Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen

Diskutiere Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo,<br> bei der Berührungsstrommesung an Schaltnetzteilen habe ich mit dem GMC Secutest SII+ festgestellt, das der Mittelkontakt im...

  1. #1 Wäller, 30.01.2013
    Zuletzt bearbeitet: 30.01.2013
    Wäller

    Wäller Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,<br>
    bei der Berührungsstrommesung an Schaltnetzteilen habe ich mit dem GMC Secutest SII+ festgestellt, das der Mittelkontakt im Kleinspannungsstecker einen Berührungsstrom &gt;3600µA aufweist.<br>
    Bei einer vorhergehenden Messung mit Amprobe Autotest 701/702 wurde bei der Berührungsstrommessung jedoch ein Wert unter ca. 5µA gemessen.<br>
    Beide Geräte sind neu kalibriert.<br>
    <br>
    Dieses Problem betrifft vor allem Schaltnetzteile der Fa. DELTA Electronics (verbaut für HP,IP-Telefone,Laptop Ladegerät) aber auch Belinea Monitor-Netzteile.<br>
    <br>
    Eine testweise Messung mit dem Multimeter zwischen PE und dem o.g. Mittelkontakt brachte Werte von ~1V AC.<br>
    <br>
    Kennt jemand dieses Problem?<br>
    <br>
    Zwar ist der Mittelkontakt des Kleinspannungssteckers kein berührbares leitfähiges Teil,<br>
    und eine Messung an allen berührbaren leitfähigen Teilen der angeschlossenen Geräte brachte Meßwerte weit unter Grenzwert,<br>
    jedoch ist ein hoher Berührungsstrom in der Spannungsversorgung der Geräte m.E. bedenklich und eine Messung nur am Stecker deutlich weniger aufwändig.<br>
    <br>
    <br>
    Vielen Dank für hilfreiche Antworten!<br>
    <br>
    Wäller
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 30.01.2013
    süddeutshland_elektriker

    süddeutshland_elektriker Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    18.01.2012
    Beiträge:
    1.129
    Zustimmungen:
    0
    AW: Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen

    Erstes Problem welches ich hier sehe ist das eine EFK wie Du hier munter mißt, aber ebenso munter mal Spannung, mal Strom angibt. Das ist nicht professionell.

    Also, prinzipiell ist es gut das Du den Gedanken hast die Messung mit dem Multimeter zu verfizieren.
    Doch solltest Du da auch mal Dein DMM auf ACA schalten.
    Wenn es nicht empfindlich genug ist, kannst du ersatzweise einen 1 Kiloohm Widerstand zw. PE und Mittelkontakt setzen, und den Spannug an diesem Widerstand messen.
    ACV Bereich sollte Dein DMM in jedem Fall haben.

    Was stellst Du fest?


    Und danach reden wir mal über die Messverfahren sowie die Verlässlichkeit der Kalibrierung Deines Amprobe sowie Secutest.
     
  4. #3 Wäller, 30.01.2013
    Wäller

    Wäller Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    AW: Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen

    Hallo und danke,
    ja stimmt, ich messe natürlich den BerührungsSTROM.
    Leider dann doch zu hektisch geschrieben.
    Beitrag ist entsprechgend editiert.

    Ich werde mal ein anderes, empfindlicheres, Multimeter benutzen und den Strom messen, berichte dann was dabei heraus kommt.
     
  5. #4 Wäller, 07.02.2013
    Wäller

    Wäller Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    11.01.2013
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    AW: Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen

    Ein Anruf bei GMC brachte die Lösung.

    Der PE der Prüflinge ist jeweils intern mit Minus der Sekundärseite verbunden.
    Somit ergibt sich zwangsläufig eine Überschreitung des BerührungsSTROMes.
     
  6. #5 kabelmafia, 08.02.2013
    kabelmafia

    kabelmafia Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    04.12.2008
    Beiträge:
    523
    Zustimmungen:
    5
    AW: Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen

    Moin,

    Secutest und Autotest haben auch völlig unterschiedliche Verfahren um den Berührungsstrom zu messen. Der befähigte Prüfer müßte sich damit mal auseinandersetzen.
     
Thema:

Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen

Die Seite wird geladen...

Berührungsstrom bei Schaltnetzteilen - Ähnliche Themen

  1. Berührungsstrommessung 2kΩ-Widerstand?

    Berührungsstrommessung 2kΩ-Widerstand?: Hallo zusammen, ist dieser Widerstand Richtig? Ich möchte mit meiner Stromzange den Berührungsstrom messen. Zange Kyoritsu KEW 2434 vorhanden. Es...
  2. Licht im Flur geht erst beim 2. Mal

    Licht im Flur geht erst beim 2. Mal: Hallo Freunde, ich bin seit kurzem ein Hausbesitzer. Ich habe im Flur ein Problem mit dem Licht. Und zwar es sind 5 Schalter für ein Licht aber...
  3. Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???

    Komplexer Spannungsteiler bei einer gemischten Schaltung anwenden???: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  4. Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???

    Zeigerdiagramm bei gemischter Schaltung erstellen???: Hallo, ich versuche gerade aus einer gemischten Schaltung ein Zeigerdiagramm zu zeichnen. Ich soll dabei einen ruhende komplexe Spitzenwertzeiger...
  5. Kühlbereich bei siemens iq300 sbs wird zu kalt.

    Kühlbereich bei siemens iq300 sbs wird zu kalt.: Moin Leute, Ich hoffe das man mir hier auf die Sprünge helfen kann. Folgendes Problem stellt sich bei meinem "neuen" Siemens IQ 300 dar. "Neu"...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden