Diskutiere Anschluss Werkstattverteilung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Anschluss Werkstattverteilung Moin! D-LSS in Endstromkreisen finde ich gewagt! Steckt einer einen 50m Leitungsroller an, so ists mit...

  1. #11 Micha94, 17.03.2016
    Micha94

    Micha94 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    02.08.2010
    Beiträge:
    973
    Zustimmungen:
    6
    AW: Anschluss Werkstattverteilung

    Moin!

    D-LSS in Endstromkreisen finde ich gewagt! Steckt einer einen 50m Leitungsroller an, so ists mit Kurzschlussschutz Essig...
    Besser B- oder C-LSS verbauen.

    Für dieses Projekt schlage ich folgendes vor, für eine sichere und selektive Ausführung:

    - Die 3x B16A Vorsicherung durch einen 3x 25A D02 Neozedblock in der UV ersetzen
    - Die LSS in der Werkstatt UV gegen Typ B, der Typ C tauschen

    Wenig Arbeit, großer Erfolg. Großer Selektivitäts- und Sicherheitsgewinn!
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Anschluss Werkstattverteilung

Die Seite wird geladen...

Anschluss Werkstattverteilung - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Relais mit 6 Anschlüssen

    Anschluss Relais mit 6 Anschlüssen: Hallo Leute! Mir ist bekannt, wie ich ein Stromstoßrelais mit 4 Anschlüssen für eine Tasterschaltung anzuschließen habe. Nun ist aber ein...
  2. Anschluss eines Bewegungsmelders

    Anschluss eines Bewegungsmelders: Hallo, Ich habe mich hier angemeldet weil ich aktuell vor einem Problem bzw eher einer Frage stehe. Ich möchte gerne an meiner...
  3. 3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?

    3 phasen / 400V Motor: 2 Geschwindigkeiten, 9 kabel?? Anschluss?: Hallo Ich habe in meiner metallwerkstatt seit kurzem eine zweite bohmaschine bekommen... Das gute teil hat einen 400V Motor, Siemens, 3...
  4. Welche dose für Router anschluss

    Welche dose für Router anschluss: Welche Dosen nehmt ihr so für den Router anzuschließen (also zwischen Übergabe punkt des telefonanbieters und dem Router)? die gute alte TAE Dose...
  5. LED Strahler mit Anschlussklemme (kein kurzes 3g0,75 dran)?

    LED Strahler mit Anschlussklemme (kein kurzes 3g0,75 dran)?: Hallo, habe nun schon öfters LED Strahler (10W bis 50W) verbaut, diese hatten bisher immer ein kurzes Anschlusskabel meist 3g0,75mm² dran. Wenn...