Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

Diskutiere Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt Hallo, Das problem ist das ich 1. Leiharbeiter bin. 2. Gesellenprüfung hab ich zwar...

  1. #31 trekmann, 02.09.2009
    trekmann

    trekmann Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    07.10.2006
    Beiträge:
    1.088
    Zustimmungen:
    11
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Hallo,

    das ist natürlich nicht schön. Trotzdem solltest du mit deinem Cheff drüber reden und ihm klar machen, das dies nun einmal Pfusch ist der gegen die VDE verstößt.

    Na ja ... es kommt auf den Widerstand drauf an. Mal ein einfaches Beispiel:

    Mal angenommen, der Widerstand bis zur Verteilung ist ca. 0,3 Ohm. 40m 2,5mm^2 sind jetzt gute 0,7 Ohm (Leitung unter Last bei 70°C Temperatur). Das wäre dann gute 1 Ohm für die Leiterschleife und ein Kurzschlussstrom von guten 230A. Da würde die Sicherung auslösen.

    Für mehr Informationen zu dem Thema lese dich eifnach mal da rein:

    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf

    MFg MArcell
     
  2. Anzeige

  3. asdf

    asdf Strippenstrolch

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    140
    Zustimmungen:
    0
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    @trekman: Komischerweise weiß ich jetzt schon, was der Chef antwortet. "Entweder legst Du die Leitung, oder jemand anders". Ist doch so, oder nicht?

    Logisch, man sollte versuchen es ihm klarzumachen, aber letztendlich hat IHA nicht die Verantwortung und handelt auf Anweisung.
     
  4. #33 Elektro, 02.09.2009
    Elektro

    Elektro Super-Moderator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    18.12.2006
    Beiträge:
    5.796
    Zustimmungen:
    596
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Nach Anweisung ist so eine Sache.
    Würde jemand bei Rot über die Ampel fahren nur weil der Boss das sagt?

    Wobei ich in diesem Fall nicht sicher bin, ob im Gewerbe nicht höhere Spannungsabfälle möglich sind. Die haben sicher einen Eigenen Trafo ...
     
  5. ETler

    ETler Hülsenpresser

    Dabei seit:
    26.12.2007
    Beiträge:
    461
    Zustimmungen:
    1
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    REWE Märkte sind immer "gut überschaubar". Die haben bestimmt keinen eigenen Trafo...
     
  6. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    So ein Rewe hat meist einen 100 A HA-Anschluss, manchmal sogar 200 A kommt darauf an ob ein Bäcker oder eine Fleischereiabteilung mit im Gebäude ist.
     
  7. #36 trekmann, 02.09.2009
    trekmann

    trekmann Spannungsgeprüft

    Dabei seit:
    07.10.2006
    Beiträge:
    1.088
    Zustimmungen:
    11
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Hallo,

    DIN ist nicht immer ein zu setzten. Allerdings ist die VDE natürlich bindent mit 4% über alles.

    MFg Marcell
     
  8. #37 Kaffeeruler, 02.09.2009
    Kaffeeruler

    Kaffeeruler Administrator
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    23.12.2007
    Beiträge:
    11.719
    Zustimmungen:
    706
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Das problem ist ja letztlich auch nicht nur diese Steckdose.. wenn sich das an jedem abgang abspielt wirkt es sich letztlich auf die ganze Anlage aus und deren Bemessung

    Mfg Dierk
     
  9. IHA

    IHA Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    1
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Hab schon gehöhrt das ein Trafo kommen soll. Allerdings galub ich das er nicht für den rewe allein ist sondern für die 2 anderen gebäude die grade gebaut werden mit. u.a ein DM laden
     
  10. IHA

    IHA Strippenstrolch

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    1
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Mit meinem chef oder mit dem Vorgesetzten von der Kundenfirma?
    Was soll ich machen wenn der sagt das paßt schon und auf bei seiner meihnung bleibt. Ich will ihm ja keine Fachkenntnisse absprechen aber irgendwie hätte man bei sowas doch lieber nen erfahrerenen Vorgestzten als einen 21 Jährigen
     
  11. Zosse

    Zosse Administrator (Ex-Schaltmeister)
    Mitarbeiter

    Dabei seit:
    06.01.2009
    Beiträge:
    5.475
    Zustimmungen:
    85
    AW: Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

    Ich würde mit deinem Chef reden. Da er vermutlich wohl der Konsessionsträger bei euch in der Firma ist und mit seinen Namen für den "Pfusch" unterschreibt.
     
Thema:

Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt

Die Seite wird geladen...

Das alte Leiden: Spannungsfall und Leitungsquerschnitt - Ähnliche Themen

  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?

    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?

    Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?: Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das? Greenakku oder wie die Anbieter alle heißen.... Bis 600 Watt ist die Anlage...
  3. Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall

    Doppelwechselrelais das schaltet nach Spannungsabfall: Hallo Zusammen, ich suche ein Doppelwechselrelais das schaltet (und nicht abfällt) wenn die Spannung abfällt. Ebenso sollte es schalten, wenn...
  4. Was ist das für ein Schalter?

    Was ist das für ein Schalter?: Ein herzliches Hallo in die Runde... Ich habe bei Einzug in unser Haus den Schalter von unserem Lichtschalter verloren und wollte nun ein...
  5. Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?

    Stromstoßschalter gibt 24V von 240V weiter. Kann das sein?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag/Frage in die Runde. Meistens weiß ich mir selbst zu helfen. Bei dem Theme bin...