Diskutiere Blitzschutz anbringen oder nicht ? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo und guten Abend, Ich habe ff Problem: Mein Vater wohnt in seinem Einfamilienhaus und hat in seinen Schornstein ein Rohr eingezogen. Über...

  1. #1 Einsatz, 26.08.2015
    Einsatz

    Einsatz Strippenzieher

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    2
    Hallo und guten Abend,

    Ich habe ff Problem: Mein Vater wohnt in seinem Einfamilienhaus und hat in seinen Schornstein ein Rohr eingezogen. Über dem Schornstein hat er jetzt ein Blech zum schutz vor Regen angebracht. Alles ohne Blitzableiter. Auch ist eine Metallleiter aus einem Eisenhaltigen Material verbaut.
    Nun hat er Sorgen vor Blitzeinschlag.

    Direkt angrenzend steht eine gewaltig große LINDE. Geschätzt 25m hoch. Laut meinem Tabellenbuch kann man vom höchsten Punkt des Baumes einen 45 Grad Winkel nach unten sich denken und alles was draunter fällt ist sicher. Kann man das so sagen ? Denn dann bräuchte ich keinen Blitzableiter kaufen / anbauen.

    Herzlichen Dank und einen schönen Abend,

    Frank
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22 Freiluftschalter

    Dabei seit:
    11.07.2006
    Beiträge:
    3.784
    Zustimmungen:
    196
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Sehe ich anders, das ist Aufgabe einer Blitzschutzfachkraft.

    Lutz
     
  4. Dipol

    Dipol Spannungstauglich

    Dabei seit:
    31.03.2008
    Beiträge:
    898
    Zustimmungen:
    213
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Nach geltender Blitzschutzlehre erhöhen Dachaufbauten wie z. B. Antennen, PV-Anlagen oder metallische Schornsteine nicht die Einschlaghäufigkeit, aber jeder Bypass für Blitze ergibt ein höheres Schadensrisiko.

    Ein Tabellenbuch, das einem Baum einen Schutzwinkel von 45° zugesteht, müsste eingestampft werden.

    Eine Fangeinrichtung in 25 m Höhe über Grund bietet nach aktueller Norm - in Blitzschutzklasse 3 - einen Schutzwinkel von 43°, siehe DEHN Blitzplaner Tabelle 5.1.1.4. Die Schutzwinkel von Blitzschutz-Systemen sind selbstverständlich nicht auf Bäume übertragbar, von denen Blitze auch auf das Objekt überspringen können.

    Die Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) gilt nur für Gebäude mit einem Blitzschutzsystem. Mit LPS sind die normativen Anforderungen an den Schutz von Dachantennen und Edelstahlschornsteinen vergleichbar, ohne LPS sind - wenig konsequent - die Schutzforderungen für Dachantennen viel höher.

    Das Thema ist in diversen Publikationen zum Blitzschutz von Abgasanlagen und bei Kleiske abgehandelt.
     
  5. #4 Einsatz, 27.08.2015
    Einsatz

    Einsatz Strippenzieher

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    2
    AW: Blitzschutz anbringen oder nicht ?

    Oha. Vielen Dank für eure Tips ! Da werde ich mich mal durcharbeiten.

    Herzlichen Dank und einen angenehmen Feierabend.

    Gruß,
    Frank
     
Thema:

Blitzschutz anbringen oder nicht ?

Die Seite wird geladen...

Blitzschutz anbringen oder nicht ? - Ähnliche Themen

  1. Erdung Blitzschutz

    Erdung Blitzschutz: Moin allerseits. Ich will in Frankreich eine alte, exponierte Scheue mit Blitzableiter versehen. Soweit ist alles klar, es geht nur noch um...
  2. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV

    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
  3. Blitzschutz für Neubau

    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  4. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?

    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
  5. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach

    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...