Diskutiere Blitzschutz anbringen oder nicht ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend, Ich habe ff Problem: Mein Vater wohnt in seinem Einfamilienhaus und hat in seinen Schornstein ein Rohr eingezogen. Über...

  1. #1 Einsatz, 26.08.2015
    Einsatz

    Einsatz Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    2
    Hallo und guten Abend,

    Ich habe ff Problem: Mein Vater wohnt in seinem Einfamilienhaus und hat in seinen Schornstein ein Rohr eingezogen. Über dem Schornstein hat er jetzt ein Blech zum schutz vor Regen angebracht. Alles ohne Blitzableiter. Auch ist eine Metallleiter aus einem Eisenhaltigen Material verbaut.
    Nun hat er Sorgen vor Blitzeinschlag.

    Direkt angrenzend steht eine gewaltig große LINDE. Geschätzt 25m hoch. Laut meinem Tabellenbuch kann man vom höchsten Punkt des Baumes einen 45 Grad Winkel nach unten sich denken und alles was draunter fällt ist sicher. Kann man das so sagen ? Denn dann bräuchte ich keinen Blitzableiter kaufen / anbauen.

    Herzlichen Dank und einen schönen Abend,

    Frank
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Lichtbogenlöscher

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    2.667
    Zustimmungen:
    19
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Sehe ich anders, das ist Aufgabe einer Blitzschutzfachkraft.

    Lutz
     
  4. Dipol

    Dipol Hülsenpresser

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    467
    Zustimmungen:
    24
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Nach geltender Blitzschutzlehre erhöhen Dachaufbauten wie z. B. Antennen, PV-Anlagen oder metallische Schornsteine nicht die Einschlaghäufigkeit, aber jeder Bypass für Blitze ergibt ein höheres Schadensrisiko.

    Ein Tabellenbuch, das einem Baum einen Schutzwinkel von 45° zugesteht, müsste eingestampft werden.

    Eine Fangeinrichtung in 25 m Höhe über Grund bietet nach aktueller Norm - in Blitzschutzklasse 3 - einen Schutzwinkel von 43°, siehe DEHN Blitzplaner Tabelle 5.1.1.4. Die Schutzwinkel von Blitzschutz-Systemen sind selbstverständlich nicht auf Bäume übertragbar, von denen Blitze auch auf das Objekt überspringen können.

    Die Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) gilt nur für Gebäude mit einem Blitzschutzsystem. Mit LPS sind die normativen Anforderungen an den Schutz von Dachantennen und Edelstahlschornsteinen vergleichbar, ohne LPS sind - wenig konsequent - die Schutzforderungen für Dachantennen viel höher.

    Das Thema ist in diversen Publikationen zum Blitzschutz von Abgasanlagen und bei Kleiske abgehandelt.
     
  5. #4 Einsatz, 27.08.2015
    Einsatz

    Einsatz Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    2
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Oha. Vielen Dank für eure Tips ! Da werde ich mich mal durcharbeiten.

    Herzlichen Dank und einen angenehmen Feierabend.

    Gruß,
    Frank
     
Thema:

Blitzschutz anbringen oder nicht ?

Die Seite wird geladen...

Blitzschutz anbringen oder nicht ? - Ähnliche Themen

  1. Türsprechanlage - Blitzschutz

    Türsprechanlage - Blitzschutz: hi, eine Türsprechanlage, müsste ja mit einem Kabel nach außen geführt werden durch die Hauswand. Ein Netzwerkkabel müsste zu ihr gelegt werden....
  2. Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich

    Probleme Blitzschutzanlage, Satschüssel und mein Potentialausgleich: Hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Reihen-Haus gekauft welches Baujahr 68 ist und entdeckt, das es keine richtige Erdung gibt. Im Keller wurde an...
  3. Spezielle Steckdosen als Blitzschutz

    Spezielle Steckdosen als Blitzschutz: Hallo zusammen, im Baumarkt gibt es ja immer wieder Steckdosen mit einem speziellen Schutz gegen Blitzeinschläge, welche die Spannung nicht an...
  4. Erdung, Blitzschutz, Trennstelle

    Erdung, Blitzschutz, Trennstelle: Hallo zusammen, ich bin reichlich verwirrt was die Thematik Erdung, Blitzschutz und deren Trennung angeht. Soviel ich weiß muss ich zwischen...
  5. Werkstoffe Blitzschutzleitsystem

    Werkstoffe Blitzschutzleitsystem: Guten Tag, ich benötige Hilfe bezüglich V4A, V2A, Alu, verzinkt..... Bei der Vielzahl der Möglichkeiten ergeben sich mir noch nicht ganz die...