Dahlandermotor auf Nockenschalter

Diskutiere Dahlandermotor auf Nockenschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter Hallo Motor 9 Klemmen, Schalter 6 Klemmen, was stimmt hier nicht? Schalter richtig, Motor falsch oder...

  1. #31 andi2206, 13.11.2013
    andi2206

    andi2206 Spannungstauglich

    Dabei seit:
    15.01.2012
    Beiträge:
    983
    Zustimmungen:
    33
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Hallo Motor 9 Klemmen, Schalter 6 Klemmen, was stimmt hier nicht? Schalter richtig, Motor falsch oder Schalter Falsch, Motor richtig andi2206
     
  2. Anzeige

  3. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Prima Antwort. Der Schalter passt für Y / YY. Besser wäre natürlich ∆ / YY. Das scheint aber nicht das Problem zu sein.

    Gruß Gert
     
  4. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    OK, Du hast immer auf 2U, 2V,2W eingespeist ?

    Gruß Gert
     
  5. #34 h0rsti18, 14.11.2013
    h0rsti18

    h0rsti18 Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.08.2013
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Ich bin mir nicht ganz sicher ob Du das meinst, was ich meine, aber: bei n2 ja. Wenn ich n1 haben wollte, dann auf 1u1, 1v1 und 1w1. lg
     
  6. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
  7. #36 h0rsti18, 15.11.2013
    h0rsti18

    h0rsti18 Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.08.2013
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Danke für deine Arbeit! Ich werde mich da morgen mal vergnügen und Dir Bericht erstatten :)
     
  8. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Das war keine große Sache. Hoffentlich paßt's. Laß mal den Motor vorm Umschalten von I auf II auslaufen, könnt sein, daß er unterschiedliche Drehrichtung macht.


    Gruß Gert
     
  9. #38 h0rsti18, 17.11.2013
    h0rsti18

    h0rsti18 Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.08.2013
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    So, ich bin durch mit Deiner Liste. Ich habe alle 8 Möglichkeiten ausprobiert und den Schaltaufbau auch immer doppelt überprüft aber das Ergebnis bleibt das Selbe und somit etwas ernüchternd. N1 funktioniert immer, hierbei wechselt aber die Drehrichtung je nach Schaltaufbau. N2 funktioniert nie, der Motor steht und brummt jedes mal aufs neue. Ergibt das für dich Sinn? Grüße
     
  10. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    ... nicht so wirklich! Vielleicht doch ein Denkfehler? Ich werde Deinem Beitrag#28 nochmal nachgehen.

    Vielleicht hat ja ein Kollege noch eine Idee?


    Gruß Gert
     
  11. gert

    gert Freiluftschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    7.455
    Zustimmungen:
    406
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Mal bitte Fotos von dem Schalter, vorne, hinten, seitlich, Typschild.

    Gruß Gert
     
Thema:

Dahlandermotor auf Nockenschalter

Die Seite wird geladen...

Dahlandermotor auf Nockenschalter - Ähnliche Themen

  1. Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen

    Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen: Moin Jungs brauche eure hilfe, ich bräuchte einen Schaltplan zum anschliessen eines Einphasendahlandermotors mit einem Drehrichtungumkehr....
  2. Dahlandermotor

    Dahlandermotor: Guten Abend, wie vielleicht schon jemand gelesen hat, habe ich ein Problem mit meiner Säulenbohrmaschine und deren Motor. Dieser ist ein...
  3. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen

    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  4. Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen

    Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen: Hallo Zusammen, bei unserer Siedle Anlage mit Video im Mehrfamilienhaus hat die Kamera nur noch Rauschen angezeigt. Kameratyp CMM 611-0. Ich...
  5. Nachlaufrelais 12V DC

    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...