Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus

Diskutiere Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektriker, zusammen mit der Installation einer PV-Anlage soll die Verteilung eines 3-Familienhauses aus den 70er erneuert werden. Da...

  1. #1 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Hallo liebe Elektriker,

    zusammen mit der Installation einer PV-Anlage soll die Verteilung eines 3-Familienhauses aus den 70er erneuert werden. Da ich ganz gerne verstehen möchte, was mir der Solateur verkaufen/montieren möchte, bitte ich um euren Rat.

    Momentan gibt es 4 UV und 4 Zähler. 3 UV für die 3 Wohnungen und 1 UV Allgemeinstrom mit einer 9kW Wärmepumpe.

    Geplant ist zukünftig alle 4 UV nur noch über einen Zähler laufen zu lassen. Dazu käme noch ein 20kW Wechselrichter und eine 11 kW Wallbox.

    FRAGE 1: Macht da der Netzbetreiber mit?

    Wie sähe für so ein Setting der neue Zählerschrank aus?

    FRAGE 2: im netzseitigen Anschlussraum (NAR): SLS 50A + Überspannungsschutz?
    FRAGE 3: im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR): NUR Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK)?
    FRAGE 4: Wieviele HLAK sollte man denn für 4 Unterverteilungen + 20-kW-Wechselrichter + 11-kW-Wallbox am besten vorsehen?
    FRAGE 5: Geht es von den HLAK dann mit 10mm2 oder 16mm2 zu den Unterverteilungen?
    FRAGE 6: Oder sollten Vorsicherungen nach den HLAK verbaut werden? Wenn ja, ins Verteilerfeld?

    Vielleicht soviel erstmal.

    Danke im Voraus und Gruß

    Malte
     
  2. Anzeige

  3. #2 Lasttrennschalter, 03.09.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.331
    Zustimmungen:
    453
    Wie soll denn der Stromverbrauch der 3 Wohnungen und der Heizung anschließend aufgedröselt werden?
    Da machen die separaten Zähler doch Sinn?
     
  4. #3 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Der wird nicht aufgedröselt. Flat-Rate-Energie-Pauschale auf Grundlage des Verbrauchs der letzten Jahre. Zur Kontrolle gibts noch in jede Unterverteilung einen Zwischenzähler.
     
  5. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.972
    Zustimmungen:
    998
    3 Wohnungen + 9kW Wärmepumpe + Wallbox. an einem Zähler, da brauchst du eine Wandlermessung
     
  6. #5 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Das wäre sehr doof. Was sind denn dafür die Grenzen? Der HA bleibt doch derselbe! ... die 9kW der WP sind Wärmeleistung. Elektrisch natürlich deutlich nur max. ein Drittel.
     
  7. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.972
    Zustimmungen:
    998
    Bei WP und oder Wallbox kannst du vor einem normalen Zähler noch 3x50A SLS setzen 32A davon brauchen schon Wärmepumpe und Wallbox und und 3 Wohnungen mit knapp 20A versorgen ist arg knapp
    Es sei denn du schaltest die Wallbox ab, wenn die WP läuft oder umgekehrt, aber selbst dann ist es knapp.
    Als Hausbesitzer würde ich mir das auch nicht aufhalsen, Erwischst du einen Mietnomaden, ist das dann ähnlich wie bei Wasser und Heizung, du darfst dem nichts abdrehen, bleibst also auch auf den Stromkosten sitzen.
     
    TschonnRambo gefällt das.
  8. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    196
    Ich als Mieter würde auf eigenen Zähler bestehen.
     
    Lasttrennschalter gefällt das.
  9. #8 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Meine Mieter freuen sich, dass sie bei ihrem jährlichen Mini-Verbrauch von < 2000 kWh nicht allein 200 Euro Grundgebühren zahlen müssen und sie Öko-Strom von mir für 25 Cent bekommen.
     
    TschonnRambo gefällt das.
  10. #9 Lasttrennschalter, 03.09.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Lizenz zum Löten

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.331
    Zustimmungen:
    453
    Solange Oma Lutsch da wohnt wäre die Flat-Rate ok, aber wenn dann ein Hanfzüchter einzieht der nebenbei noch Bitcoins mined... könnte das für den Eigentümer teuer werden.
     
  11. #10 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Darf ich nochmal zu meinen Ausgangsfragen zurückkommen:

    Wie sähe meine neue Hauptverteilung aus?

    FRAGE 2: im netzseitigen Anschlussraum (NAR): SLS 50A + Überspannungsschutz?
    FRAGE 3: im anlagenseitigen Anschlussraum (AAR): NUR Hauptleitungsabzweigklemmen (HLAK)?
    FRAGE 4: Wieviele HLAK sollte man denn für 4 Unterverteilungen + 20-kW-Wechselrichter + 11-kW-Wallbox am besten vorsehen?
    FRAGE 5: Geht es von den HLAK dann mit 10mm2 oder 16mm2 zu den Unterverteilungen?
    FRAGE 6: Oder sollten Vorsicherungen nach den HLAK verbaut werden? Wenn ja, ins Verteilerfeld?
     
Thema:

Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus

Die Seite wird geladen...

Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus - Ähnliche Themen

  1. Aufbau zwei neuer UVs an HV

    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  2. Aufbau Netzwerk ohne Internet

    Aufbau Netzwerk ohne Internet: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen. Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander...
  3. Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?

    Ist der Aufbau den ich beschrieben habe zu überdimensioniert?: Hallo, ich besuche derzeit eine Schule für Elektrotechnik und verstehe nicht, wie man die Sicherungsvorrichtungen auswählt. Wenn ich...
  4. Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen

    Alte Flutlicht Anlage wieder aufbauen: Guten Tag alle zusammen ich hätte da mal eine Frage : und zwar haben wir im Verein vor paar Jahren eine FlutlichtAnlage von einem Anderen Verein...
  5. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS

    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...