1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Diskutiere Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? der 25 A FI ist zwar eingebaut, aber gar nicht angeschlossen, gerade festgestellt...........

  1. den21

    den21 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.12.2014
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    der 25 A FI ist zwar eingebaut, aber gar nicht angeschlossen, gerade festgestellt........

    Der SLS hat 63A : Technische Merkmale HTS363E Hager
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #22 Kaffeeruler, 03.01.2015
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    8.655
    Zustimmungen:
    38
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    np mein bester :)

    Die Verteilung sollte mal kompl. durchgeschaut und umgebaut werden, da sind sicher noch andere Sachen drin die man so net erkennt

    Mfg Dierk
     
  4. ditsch

    ditsch Leitungssucher

    Dabei seit:
    12.01.2012
    Beiträge:
    208
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    So wie es aussieht, sind auch 2 Durchlauferhitzer vorhanden, sind zumindest 6* 32 A Sicherungen in der VT. Die sollten auch gegeneinander verriegelt sein, da ansonsten das Licht ausgehen könnte. :rolleyes:
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    4.975
    Zustimmungen:
    34
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Aufgrund der Mängel würde ich die Anlage sofort Außerbetrieb nehmen.
     
  6. #25 Hemapri, 04.01.2015
    Hemapri

    Hemapri Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    1
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ich hätte ja schon mal klein angefangen. Wenn TN-C vorliegt, würde ich die PE-N-Aufteilung bereits im HAK durchführen. Je früher, umso besser. Warum das bei einer vorliegenden 5-adigen Hauptleitung nicht gemacht wurde, ist schleierhaft. Die blaue und die grün-gelbe Ader auf den PEN und dann im Zählerschrankk blau auf die obere N-Schiene und die grün-gelbe gehört unten auf PE. Dann muss aber auch der PE an der Klemme im oberen Zählerbereich weiterverdrahtet werden. So, wie das jetzt aussieht, darf die Anlage niemals betrieben werden.

    MfG
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    4.975
    Zustimmungen:
    34
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ist mir nicht schleierhaft. Es fehlt eine Anschlussklemme im HA-Kasten.
     
  8. #27 Hemapri, 04.01.2015
    Hemapri

    Hemapri Strippenstrolch

    Dabei seit:
    11.11.2005
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    1
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Sofern die Klemme nicht für eine Doppelbelegung geeignet ist. Aber auch dann hätte die grün-gelbe Ader genommen werden müssen, sowie im Zählerschrank eine korrekte PE-N-Aufteilung.

    MfG
     
  9. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    4.975
    Zustimmungen:
    34
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Hmm... ich weiß ja nicht was du dir anschaust? Die Klemme ist nicht für eine Doppelbelegung geeignet und es ist die grün-gelbe Ader genommen wurden.
     

    Anhänge:

    • 3.jpg
      3.jpg
      Dateigröße:
      166,5 KB
      Aufrufe:
      195
  10. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    4.975
    Zustimmungen:
    34
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Mal ein HA-Kasten neuerer Bauart mit Doppelbelegungsmöglichkeit.

    101-0114_IMG.jpg
     
  11. elo22

    elo22 Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.554
    Zustimmungen:
    11
    AW: Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

    Ich hätte ggf. die gn/ge Ader nach aussen geführt und mit auf den Bolzen geklemmt.

    Lutz
     
Thema:

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt?

Die Seite wird geladen...

Anschluss im Verteilerschrank richtig und korrekt? - Ähnliche Themen

  1. Anschluss von Kombischalter Busch Jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters

    Anschluss von Kombischalter Busch Jäger 4310/6 Steckdosen Wippschalters: Hallo, ich habe mir diesen Kombischalter zugelegt, damit ich es mit dem Lichtschalter auswechsle, so das ich dauerhaften Strom für meinen Router...
  2. Motoranschluss am Frequenzumrichter.

    Motoranschluss am Frequenzumrichter.: Hey, ich habe einen Motor: 230/400 Dreieck/Stern Den ich an einem danfoss umrichtet abklemme. Motor würde ich in Stern klemmen, aber was sage...
  3. Probleme Herdanschluss

    Probleme Herdanschluss: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In meiner neuen Mietwohnung habe ich eine Küche samt Elektrogeräten und Herd übernommen. Jetzt ist...
  4. Frage zu Hausanschlusssystem

    Frage zu Hausanschlusssystem: Hallo liebe Gemeinde, ich bin ganz neu hier und möchte mich anstandshalber kurz vorstellen. Ich bin der Mike, bin 21 Jahre jung und fange gerade...
  5. Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen

    Herdanschluss nun durch Elektriker-offene Fragen: Hallo! Ich bin neu hier und hab in den letzten 2 Tagen hier mehrere Themen/Beiträge zu HERDANSCHLUSS gelesen. Inzwischen bin ich völlig konfus...