    Hilfe,

    bin kein Elektrotechnik Held und erhoffe mir hier Hilfe, nachdem man sehr viel unterschiedliches vom/ im Fachhandel hört.
    Es geht ganz einfach darum, drei Niedervolt- Leuchten an einen Trafo anzuschließen.
    Hier nun die Fragen:stupid:
    • müssen sämfliche Leitungen vom Trafo zu den Leuchten die gleiche Länge haben, bei 2,5 ² Leitungen
    • muß jede einzelne Lampe direkt vom Trafo angesteuert werden oder kann man sie "Durchleifen"
    Man hört soviel unterschiedliches, es ist grausam.

    Danke schonmal und bis denn euer Herrmann
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Anschluß Niedervolt. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Elektro, 02.05.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.05.2008
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.415
    Zustimmungen:
    517
    AW: Anschluß Niedervolt

    Hallo Herrmann,

    zu 1 Bei gleicher länge ist der Spannungsfall für alle Leuchten gleich. So ist die gleiche Helligkeit der Leuchten gegeben.
    Ob das bei kurzen Längen auffällt?

    zu 2 Kommt auf die Leistung, Länge der Leitung und Querschnitt an. Eigene Leitung zum Travo ist oft günstiger als ein größerer Querschnitt. Rechne aus den Daten der Tabelle (Link unten) die möglichkeiten aus.


    http://www.elektrikforen.de/benutze...itungsquerschnitt-niedervolt-beleuchtung.html
     
Thema:

Anschluß Niedervolt

Die Seite wird geladen...

Anschluß Niedervolt - Ähnliche Themen

  1. Halogen-Niedervolt Anschlussleitung

    Halogen-Niedervolt Anschlussleitung: hi leute such ne Halogen-Niedervolt Anschlussleitung Silikon/PVC 2x 2,5mm² (mit klaren ausenmantel) ein meter würde mir reichen ich finde...
  2. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP

    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  3. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter

    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  4. Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse

    Trafo negative Sekundärspannung und drei Anschlüsse: Hallo, ich bin im ersten Semester und ziemlich verwirrt von einer wahrscheinlich sehr grundlegenden Sache. Bei diesem Trafo gibt es zwei...
  5. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?

    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...