    hallo!

    würde gern mal folgendes ergeniss überprüft gewusst wissen:

    aufgabe:
    ein 8-lite PAR 36-Blinder soll mit PAR 36 ACL Lampen 28V, 250W bestückt werden.
    hier nen link um was es sich handelt
    Blinder

    a) wie müssen die 8 Lampen geschaltet werden, damit sie an 230V AC betrieben werden können?

    b) wie groß ist die gesamtleistung?

    c) wie muss der Blinder mindestens abgesichert sein?


    habe folgende ergebnisse:

    a) reihenschaltung mit 28V x 8 = 224V

    b) 250W x 8 = 2kW

    c) I = P / U = 2kW / 224V = 8,9A

    vorgehensweise ok?

    vielen dank
     
  2. Anzeige

  3. #2 Günther, 10.04.2011
    Günther

    Günther Spannungstauglich

    Dabei seit:
    05.01.2008
    Beiträge:
    940
    Zustimmungen:
    13
    AW: bitte um ergebniss überprüfung

    ist o.k. so
     
  4. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.158
    Zustimmungen:
    375
    AW: bitte um ergebniss überprüfung

    Absicherung fehlt aber noch.
     
  5. jenar

    jenar Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    01.03.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: bitte um ergebniss überprüfung

    achso stimmt, da es 8,9A sind sollte eine Absicherung mit 16A erfolgen. oder?

    danke!
     
  6. ego

    ego Freiluftschalter

    Dabei seit:
    22.11.2006
    Beiträge:
    4.158
    Zustimmungen:
    375
    AW: bitte um ergebniss überprüfung

    Nächstgrössere Normgrösse währen 10A
     
  7. jenar

    jenar Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    01.03.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    AW: bitte um ergebniss überprüfung

    ah stimmt. macht auch sinn, bei dimmern mit 2kw leistung und 230V.

    vielen euch allen!
     
Thema:

bitte um ergebniss überprüfung

Die Seite wird geladen...

bitte um ergebniss überprüfung - Ähnliche Themen

  1. Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?

    Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?: Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch? Ich danke Ihnen
  2. Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch

    Bitte um Hilfe für Deckendurchbruch: Hallo liebe Profis, ich bräuchte eure Hilfe. Es geht um folgendes: Habe seitlich an der Treppe zwischen Keller und EG Eingang durchgebohrt. Durch...
  3. Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen

    Thema: 24v Anhänger frage bitte löschen: Moin, bitte mein erstelltes Thema 24v Anhänger frage löschen. hab es schon selbst probiert, aber bekomme es Nicht hin.
  4. Bitte um Hilfe Heizungschaltelter

    Bitte um Hilfe Heizungschaltelter: Hallo ich bitte um Hilfe.... Meine Heizkessel schalter ist kaput nun habe ich einen Neuen gekauft Kopp 565302003 Feuchtraum Wie müsste ich es...
  5. Vermieter klaut Strom/Polizei bittet um Beweise

    Vermieter klaut Strom/Polizei bittet um Beweise: Hallo, ich bin neu hier und habe folgende Geschichte (ich versuche, so genau wie möglich zu berichten): Wir leben in einem Mietshaus mit 4...