1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

Diskutiere Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung ) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit einer Außenbeleuchtung. Es sind 4 Strahler a.300 Watt, die über 4 Bewegungsmelder gesteuert...

  1. geko

    geko Neues Mitglied

    Dabei seit:
    20.03.2008
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Problem mit einer Außenbeleuchtung.
    Es sind 4 Strahler a.300 Watt, die über 4 Bewegungsmelder gesteuert werden.
    Löst ein Melder aus, gehen alle 4 Strahler über ein Schütz an.
    Aber der Automat ( ein L 16 ) fliegt ständig raus!

    Sind die 1200 Watt für den L 16 doch zu viel ?
    Vom Automat zu den Strahlern schätze ich mal 20-25 Meter

    Danke
    Beste Grüße
    geko
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Kaffeeruler, 10.12.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

    3600W +- sind ok für ein L16A Automat. Den dürfte es also aus dieser sicht kaum jucken...

    Da muss wohl ein fehler drin sein in der Verkabelung, entweder isolationsfehler, Verdrahtungsfehler od der Automat hat wirklich ein an der Waffel... das könnte man austesten wenn man alle AGL bis auf das letzte. So dann bei jedr leuchte.. wenn sie einzeln alle gehen sollte ein verdrahtungsfehler auszuschließen sein..
    Einfacher wäre eine messung, wenn man dann ein Meßgerät hat ?

    Mfg Dierk
     
  4. #3 homer092, 10.12.2010
    homer092

    homer092 Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    04.01.2010
    Beiträge:
    1.029
    Zustimmungen:
    1
    AW: Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

    ich würd einfach alle leuchtmittel mal raus gucken ob er drinne bleibt, und dann jede leuchte einzeln leuchtmittel rein und gucken ob er wieder auslöst. Vielleicht ist ja einfach bei einer leuchte oder einem melder was falsch angeklemmt.
     
  5. M@tz3

    M@tz3 Strippenstrolch

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    64
    Zustimmungen:
    0
    AW: Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

    Kann man den Schütz per Hand betätigen?
    Wenn ja mach das mal, vllt liegt es ja an einem Bewegungsmelder.

    lg M@tz3
     
  6. #5 Strippentod, 12.12.2010
    Strippentod

    Strippentod Niederspannungswandler

    Dabei seit:
    23.09.2010
    Beiträge:
    2.955
    Zustimmungen:
    10
    AW: Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

    Fliegt der Automat immer im Einschaltmoment?
     
  7. #6 AC DC Master, 12.12.2010
    AC DC Master

    AC DC Master Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.07.2007
    Beiträge:
    3.140
    Zustimmungen:
    7
    AW: Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

    moinsen.

    erstmal alle leuchtmittel raus und dann mit einem iso.messgerät messen ob die isolation in ordnung ist. schütz trennt ja shön. sollten die lampenleitungen i.o. sein kann es nur an den BW´s liegen.
     
Thema:

Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung )

Die Seite wird geladen...

Automat fliegt ständig raus ( Außenbeleuchtung ) - Ähnliche Themen

  1. B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann

    B13 Automat fliegt raus, sobald der Hauptstrom eingeschaltet wurde - und nur dann: Hallo, in meinem Neubau habe ich folgendes Problem. Bin selbst Elektriker aber arbeite seit einigen Jahren beruflich was anderes. Wenn ich...
  2. Schraubautomat H10 fliegt wegen PC

    Schraubautomat H10 fliegt wegen PC: Bitte eine Frage an die Praktiker. Mein Freund wohnt in einem angemieteten Haus, in dessen Verteiler nur lauter H10-Schraub-Sicherungsautomaten...
  3. Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten

    Notlicht nach Auslösung des Sicherungsautomaten: Ich grüße alle Forenteilnehmer und habe folgende Frage: Im Falle einer Auslösung eines Sicherungsautomaten besteht die Möglichkeit, je nach...
  4. Treppenlichtautomat

    Treppenlichtautomat: Hllo , wir versuchen einen Treppenlicht Automaten zu installieren. Installiert ist eine Stromstosschalter. Bild 1 Dessen Phase gebrückt ist Bild...
  5. Automatische Fahrzeugbesprühung mit Winter-modus

    Automatische Fahrzeugbesprühung mit Winter-modus: Hallo, ich muss folgendes Realisieren und stehe iwie total auf dem schlauch :-( Es soll hintereiner zufahrt eine automatische besprühung für...