Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?

Diskutiere Altes Zuleitungskabel "umschwenken"? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie kommst du bei 10mm² und Verlegeart C auf eine Absicherung von 63A? Da sind maximal 50A möglich. Man findet dazu verschiedene Angaben. Liegt...

  1. Hubsi

    Hubsi Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Man findet dazu verschiedene Angaben. Liegt wohl auch daran, dass die "Normtemperatur" von 25° C auf 30° C heraufgesetzt wurde. Zur Zeit liegt ja noch das alte NYM 4 x 10 zwischen HAK und altem Zählerschrank und ist mit 63 A schon immer abgesichert gewesen.
     
  2. Anzeige

  3. #22 Drehschalter, 19.06.2026
    Drehschalter

    Drehschalter Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    24.08.2025
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    6
    Die Normtemperatur wurde auch nicht auf 30 °C heraufgesetzt, sondern das ist der international übliche Wert. Da in Deutschland aber üblicherweise 25 °C angenommen werden, enthält Anhang A von DIN VDE 0298-4 extra eine Tabelle mit auf diese Umgebungstemperatur umgerechneten Werten. Bei 10 mm² Cu, Verlegeart C und drei belasteten Adern sind hier neben 60 A zusätzlich 63 A angegeben – außerdem 35 A neben 34 A bei 4 mm². Diese Werte wurden durch Messungen bestätigt und sollen eine wirtschaftlichere Zuordnung der Überstrom-Schutzeinrichtungen ermöglichen.
     
  4. Hubsi

    Hubsi Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    30.12.2020
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die Klärung!
     
Thema:

Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?

Die Seite wird geladen...

Altes Zuleitungskabel "umschwenken"? - Ähnliche Themen

  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.

    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern

    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  3. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min

    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
  4. Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70

    Ritto 1 7230 vs altes Ritto 17630/70: Liebe Gemeinde, ich habe das alte Ritto 17630 mit Schnur und Tel Höhrer getauscht gegen ein neues Ritto 17230 Das neue Ritto 17230 hat keinen...
  5. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen

    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...