Antennenerdungen nach IEC 60728-11

Diskutiere Antennenerdungen nach IEC 60728-11 im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Das Hin und Her um im Antennenbau temporär untersagte mehrdrähtige Erdungsleiter HV07-R und auch die krytische Formulierung der Normausgabe von...

  1. #1 Dipol, 06.09.2017
    Zuletzt bearbeitet: 07.09.2017
    Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    516
    Zustimmungen:
    31
    Das Hin und Her um im Antennenbau temporär untersagte mehrdrähtige Erdungsleiter HV07-R und auch die krytische Formulierung der Normausgabe von 2011-06, wonach ein Einzelmassivdraht als geignet bezeichnet und nur Feindrahtleiter verboten waren, ist mit der Formulierung der neuen Normausgabe beseitigt:
    Die Normenbezüge auf EN 50164-1 und EN 50164-2 sind überholt, diese europäischen CENELEC-Prüfnormen zur Blitzstromtragfähigkeit wurden bereits 2013-02 durch die international harmonisierten IEC/EN 62651-1 und IEC/EN 62561-2 abgelöst.

    Dass eine Kette nur so stark wie das schwächste Glied ist, ist eine Binsenweisheit. Umso unverständlicher ist es, dass diese bei Antennenerdungen laufend von Elektrofachkräften wie auch Heimwerkern missachtet wird und Mastschellen und HES verbaut werden, die nur für Starkstrom-PA aber nicht für Blitzschutzpotenzialausgleich geeignet sind.

    16 mm² Kupferdraht übersteht - vorbehaltlich dafür geeigneter Klemmen - auch äußerst seltene Blitze mit Stromstärken bis 200 kA schadlos. Wie im Blitzschutzbau gilt daher, dass bei weniger als 3 Ableitungen die Verbinder/Klemmen entsprechend Blitzstromklasse 3 für normale Wohngebäude, für 100 kA blitzstromtragfähig, zertifiziert sein müssen.

    EN 60728-11[Fo41].jpg EN 60728-11[Fo42].jpg Folie3.JPG Folie9.JPG Folie10.JPG Folie11.JPG Folie13.JPG Folie20.JPG

    Ein 4 mm² Cu ist nicht blitzstromtragfähig, folglich kann die erste Zeile mit Klasse N nicht zutreffen.
     
    Zosse, gert und elo22 gefällt das.
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Antennenerdungen nach IEC 60728-11

Die Seite wird geladen...

Antennenerdungen nach IEC 60728-11 - Ähnliche Themen

  1. AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt

    AEG competence B4100-1 - Nachlaufschalter des Kühlventilators defekt: AEG competence B4100-1 PNC 944 181 602 - Unser Backofen ging lange Zeit (im Nachlauf) nicht mehr aus. - Es half oft nur Sicherung raus und kurz...
  2. Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?

    Klingelsäule mit LED Beleuchtung -> Nachrüstung FI Pflicht?: Hallo Zusammen, es geht um folgendes Problem: Wir wohnen in einem 3 Familienhaus, in dem nächste Woche eine neue Klingelanlage (freistehend,...
  3. Ausbildungsnachweis ( Elektroniker für energie und gebäudetechnik)

    Ausbildungsnachweis ( Elektroniker für energie und gebäudetechnik): Hallo zusammen, Am 01/08/2018 habe ich meine Ausbildung als Elektroniker fur Energie und Gebäudetechnik angefangen, ich habe schon als Elektriker...
  4. Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 - DIN VDE 701-702 ohne Meister

    Prüfung elektrischer Betriebsmittel nach DGUV V3 - DIN VDE 701-702 ohne Meister: Hallo erstmal , Ich heiße Stefan und bin seit 2 Jahren ausgelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, im Moment arbeite ich in einer...
  5. Wiederkehrende Prüfung nach ÖVE-ENorm8001

    Wiederkehrende Prüfung nach ÖVE-ENorm8001: Hallo sehr geehrte Forumgemeinde Eventuell könnt ihr mir behilflich sein und tips und Tricks verraten wie ich eine wiederkehrende Prüfung für ein...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden