1. Diese Seite verwendet Cookies. Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies. Weitere Informationen

Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung

Diskutiere Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung Hallo kalledom Ich habe schon eine Liste von Kabellängen und Querschnitt angefordert. Wenn...

  1. #11 Mandi Nice, 28.11.2010
    Mandi Nice

    Mandi Nice Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    28.11.2010
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    AW: Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung

    Hallo kalledom

    Ich habe schon eine Liste von Kabellängen und Querschnitt angefordert.

    Wenn ich den Spannungsabfall berechne brauche ich ja alle Widerstände.

    Welchen Widerstand muss ich eigentlich für eine Klemmstelle und einen Sicherungsautomaten einrechen ?


    hmg
    Mandi
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #12 Kaffeeruler, 28.11.2010
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    9.352
    Zustimmungen:
    92
    AW: Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung

    Den Widerstand kannste wohl vernachlässigen in der Rechnung... Das Ergebnis sollte sehr eindeutig sein auch ohne Klemmstellen

    mfg Dierk
     
  4. #13 kabelmafia, 29.11.2010
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    521
    Zustimmungen:
    4
    AW: Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung

    Moin,

    du kannst den Leitungswiderstand auch mit einer Netzimpedanzmessung eines Installationstesters bestimmen.
     
Thema:

Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung

Die Seite wird geladen...

Bei Motoranlauf fällt manchmal die Sicherung - Ähnliche Themen

  1. Sensorstörung bei Motoranlauf

    Sensorstörung bei Motoranlauf: Hallo, ich habe folgendes Problem: An einer Conche habe ich einen Raytek MI3 Temperaturfühler. Dieser übergibt seinen analogen Messwert an eine...
  2. Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern

    Nachschalten bei 3 adriger Treppenhausschaltung verhindern: Hallo zusammen, Ich wohne in einem Mehrfamilien-Altbau mit 5 Etagen. Das Treppenhauslicht wird mittels Tastern auf jeder Etage geschaltet. Bei der...
  3. Kondensator Dimensionsauswirkung bei ungleichen Austausch?

    Kondensator Dimensionsauswirkung bei ungleichen Austausch?: Also welche Wirkung hätte es denn,... den aus 1phasenmotor schaltung (mit 3uF/450V Aufschrift) zugehörigen ****bauteil : CBB60 MKP 3uF +/-5%...
  4. Brauche Hilfe bei parallelschaltung

    Brauche Hilfe bei parallelschaltung: Hallo zusammen Brauche hilfe bei parallelschaltung von 2 Druckschalter. Also dass entweder 1 oder 2 betätigt werden kann um die Funktion zu...
  5. Friteusenbrand in Gewerbeküche - Versäumnisse bei Geräteprüfung?

    Friteusenbrand in Gewerbeküche - Versäumnisse bei Geräteprüfung?: Laut Feuerwehr kann nur ein Gerätedefekt den Brand verursacht haben, dies kann und will ich nicht beurteilen... Für mich stellt sich nur die...