Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Diskutiere Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? der 25 A FI ist zwar eingebaut, aber gar nicht angeschlossen, gerade festgestellt...........

  1. den21

    den21 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.12.2014
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    der 25 A FI ist zwar eingebaut, aber gar nicht angeschlossen, gerade festgestellt........

    Der SLS hat 63A : Technische Merkmale HTS363E Hager
     
  2. Anzeige

  3. #22 Kaffeeruler, 03.01.2015
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.831
    Zustimmungen:
    760
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    np mein bester :)

    Die Verteilung sollte mal kompl. durchgeschaut und umgebaut werden, da sind sicher noch andere Sachen drin die man so net erkennt

    Mfg Dierk
     
  4. ditsch

    ditsch Leitungssucher

    Dabei seit:
    12.01.2012
    Beiträge:
    208
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    So wie es aussieht, sind auch 2 Durchlauferhitzer vorhanden, sind zumindest 6* 32 A Sicherungen in der VT. Die sollten auch gegeneinander verriegelt sein, da ansonsten das Licht ausgehen könnte. :rolleyes:
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Aufgrund der Mängel würde ich die Anlage sofort Außerbetrieb nehmen.
     
  6. #25 Hemapri, 04.01.2015
    Hemapri

    Hemapri Leitungssucher

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    37
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ich hätte ja schon mal klein angefangen. Wenn TN-C vorliegt, würde ich die PE-N-Aufteilung bereits im HAK durchführen. Je früher, umso besser. Warum das bei einer vorliegenden 5-adigen Hauptleitung nicht gemacht wurde, ist schleierhaft. Die blaue und die grün-gelbe Ader auf den PEN und dann im Zählerschrankk blau auf die obere N-Schiene und die grün-gelbe gehört unten auf PE. Dann muss aber auch der PE an der Klemme im oberen Zählerbereich weiterverdrahtet werden. So, wie das jetzt aussieht, darf die Anlage niemals betrieben werden.

    MfG
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ist mir nicht schleierhaft. Es fehlt eine Anschlussklemme im HA-Kasten.
     
  8. #27 Hemapri, 04.01.2015
    Hemapri

    Hemapri Leitungssucher

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    37
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Sofern die Klemme nicht für eine Doppelbelegung geeignet ist. Aber auch dann hätte die grün-gelbe Ader genommen werden müssen, sowie im Zählerschrank eine korrekte PE-N-Aufteilung.

    MfG
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Hmm... ich weiß ja nicht was du dir anschaust? Die Klemme ist nicht für eine Doppelbelegung geeignet und es ist die grün-gelbe Ader genommen wurden.
     

    Anhänge:

    • 3.jpg
      3.jpg
      Dateigröße:
      166,5 KB
      Aufrufe:
      1.133
  10. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Mal ein HA-Kasten neuerer Bauart mit Doppelbelegungsmöglichkeit.

    101-0114_IMG.jpg
     
  11. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.774
    Zustimmungen:
    191
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ich hätte ggf. die gn/ge Ader nach aussen geführt und mit auf den Bolzen geklemmt.

    Lutz
     
Thema:

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Die Seite wird geladen...

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1

    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  2. Anschluss Limodor-Badlüfter

    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  3. balcom HT9701 - Anschluss Etagenruf

    balcom HT9701 - Anschluss Etagenruf: Hallo zusammen, in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, ist eine Haussprechanlage von balcom eingebaut, NV800. Die Gegensprechanlage HT8802...
  4. Anschluss Zählerschrank mit PEN

    Anschluss Zählerschrank mit PEN: Guten Morgen, siehe Foto: ich komme mit einem NYYJ 4x35 von der Hausanschlusssäule auf den Zählerplatz. Der Anschluss von L1 - L3 ist klar. Den...
  5. Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder

    Laie verzweifelt... Anschluss Lampe mit Bewegungsmelder: Guten Tag zusammen, ich bin zwar Laie, aber beiße mir gerade an einer vermeintlich kleinen Aufgabe die Zähne aus … Zur Situation: Die Garagen bei...