Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen

Diskutiere Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, Erstmal moin. Ich bin 22 Jahre jung, lerne Koch wies mein Nick schon sagt, und wohne zusammen mit meiner Freundin in einem ca. 60 Jahre...

  1. #1 Da Kochazubi, 03.04.2007
    Da Kochazubi

    Da Kochazubi Guest

    Moin,
    Erstmal moin.
    Ich bin 22 Jahre jung, lerne Koch wies mein Nick schon sagt, und wohne zusammen mit meiner Freundin in einem ca. 60 Jahre alten Haus. In dem es sehr viel zu modernisieren gibt. Zur zeit modernesiere ich, wie es die Zeit und das Geld zulässt die Elektrik, was warlich ein HAufen arbeit ist. Werde euch dazu ein paar Bildchen meiner heutigen Arbeit zeigen. Moderniseirung ist notwendig da zur Zeiut das Obergeschoss (2 zimme r+ bad) an so eienr alten Stromleitung (rot/schwarz) hängt, was in so ein metallrohr eingezogen ist. Alles abgesichert mit L sicherungen. Ich elge nur die Leitungen, anschließen an den Zählerschrank werde ich es natürlich nicht selbst, das macht ein befreundeter Elektriker für mich.

    Hier nun meine eigentliche Frage.

    Unser Haus hat komischer weise 3 telefonanschlüsse.

    1. Alte Überlandtelefonleitung ( natürlich abgeklemmt)
    2. Altes Telefon Kabel, was in einem Kasten landet wo Post Draufsteht.
    [​IMG]
    3. Ein neuer mdoerner Telefonanschluss wie es jeder hat.

    Frage: Wieso wird dieser Graue kasten der mit Post beschriftet ist nciht mehr verwendet?


    Hier nun meine Umbauten.

    Verteilung für 2 Dachböden
    Das Gelbliche Kabel ist noch die alte Verkablung.
    [​IMG]

    Hier zusehen die ziemlich alte Verkablung di emal aufgemozt wurde von wehm auch immer.

    [​IMG]

    Und hier kommt alles bei der Hauptverteilung an, und warte drauf bald angeschlossen zu werden.

    [​IMG]
     
  2. Anzeige

  3. Mirko

    Mirko Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    01.08.2005
    Beiträge:
    651
    Zustimmungen:
    1
    AW: Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen

    weil du einen neuen anschluss besitzt


    evtl. wurde nur vergessen den alten zu demontieren ;-)
     
  4. #3 Matthias, 05.04.2007
    Matthias

    Matthias Spannungstauglich

    Dabei seit:
    09.11.2006
    Beiträge:
    908
    Zustimmungen:
    3
    AW: Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen

    Hallo,

    das sieht nach einem wahren Schätzchen aus: Ein GUm (Gemeinschaftsumschalter). Wenn es einer ist, dann stammt der aus alten Zeiten. Man konnte aus einem Anschluß zwei machen, brauchte dann nur drei Adern zur Vermittlungsstelle anstatt 4 Adern. Wenn der Nachbar telefonierte, konnte man selber nicht telefonieren, sofern man am gleichen GUm hing. Tolle Technik, allerdings heute überflüssig.
    Drei Anschlüsse: 1* kommend, 2* gehend.
     
  5. #4 Hemapri, 08.04.2007
    Hemapri

    Hemapri Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    2
    AW: Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen

    Zum einen hast du recht, es handelt sich bei diesem Gerät um einen Gemeinschaftsumschalter. Allerdings brauchte man zur Vermittlungsstelle nur eine Doppelader und nicht drei Adern. Der zweite Anschluss war dabei a/b-vertauscht geschaltet und wenn der Stromkreis eines der beiden Anschlüsse geschlossen wurde, so zog ein Relais an, welches den anderen Anschluß am Ausgang des GUm abschaltete. Eine a/b-Vertauschung der Stammleitung hätte beide Anschlüsse vertauscht, einen Fehler, den wir damals oft hatten.

    MfG
     
  6. #5 Matthias, 08.04.2007
    Matthias

    Matthias Spannungstauglich

    Dabei seit:
    09.11.2006
    Beiträge:
    908
    Zustimmungen:
    3
    AW: Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen

    Hallo,

    ist korrekt, 2 Adern, ich war etwas hektisch beim Schreiben.

    Gruß,
    Matthias
     
Thema:

Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen

Die Seite wird geladen...

Alter Telefon Anscluss und alte Stromleitungen - Ähnliche Themen

  1. Bastler für Telefon PC Umschalter gesucht

    Bastler für Telefon PC Umschalter gesucht: Hallo zusammen, ich bin hier neu und sollte ich einen Stylefehler oder dergleichen machen lasst es mich einfach wissen und ach ja, Bastler ist...
  2. Schalter mit Kontroll leuchte anschließen, nur 2 Aderleitung

    Schalter mit Kontroll leuchte anschließen, nur 2 Aderleitung: Hallo zusammen, leider bekomme ich es nicht alleine hin eine Schalter mit Kontroll leuchte anzuschließen, dann es ein Altbau ist aus den 70er...
  3. Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter

    Wie klemmen? Austausch Dimmer gegen Drehschalter: Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein "aufs Pferd helfen" beim Austausch von zwei Dimmern gegen Drehschalter. Situation: Zwei Halogenleuchten in...
  4. Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund?

    Alter Keller - Verteilerkasten und Montageuntergrund?: Hallo Das mag im ersten Augenblick eine vielleicht blöde Frage sein. Auf welchen Untergründen dürfen...
  5. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?

    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...