Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?

Diskutiere Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nachtrag. Da wo die Verteilungen für Strom und MM hinkommen, da lese ich sogar 37cm. Also auch bei einer Verteilertiefe von 10cm noch 27cm platz...

  1. #21 Strippe-HH, 02.07.2019
    Zuletzt bearbeitet: 02.07.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    Nachtrag.
    Da wo die Verteilungen für Strom und MM hinkommen, da lese ich sogar 37cm.
    Also auch bei einer Verteilertiefe von 10cm noch 27cm platz bis zur Dusche.
    Und noch was: die Steckdose für dem Geschirrspüler gehört in dem Spülenunterschrank wo die Wasseranschlüsse sind und nicht hinter das Gerät.
     
  2. Anzeige

  3. #22 andi2206, 11.07.2019
    andi2206

    andi2206 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    15.01.2012
    Beiträge:
    983
    Zustimmungen:
    33
    Strippe hat Recht mit den 6 cm.
    Und die lassen sich ganz einfach einhalten.
    Wir hatten das Problem schon öfter, und einen fähigen Architekten und Planer.
    Mit einer doppelten Rigipswand werden alle Vorschriften eingehalten.
    Einmal Badseite, einmal Küchenseite, dazwischen noch eine Rigipsplatte (verspachtelt).
    Übler Planungsfehler.
    Genau so wie die Spülmaschinensteckdose.
    Aber der ausführende Elektriker kann, oder muß den Architekten / Planer darauf hinweisen.

    andi2206
     
  4. #23 Strippe-HH, 13.07.2019
    Zuletzt bearbeitet: 13.07.2019
    Strippe-HH

    Strippe-HH Freiluftschalter

    Dabei seit:
    31.12.2013
    Beiträge:
    4.629
    Zustimmungen:
    250
    Nein das muss er nicht. Die GS-Steckdose wird kommentarlos von einem mitdenkenden Elektriker unter die Spüle gesetzt.
    Ein Elektriker hat ja immerhin seinen Beruf gelernt und ist der Praktiker vor Ort und muss in der Lage sein das selber zu beurteilen. Immerhin ist der Elektriker für seine Tätigkeiten selber verantwortlich und nicht der Architekt oder Planer.
    Vor allen ist es auch auf dem Bau ganz wichtig, Baupläne lesen und beurteilen, und mit dem Zollstock umgehen zu können und das hatte ich auch damals auch meinen Leuten immer eingetrichtert : Messt lieber 2x nach als einmal zu wenig.
     
Thema:

Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand?

Die Seite wird geladen...

Bad Leitungsverlegung in Vorsatzwand? - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Limodor-Badlüfter

    Anschluss Limodor-Badlüfter: Hallo, unser Badlüfter (Limodor-F Type D) hat nach 37 Jahren den Geist aufgegeben. Ich habe einen Ersatz bestellt und habe Probleme/Fragen mit dem...
  2. Badezimmer Elektro Installation

    Badezimmer Elektro Installation: Hallo an alle… Hoffe ihr könnt mir helfen. Bevor ich etwas falsch mache frag ich mal die Profis. Ich muss für ein Badezimmer die...
  3. Bad richtig anschließen

    Bad richtig anschließen: Hallo zusammen, ich habe das Bad renoviert und komme jetzt nicht ganz mit dem anklemmen der Schalter und Steckdosen klar, hierfür hänge ich...
  4. LED-Spots im Bad dimmen

    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  5. Bad 10mA oder 30mA RCD?

    Bad 10mA oder 30mA RCD?: Hallo Leute, mein Gefühl sagt mir, dass im Bad ein 10mA RCD besser geeignet wäre. Der Hintergrund ist, dass ich überlege das Bad auf einen...