Anschluss Keramikheizstrahler

Diskutiere Anschluss Keramikheizstrahler im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal, ich verwende zum Beheizen von Terrarien Keramikheizstrahler mit E27 Sockel. Die grössten haben eine Leistung von 250W. Die...

  1. #1 Nix-Elektrisch, 22.06.2011
    Nix-Elektrisch

    Nix-Elektrisch Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    21.06.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo erstmal,

    ich verwende zum Beheizen von Terrarien Keramikheizstrahler mit E27 Sockel.
    Die grössten haben eine Leistung von 250W. Die normalen Keramikfassungen sind jedoch nur bis 150W zugelassen (so stehts zumindestens drauf).
    Mein Problem ist, daß diese Anschlüsse auf Dauer auch nicht haltbar sind.
    Jetzt zu meiner Frage: Gibt es hier noch spezielle Fassungen und vor alllem auch Kabel (hochtemperaturfest) die man hier verwenden könnte?

    Im Voraus schon mal besten Dank für jegliche Anregungen.

    MfG Joachim
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Anschluss Keramikheizstrahler. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 22.06.2011
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.850
    Zustimmungen:
    765
    AW: Anschluss Keramikheizstrahler

    Geh in den Zoofachhandel oder Terraristik Fachhande, die sollten E27Fassungen bis 300W haben

    Für die Leitung wäre z.B

    Ölflex Heat ( geht bis 260° ) usw. ne Lösung, findest du z.B beim Shop mit dem C Werbung als Meterware oder direkt beim Hersteller Lapp.


    mfg Dierk


     
  4. #3 Nix-Elektrisch, 24.06.2011
    Nix-Elektrisch

    Nix-Elektrisch Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    21.06.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Anschluss Keramikheizstrahler

    Danke erstmal für die Antwort!

    Das mit dem Kabelwerd ich dann mal so angehen. Diese Fassungen hab ich aber noch bei keinem Terraristik Laden gefunden. Ich galub auch nicht, daß ich da fündig werde:(. Ich werde mich aber noch mal schlau machen.

    MfG Joachim
     
Thema:

Anschluss Keramikheizstrahler

Die Seite wird geladen...

Anschluss Keramikheizstrahler - Ähnliche Themen

  1. Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern

    Anschluss altes Staff Schienensystem aus den 70ern: Hallo zusammen, ich habe ein sehr schönes Vintage Staff Schienensystem aus den 70ern bei ebay gekauft. Laut Verkäufer ist es einphasig. Ich bin...
  2. Anschluss Dimmer

    Anschluss Dimmer: Hallo zusammen Ich würde gern ein Taster mit einem Dimmer ersetzen, d.h. die wechseln die Plätze. Ich habe dabei Schwierigkeiten mit richtigen...
  3. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1

    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
  4. Anschluss Limodor-Badlüfter

    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  5. balcom HT9701 - Anschluss Etagenruf

    balcom HT9701 - Anschluss Etagenruf: Hallo zusammen, in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, ist eine Haussprechanlage von balcom eingebaut, NV800. Die Gegensprechanlage HT8802...