    Du hast nicht viel Glück beim raten, wie es scheint.
    Jedenfalls ist es Dein 2. ungefragter Kommentar ohne Mehrwert.:thumbdown:

    Ein Forum lebt von Inhalten, nicht von Sprüchen.... die besseren jedenfalls.

    Aber wenigstens @gert hält diese Image bisher hoch
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Bliztschutz einbauen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Nein du musst ihn nicht zweimal mit dem PEN verbinden, sondern einmal mit dem PEN und einmal mit der HES.
     
  4. #13 Bastelwastel65, 26.06.2017
    Bastelwastel65

    Bastelwastel65 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    23.06.2017
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    @Zosse: Damit bestätigst Du meine Annahme, richtig?
    Und Danke! für Deine erste echte Antwort :thumbsup:
     
  5. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Ich habe mal einen Fehler in deiner Anlage markiert.

    Zählerschrank.jpg
     
  6. #15 Bastelwastel65, 27.06.2017
    Bastelwastel65

    Bastelwastel65 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    23.06.2017
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Oh, ein Betrachter mit der Liebe zum Detail. :wink:
    Und mir düngt auch ein wenig auf der Suche nach dem Haar in der Suppe

    Da hängt nix dran, war nur mal um was kurzfristig zu testen.
    Ist (beinahe) noch immer alles so wie die EFK (wie ich hier gelernt habe) es hergestellt und eingerichtet hatte :tongue:.
     
  7. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    Hat dort so nichts zu suchen.
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.444
    Zustimmungen:
    402
    Bevor da jetzt noch mehr Suppenteller aufgetischt werden,
    nochmal zurück zu den Fakten:

    1. Ein Überspannungsschutz Typ 1 ist nmW nur erforderlich, wenn ein äußerer Blitzschutz am Gebäude vorhanden ist, und / oder ein Freileitungsanschluß vorhanden ist.

    2. TAB 2012 besagt dazu das Gleiche wie die TAB 2007, ist aber nicht kopierbar:

    Zitat aus TAB 2007, Quelle vde.com: https://www.vde.com/resource/blob/9...3698dc13/bdew-transmission-code-2007-data.pdf

    "12 Auswahl von Schutzmaßnahmen
    ...
    (4) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 mit Überspannungs-
    Schutzeinrichtungen vom Typ 2 oder Typ 3 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) vorgesehen,
    nimmt der Errichter den Einbau der Schutzeinrichtungen im nicht plombierten Teil
    der Kundenanlage vor.
    (5) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN EN 60305 (VDE 0185-305) mit Überspannungs-
    Schutzeinrichtungen vom Typ 1 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) vorgesehen,
    so dürfen Überspannungs-Schutzeinrichtungen im plombierten Teil der Kundenanlage
    eingebaut werden, sofern sie den Anforderungen der Richtlinie „Überspannungs-Schutzeinrichtungen
    Typ 1“ (17) entsprechen." Zitatende

    (17) bezieht sich auf die Fußnote mit dem Verweis auf VDN-Richtlinie Überspannungsschutzeinrichtungen Typ 1
    https://www.vde.com/resource/blob/937820/d59d63a0d86036407cb9cd37fabab0f6/ueberspannungs-schutzeinrichtungen-typ-1-data.pdf



    Gruß Gert
     
  9. #18 Bastelwastel65, 28.06.2017
    Zuletzt bearbeitet: 29.06.2017
    Bastelwastel65

    Bastelwastel65 Schlitzeklopfer

    Dabei seit:
    23.06.2017
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    @gert: bei dem TN-C Schaubild 4.1 sieht es für mich aber so aus, als ob der PEN 2x geerdet wird (Verbindung #2 (Schutzpotentialausgleichsleiter) an Ra, und über den Hausanschluss an Rb)

    Heißt das, wenn das PA Kabel vom Keller in den Zählerschrank gelegt wird um den Dehn daran anzuschließen (Dehn hat 1x PA/HES, 1x PEN) auch der PEN mit dem PA/HES hier zusätzlich im Verteilerschrank verbunden wird?

    Nebenfrage:!Dass der Dehn Typ 1 und Typ 2 ÜSE in einem Gehäuse kombiniert spielt vermutlich bei der ganzen Betrachtung keine Rolle, oder?
     
  10. #19 Der PupenstubenElektriker, 21.01.2018
    Der PupenstubenElektriker

    Der PupenstubenElektriker Strippenzieher

    Dabei seit:
    21.01.2018
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Bin Ich Gleicher Meinung geht in der Regel sehr schnell der Einbau
     
  11. bigdie

    bigdie Freiluftschalter

    Dabei seit:
    30.04.2009
    Beiträge:
    21.156
    Zustimmungen:
    811
    Ist Unsinn. Ich muss den Zähler nicht schützen, wenn der Versorger seinen Zähler schützen will, kann er das selber tun.
     
Thema:

Bliztschutz einbauen

Die Seite wird geladen...

Bliztschutz einbauen - Ähnliche Themen

  1. Gleichrichter Diode einbauen

    Gleichrichter Diode einbauen: Hey, ich möchte an meinem BMW Angel Eyes einbauen, welche mit der Innenraumbeleuchtung und dem Standlichtschalter zusammen hängt. Habe auch...
  2. Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen

    Straßenlaterne - eine Zeitschaltuhr einbauen: Hallo zusammen, eine Straßenlaterne leuchtet direkt in mein Wohnzimmer und Schlafzimmer. Sie ist extrem hell und leuchtet wirklich direkt hinein....
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..

    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik

    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  5. Bewegungsmelder auf Südseite einbauen

    Bewegungsmelder auf Südseite einbauen: Hi Leutz, ich habe 3 Außenlampen der Firma Tiefenbacher (Soloserie) mit Bewegungsmelder. Diese leuchten seit einiger Zeit nicht mehr. Nach einem...