Blitzschutz anbringen oder nicht ?

Diskutiere Blitzschutz anbringen oder nicht ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend, Ich habe ff Problem: Mein Vater wohnt in seinem Einfamilienhaus und hat in seinen Schornstein ein Rohr eingezogen. Über...

  1. #1 Einsatz, 26.08.2015
    Einsatz

    Einsatz Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    2
    Hallo und guten Abend,

    Ich habe ff Problem: Mein Vater wohnt in seinem Einfamilienhaus und hat in seinen Schornstein ein Rohr eingezogen. Über dem Schornstein hat er jetzt ein Blech zum schutz vor Regen angebracht. Alles ohne Blitzableiter. Auch ist eine Metallleiter aus einem Eisenhaltigen Material verbaut.
    Nun hat er Sorgen vor Blitzeinschlag.

    Direkt angrenzend steht eine gewaltig große LINDE. Geschätzt 25m hoch. Laut meinem Tabellenbuch kann man vom höchsten Punkt des Baumes einen 45 Grad Winkel nach unten sich denken und alles was draunter fällt ist sicher. Kann man das so sagen ? Denn dann bräuchte ich keinen Blitzableiter kaufen / anbauen.

    Herzlichen Dank und einen schönen Abend,

    Frank
     
  2. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.220
    Zustimmungen:
    73
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Sehe ich anders, das ist Aufgabe einer Blitzschutzfachkraft.

    Lutz
     
  4. Dipol

    Dipol Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    610
    Zustimmungen:
    65
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Nach geltender Blitzschutzlehre erhöhen Dachaufbauten wie z. B. Antennen, PV-Anlagen oder metallische Schornsteine nicht die Einschlaghäufigkeit, aber jeder Bypass für Blitze ergibt ein höheres Schadensrisiko.

    Ein Tabellenbuch, das einem Baum einen Schutzwinkel von 45° zugesteht, müsste eingestampft werden.

    Eine Fangeinrichtung in 25 m Höhe über Grund bietet nach aktueller Norm - in Blitzschutzklasse 3 - einen Schutzwinkel von 43°, siehe DEHN Blitzplaner Tabelle 5.1.1.4. Die Schutzwinkel von Blitzschutz-Systemen sind selbstverständlich nicht auf Bäume übertragbar, von denen Blitze auch auf das Objekt überspringen können.

    Die Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) gilt nur für Gebäude mit einem Blitzschutzsystem. Mit LPS sind die normativen Anforderungen an den Schutz von Dachantennen und Edelstahlschornsteinen vergleichbar, ohne LPS sind - wenig konsequent - die Schutzforderungen für Dachantennen viel höher.

    Das Thema ist in diversen Publikationen zum Blitzschutz von Abgasanlagen und bei Kleiske abgehandelt.
     
  5. #4 Einsatz, 27.08.2015
    Einsatz

    Einsatz Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    2
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Oha. Vielen Dank für eure Tips ! Da werde ich mich mal durcharbeiten.

    Herzlichen Dank und einen angenehmen Feierabend.

    Gruß,
    Frank
     
  6. Anzeige

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Blitzschutz anbringen oder nicht ?

Die Seite wird geladen...

Blitzschutz anbringen oder nicht ? - Ähnliche Themen

  1. Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände

    Elektrokabel auf dem Dachboden bei Blitzschutz - Abstände: Habe auf der Südseite eine aufgeständerte PV-Anlage mit geerdetem Metallgestell. Durch diese ragt der Schornstein der Gastherme (Verschattung...
  2. Zweitmeinung zum Blitzschutzkonzept

    Zweitmeinung zum Blitzschutzkonzept: Hallo zusammen, wir planen demnächst einen größeren Umbau an einem Bestandsgebäude und den Bau einer Garage. In diesem Zusammenhang möchten wir...
  3. Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage

    Dachboden - Blitzschutz an alter Heizungsanlage: Hallo, Bei der Sanierung Altbau wird die Heizungsanlage getauscht. Die Rohre/ Ausdehnungsgefäß der Schwerkraftheizung waren auf dem Dachboden...
  4. Erdung & Blitzschutz Unterverteilung Nebengebäude

    Erdung & Blitzschutz Unterverteilung Nebengebäude: Hallo, obwohl ich schon viel recherchiert habe, bin ich mir immer noch unsicher wie jetzt die richtige Ausführung aussieht. Es geht um folgendes...
  5. Innerer Blitzschutz

    Innerer Blitzschutz: Ich plane einen Blitzschutz in meine Hausverteilung einzubauen (oder einbauen zu lassen). Es gibt da die Hager Kombigeräte (Blitz- und...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden