Dahlandermotor auf Nockenschalter

Diskutiere Dahlandermotor auf Nockenschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter Hallo Motor 9 Klemmen, Schalter 6 Klemmen, was stimmt hier nicht? Schalter richtig, Motor falsch oder...

  1. #31 andi2206, 13.11.2013
    andi2206

    andi2206 Lüsterklemmer

    Dabei seit:
    15.01.2012
    Beiträge:
    719
    Zustimmungen:
    3
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Hallo Motor 9 Klemmen, Schalter 6 Klemmen, was stimmt hier nicht? Schalter richtig, Motor falsch oder Schalter Falsch, Motor richtig andi2206
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Kann bei vielem weiterhelfen.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Prima Antwort. Der Schalter passt für Y / YY. Besser wäre natürlich ∆ / YY. Das scheint aber nicht das Problem zu sein.

    Gruß Gert
     
  4. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    OK, Du hast immer auf 2U, 2V,2W eingespeist ?

    Gruß Gert
     
  5. #34 h0rsti18, 14.11.2013
    h0rsti18

    h0rsti18 Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.08.2013
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Ich bin mir nicht ganz sicher ob Du das meinst, was ich meine, aber: bei n2 ja. Wenn ich n1 haben wollte, dann auf 1u1, 1v1 und 1w1. lg
     
  6. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
  7. #36 h0rsti18, 15.11.2013
    h0rsti18

    h0rsti18 Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.08.2013
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Danke für deine Arbeit! Ich werde mich da morgen mal vergnügen und Dir Bericht erstatten :)
     
  8. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Das war keine große Sache. Hoffentlich paßt's. Laß mal den Motor vorm Umschalten von I auf II auslaufen, könnt sein, daß er unterschiedliche Drehrichtung macht.


    Gruß Gert
     
  9. #38 h0rsti18, 17.11.2013
    h0rsti18

    h0rsti18 Strippenzieher

    Dabei seit:
    01.08.2013
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    So, ich bin durch mit Deiner Liste. Ich habe alle 8 Möglichkeiten ausprobiert und den Schaltaufbau auch immer doppelt überprüft aber das Ergebnis bleibt das Selbe und somit etwas ernüchternd. N1 funktioniert immer, hierbei wechselt aber die Drehrichtung je nach Schaltaufbau. N2 funktioniert nie, der Motor steht und brummt jedes mal aufs neue. Ergibt das für dich Sinn? Grüße
     
  10. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    ... nicht so wirklich! Vielleicht doch ein Denkfehler? Ich werde Deinem Beitrag#28 nochmal nachgehen.

    Vielleicht hat ja ein Kollege noch eine Idee?


    Gruß Gert
     
  11. gert

    gert Leistungszuschalter

    Dabei seit:
    28.09.2007
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    10
    AW: Dahlandermotor auf Nockenschalter

    Mal bitte Fotos von dem Schalter, vorne, hinten, seitlich, Typschild.

    Gruß Gert
     
Thema:

Dahlandermotor auf Nockenschalter

Die Seite wird geladen...

Dahlandermotor auf Nockenschalter - Ähnliche Themen

  1. Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen

    Emcomat 7 Dahlandermotor 230volt anklemmen: Moin Jungs brauche eure hilfe, ich bräuchte einen Schaltplan zum anschliessen eines Einphasendahlandermotors mit einem Drehrichtungumkehr....
  2. Dahlandermotor

    Dahlandermotor: Guten Abend, wie vielleicht schon jemand gelesen hat, habe ich ein Problem mit meiner Säulenbohrmaschine und deren Motor. Dieser ist ein...
  3. Spannung auf Metallring von Steckdosen?

    Spannung auf Metallring von Steckdosen?: Hallo zusammen, vor ein paar Tagen hat ein Elektriker einige neue Steckdosen installiert. Nachdem ein paar mal die Sicherung oder der FI geflogen...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System

    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?

    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...