Für den Berührungs-Schutz ist die Isolierung vorgesehen.


    Gruß Gert
     
  11. #10 oberwelle, 03.11.2014
    oberwelle

    oberwelle Guest

    AW: Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

    OK, der Berührungsschutz im Fehlerfall !

    Ich hoffe die Aussage ist nicht wirklich ernst gemeint Haeh


    OW
     
Thema:

Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung

Die Seite wird geladen...

Altbau Schutzerder (Anlagenerder) Nachrüstung - Ähnliche Themen

  1. Altbauwohnung - Deckenlampen

    Altbauwohnung - Deckenlampen: Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei einer Unsicherheit bzgl. unserer neuen Wohnung und der Lampenanschlüsse helfen. Das Haus wurde 1955...
  2. Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung

    Lampe Altbau anschliessen (grau, schwarz, rot) Anhand der Bilder der Verteilung: Andrea: "Ich möchte eine normale Lampe (anschliessen. Die Kabel der Lampe sind blau und braun. Jene, die aus der Decke kommen sind rot, schwarz...
  3. Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed

    Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed: In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
  4. Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?

    Altbau - Erdung von Wasserleitung auf Blitzableiter - reicht das?: Liebe Experten, Fange gerade mit einer Altbausanierung. Heute hat die Wasserversorgung das Kunststoffrohr bis ins Haus gelegt, jetzt ist die...
  5. Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung

    Tips zum Zählerschrankaufbau/Umbau für Altbausanierung: Hallo Zusammen, bin derzeit dabei beim Umbau eines Altbaus zu helfen und das bei der Elektrik. Leider ist der neue Zählerschrank schon vor Ort...