Auf & Ausbau Werkstattwagen

Diskutiere Auf & Ausbau Werkstattwagen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forengemeinde, ich möchte mich kurz vorstellen. Als Maschinenbautechniker ist für mich Technik jeder Sparte immer interessant. Dazu gehört...

  1. #1 Aushilfselektrischer, 18.01.2012
    Aushilfselektrischer

    Aushilfselektrischer Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Forengemeinde,

    ich möchte mich kurz vorstellen.
    Als Maschinenbautechniker ist für mich Technik jeder Sparte immer interessant.
    Dazu gehört auch die Elektrotechnik.
    Mein Hobby ist das Reparieren von Motorsägen(vornehmlich Stihl & Husqvarna):irre:

    Jetzt stehe ich vor einer ungewohnten Aufgabe:
    Meine Schwägerin ist mit Ihrer Ausbildung zur Hufschmiedin fertig und möchte sich selbstständig machen.
    Hierzu hat Sie Sich einen Ford-Transit gekauft welcher schon vorher als Werkzeugwagen verwendet wurde, und sich durch bereits eingebaute Regale usw. optimal eignet.
    Da ich mich recht gut mit der Hauselektrik auskenne haben mich mein Bruder und meine Schwägerin gefragt ob ich den Ford mit der nötigen Elektrik ausstatten kann.

    Ich habe geplant einen kleinen Verteiler mit einem einphasigen Fi (30 mA) und 3-4 Sicherungsautomaten(B 16) einzubauen.
    Dieser wird dann bespeist über eine Kabeltrommel mit dem Strom (240V) vom Reitstall oder Landwirt.
    Es sollen 3-4 Steckdosen im Fahrzeug montiert werden für folgende Maschinen:
    -Bandschleifer
    -Bohrmaschine
    -Schweißgerät
    Auf diese Weise denke ich ist meine Schwägerin vor Stromschlägen optimal geschützt.
    Zumindest werde ich die Karosse erden.
    Man kann ja nicht wissen welchen Strom sie bei ihren Kunden zur Verfügung gestellt bekommt.
    Eventuell ist dort noch ein Fi mit 0,5A Auslösestrom oder ein uralter Fu-Schutzschalter montiert.

    Jetzt meine Frege(n):
    -Hat jemand Erfahrung in dem Thema?
    -Was verlangt der Tüv? (Leitungsquerschnitte, Ummantelung)
    -Was gibt es sonst noch zu beachten?

    Ich danke im Voraus für Info's und Anregungen ..........Warnungen!?!

    Gruß
    aushilfselektrischer.....(is zu lang, nennt mich Richy)
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 18.01.2012
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    10.101
    Zustimmungen:
    167
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Ich hab deinen Beitrag mal verschoben und etwas umbenannt.
    in den Vorstellungen würde er unter gehen

    aber Welcome muß sein


    Mfg Dierk
     
  4. #3 Aushilfselektrischer, 18.01.2012
    Aushilfselektrischer

    Aushilfselektrischer Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Oh ja, fettes Danke.
    Hatte ich gar nicht dran gedacht, muß mich auch erst an dieses Forum gewöhnen.

    Gruß
    Richy
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.996
    Zustimmungen:
    181
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    In DE haben wir 230 oder 400V.
    FI ist nie verkehrt, wozu aber die 16A Sicherungen, Jede Steckdose ist mit max. 16A abgesichert, 2 Sicherungen hintereinander bringen 0 Punkte und schon gar nicht 3 oder 4 hinter einer.
     
  6. #5 Aushilfselektrischer, 18.01.2012
    Aushilfselektrischer

    Aushilfselektrischer Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Hallo bigdie
    coole Mäusetherapie, Reizstromtherapie ist aber umstritten.

    Stimmt, Erhöhung war von 220V auf 230V und von 380V auf 400V (hab mich bestimmt nur verschrieben :D )

    Die B16 sollen nicht in Reihe sondern parallel (1 pro Steckdose) vielleicht verwende ich auch 10er Sicherungsautomaten, das mache ich von der jew. Maschine abhängig die dann darüber laufen soll. Die Leistungsdaten der Maschinen kenne ich aber noch nicht.
    Ich möchte nur max. Sicherheit für meine Schwägerin und natürlich das Sie beim nächsten Tüv nicht den Arsch versohlt bekommt.

    Gruß
    Richy
     
  7. #6 Strippentod, 18.01.2012
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Frank meinte wohl in Reihe, weil, da wo du dann deine Kabeltrommel für den Wagen anteckst, ist schon mit max. 16 A abgesichert.
     
  8. #7 Aushilfselektrischer, 18.01.2012
    Aushilfselektrischer

    Aushilfselektrischer Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Gut, wieder was dazu gelernt.
    Also gibt es die Sicherungsautomaten nur bis max. 16A, das wußte ich nicht.

    Gruß
    richy
     
  9. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.996
    Zustimmungen:
    181
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Genau und deshalb machen Sicherungen im Auto keinen Sinn, weil du sowieso keine Selektivität hinbekommst. Wenn also deine Sicherung im Auto auslöst, kommt die beim Kunden zwangsläufig mit.
     
  10. #9 Aushilfselektrischer, 18.01.2012
    Aushilfselektrischer

    Aushilfselektrischer Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Danke, um so besser dann spar ich mir die Sicherungen.

    Und wenn der Kunde direkt vom Fi abgenommen hat? Des gibt's net oder?

    Man weiß ja nie oder?
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    17.996
    Zustimmungen:
    181
    AW: Auf & Ausbau Werkstattwagen

    Sicherungsautomaten gibt es in allen Größen, aber die Schukosteckdose, an der du dich beim Kunden anstecken willst, darf nur mit max. 16A abgesichert werden.
     
Thema:

Auf & Ausbau Werkstattwagen

Die Seite wird geladen...

Auf & Ausbau Werkstattwagen - Ähnliche Themen

  1. Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom

    Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom: Moin Moin , Ich habe mir heute einen Stoßschneider gekauft. Dieser wird über Starkstrom betrieben (mit 4 Polen) Mein Starkstrom Anschluss...
  2. Absicherung nach Auflastung eines Hausanschluß

    Absicherung nach Auflastung eines Hausanschluß: Hallo Zusammen! Ich bin absoluter Neuling hier und bin auch kein Elektriker! Also Entschuldigung schon mal im Vorfeld falls ich einen rechten...
  3. Wohnung für PE+N von 3 auf 2 Phasen umstellen

    Wohnung für PE+N von 3 auf 2 Phasen umstellen: Hallo, im Rahmen der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher habe ich mir auch eine Notstromversorgung (über die Batterie)...
  4. Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel

    Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel: Hallo zusammen, mein Name ist Chris und ich versuche mich aktuell in der Elektroinstallation. Ich habe vor kurzem einen defekten Fußschalter...
  5. Lichtschalter auf Taster umrüsten

    Lichtschalter auf Taster umrüsten: Hallo, da ein Lichtschalter im haus immer wieder unbeabsichtigt durch einen schweren Vorhang betätigt wird, würde ich diesen gerne gegen einen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden