Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus

Diskutiere Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; FRAGE 1: Macht da der Netzbetreiber mit? Was sagt denn der ANA Antrag dazu, den deine konzessionierte , im Installateurverzeichnis eingetragene...

  1. #11 Strippentod, 03.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Was sagt denn der ANA Antrag dazu, den deine konzessionierte , im Installateurverzeichnis eingetragene Fachfirma dazu beim EVU / VNB gestellt hat ?

    Ein detailliertes Angebot hast du wohl auch nicht bekommen ?

    Als Kunde sollstest du dir darum keine Gedanken machen müssen.

    Wie ist denn der derzeitige Hausanschluss abgesichert, und welcher Querschnitt liegt zum Zählerplatz ?
     
  2. Anzeige

  3. #12 kritias2024, 03.09.2024
    Zuletzt bearbeitet: 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Gute Frage! Dass es bei der Zusammenlegung der vorhandenen Zähler von Seiten des VNB Probleme geben könnte, hat bisher keiner der Firmen thematisiert.

    Das heißt, sämtliche Firmen, die mir ein Angebot mit nur einem Zähler machen, sollten das vorher erstmal klären?

    Der jetzige Hausanschluss ist aus den 70er. SLS gibt es nicht vor den Zählern. Sicherung im HAK wird 63A sein. Die bestehenden Unterverteilungen hängen über ein 10mm2 Kabel direkt – ohne Vorsicherung/Schalter – an dem jeweiligen Zähler. Jede UV hat einen FI.
     
  4. #13 Strippentod, 03.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Ich meine den Querschnitt vom HAK zum Zählerschrank.

    Das es Probleme gibt, habe ich nicht behauptet, aber aufgrund der Anschlussleistung könnte es auf eine Wandlermessung hinaus laufen, wie hier an anderer Stelle schon richtig bemerkt wurde.
     
  5. #14 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Querschnitt vom HAK zum Zähler ist 16mm2.

    Wenn es auf eine Wandlermessung hinausläuft, wäre das äußerst doof.
     
  6. #15 Lasttrennschalter, 03.09.2024
    Lasttrennschalter

    Lasttrennschalter Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    08.07.2020
    Beiträge:
    1.100
    Zustimmungen:
    338
    Warum?
     
  7. #16 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Ist doch sicher aufwendiger/teurer als eine Direktmessung. Und ich will Zählergebühren einsparen und die Sache nicht komplizierter machen. Wie sähe denn das Zählerfeld für eine Wandlermessung aus?
     
  8. #17 Strippentod, 03.09.2024
    Strippentod

    Strippentod Freiluftschalter

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    3.322
    Zustimmungen:
    133
    Bei einer Wandlermessung hast du auch nur einen Zähler.
    Du musst erstmal klären lassen, ob du mit einem 3x63A SLS / 1 Zähler für alles hinkommst. Mitunter gibt es auch 80A Zähler vom VNB. Rein rechnerisch geht es dennoch nicht auf. Aus Selektivitätsgründen müsste dann auch im HAK hochgestuft werden.
    Lass dich bitte von einem konzessionierten Fachbetrieb beraten, der kann dir auch die Preise nennen.
     
  9. #18 kritias2024, 03.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Das werde ich. Vielen Dank. Ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich mehr im Bilde als noch heute morgen.
     
  10. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.521
    Zustimmungen:
    895
    Nö, nicht wenn Dauerlast ala Wärmepumpe oder Wallbox im Spiel ist, da reduziert man heute sogar den SLS auf 50A (16mm² Rückverdrahtung) bzw 35A bei 10mm² Rückverdrahtung.
    Und da man sowohl bei der Wärmepumpe als auch bei der Wallbox von Dauerbetrieb ausgehen muss, bleibt bei einem 50A SLS halt nicht viel übrig für 3 Wohnungen, es sei denn man kocht mit Gas.
     
  11. #20 kritias2024, 04.09.2024
    kritias2024

    kritias2024 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    03.09.2024
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Ein Messkonzept mit 2 Zählern – anstelle der der 4 jetzt – in Reihe (Kaskade) hilft mir dann auch nicht weiter, oder?
     
Thema:

Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus

Die Seite wird geladen...

Aufbau neue HV/UV im 3-Familienhaus - Ähnliche Themen

  1. Aufbau zwei neuer UVs an HV

    Aufbau zwei neuer UVs an HV: Hallo zusammen, ich möchte bei einigen Elektrikern ein Angebot für folgendes Projekt einholen und hätte gerne vorher noch ein paar Rückmeldungen:...
  2. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS

    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  3. Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise

    Batteriespeicher-Kraftwerk: Aufbau & Funktionsweise: Hallo, die unteren Bilder sind aus einem Batteriespeicher-Kraftwerk. Ich verstehe den grundsätzlichen Aufbau noch nicht so ganz. Auf dem ersten...
  4. Unterverteilung Richtig aufbauen.

    Unterverteilung Richtig aufbauen.: Hallo Gemeinde , nachdem ich hier und da gelesen habe bin ich nun ein bisschen verwirrt. Es geht um eine UV für 2. Geschoss. Meine Fragen: Unter...
  5. Aufbau Hilti Akku SFB 105

    Aufbau Hilti Akku SFB 105: Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ein HILTI Akku des Typs SFB 105 aufgebaut ist. (Evtl. mit Schaltplan). Vor allem die Funktion der...